В последние месяца полтора, по нарастающей, начались проблемы с автоматикой скважинного оборудования.
Сначала стало залипать реле давления (самое простое РДМ-5). Нужно было щёлкнуть по нему, чтобы оно отрубилось или врубилось. Было не всегда, но всё же.
Потом
я стал замечать, что потихоньку уходит вода. За неделю 2.5-3 атмосфер до 1.5 где-то, но почему-то, опять же, не всегда. Гидроаккумулятор на 100 литров.
Потом я заметил, что с 1.5 до 3 атмосфер как-то больно быстро накачивает и выкачивает, проверил давление воздуха в баке, оно стравилось,
накачал до 1.3, как по циркулю. Ну за 5 лет это вроде нормально :-) Вроде помогло.
Но блин, в последние выходные приезжаю, вода уже стабильно по чуть-чуть стравливается куда-то и насос до 3 атмосфер ваще не может накачать. Я, конечно, понимаю, что видимо хана обратному клапану (тут я вспоминаю
свои слова, что им нихрена не бывает и смеюсь над собой :-). Ну фиг с ним, достану, проверю, заменю. Но вот почему насос до 3 атм не хочет качать?
Может такое быть из-за ОК? Или я словил джекпот и мне надо поменять и насос, и ОК и реле давления? Бак, скорее всего, живой :-)
Хотелось бы
заранее, не доставая насос, понять причину, чтобы если что, дважды не лезть туда и сразу всё поменять :-)
Спасибо, братья! :-)
0/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
Если не насос, значит вытекает где-то. Может из трубы обратно в скважину.
Пока тепло, надо провести ревизию. (И мне бы не помешало) :-)
Еще из причин: забился фильтр на вводе;
засорилось реле давления (почистить или заменить)
Привет!
Скоро себе буду автоматику менять - могу подогнать реле давления для экспериментов.
1. надо проверить бачок - может где то подтравливает между фланцем и мембраной, стравливает воздух. Если травит- надо подтянуть болты, а лучше, пока активно не пользуешься, разобрать проверить
грушу, и с герметиком все хорошо протянуть.
2. Из за не частого водоразбора может засорится реле давления - такое было уже на форуме
3. может где то секет между сгоном и ОК, надо протянуть. Ну тут без доставания насоса никак
0/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
умну 1, рыле насроено 2\2.6
фсё ништяг
летом разбералсо ибо начало фтуплять с вкл-откл зверске, оказалась рыле зоросло ржой внутрях и давленее фсизтеме атслежевало с бааааальшым лагом
0/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
Пока тепло, надо провести ревизию. (И мне бы не помешало)
Чуйствую, что без этого никак-с :-)
Цитата: От пользователя: eugeny77
Еще из причин: забился фильтр на вводе; засорилось реле давления (почистить или
заменить)
Про засорилось реле давления я уже думал. Скорее всего мембрана там точно в песке. Но я не думал, что это может помешать накачать давление до 3. Или тоже может? Опять же, вспомнил. Что сначала до 2.8 качал насос, щас уже до 2.5 еле-еле. Если бы где-то сильно стравливало, то я
бы это заметил, т.к. вода бы быстрее уходила из системы.
Опять же, проверял скорость набора и напор при включённом насосе - хреначит дай боже. Неужели подлянское реле :-)
Цитата: От пользователя: shtоrm
Привет!
Скоро себе буду автоматику менять - могу подогнать
реле давления для экспериментов.
Привет, Вовка! Не, пока не надо, я в любом случае хочу купить себе новое, а то почистить и как запасное, на непредвиденные случаи иметь.
Цитата: От пользователя: shtоrm
1. надо проверить бачок
Это уже проверил, всё
норма, как ни странно.
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
оказалась рыле зоросло ржой внутрях и давленее фсизтеме атслежевало с бааааальшым лагом
Дай бог, что у меня реле только сдохло :-) Но ОК не даёт покоя, один хрен поднимать насос :-( Кстати, какое реле норм
посоветуете? Желательно не Данфосс, ибо ценник не шибковиче :-)
0/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
Подробнее:
- насос жужжит долго, но не может накачать? Утечки искать.
- Быстро/рано отрубается? Вспомним что показометр и РДМ - два разных девайса. Между собой
рассогласовались. Либо манометр забит/глючит.
Оцени по давлению в кранах. Сильно меньше привычного напора?
Либо РДМ срабатывает раньше нужного, вырубает насос, не дав тому отработать.
Для начала, можно на РДМе пружину подтянуть, на более позднее срабатывание.
Цитата: От пользователя: Da_VooDoo Но ОК не даёт покоя, один хрен поднимать насос
ОК кстати, можно дублирующий в котельной на входе поставить, не лазя в скважину.
Гуру морщатся, но схема годами работает :-)
1.3, как по циркулю. Ну за 5 лет это вроде нормально Вроде помогло.
Но блин, в последние выходные
В мануале так на 0,2 выше
чем статистическое в водопроводе.
Цитата: От пользователя: Da_VooDoo
Хотелось бы заранее, не доставая насос, понять причину, чтобы если что, дважды не лезть туда и сразу всё поменять
Спасибо, братья!
Если бы хотелось, то на входе в дом поставил
бы вентиль,
Если еще очень хочется, то поставил бы аварийную кнопку стоп( грибок), а если еще сильней то диодик туда врезал.
Итог, поехал вентиль закрыл на входе, клапан не клапан, а вентиль если добрый то будет держать.
Приехал давление пало, значит не клапан, и нечего
делать в скважине. Ищем в разволке.
Давление не падает, значит магистраль целая и достаем насос.
Вот так брат.
ты давление в баке как измерял? слив из бака всю воду?
если дыра в мембране то у тебя бак заполнен и груша практически не работает (ты писал что быстро накачивается и быстро заканчивается) - накачивать и проверять давление в таком баке бессмысленно.
закрой воду, отключи насос, слей всю
холодную воду и потом уже, с открытым краном, проверяй и корректируй давление.
Цитата: От пользователя: Da_VooDoo
Потом я заметил, что с 1.5 до 3 атмосфер как-то больно быстро накачивает и выкачивает
когда как написано выше в _пустом_ баке накачаешь давление
- то от этого и дальше пляши.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
12 лет работает, причем полгода стоит сухая, замороженная - дача на зиму без воды. Один раз доставал, промывал. Если бы мембрана пропускала, проверить просто - через золотник для подкачки воздуха вода бы
шла.
0/1 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
См. устройство ГА.
Даже в инструкции написано - Проверка целостности мембраны бака: откручиваете пластиковую крышку на торцевом донце, и надавливаете на ниппель. Если оттуда потечёт вода, значит
мембрана повреждена.
Другой случай - когда азот вышел: воды нет, давления нет, просто подкачать. :ultra:
1/0 |
| Поделиться:
Re: Помогите найти косяк с автоматикой для скважин...
Не, напряжение у меня почти идеальное 220-230 всегда. И тогда я тоже проверял, такое же на всех фазах было.
Цитата: От пользователя: deepl
Да ну,
неужели?
Да, не такой уж я и мудак, как ты думаешь :-) Умею критически к себе относиться :-)
Цитата: От пользователя: deepl
В мануале так на 0,2 выше чем статистическое в водопроводе.
Странно, а везде пишут на 0.2 ниже нижнего порога включения. Про
мануал честно не помню. Ты не ошибся?
Цитата: От пользователя: deepl
Вот так брат.
Ничо не понял :-) Шаровые краны стоят на вводе в дом. Реле сухого хода стоит, если чё. Что за аварийная кнопка? Включения/выключения насоса? Так понятное дело стоит, блок-то у
меня в доме. Видимо я тебя не очень понял :-)
Цитата: От пользователя: -= VК =-
ты давление в баке как измерял? слив из бака всю воду?
Да, конечно. Сначала всё слил и потом давление мерял. После того, как накачал, стало нормально долго качать и долго
заканчиваться.
Из ниппеля вода не течёт.
Покурил форумхаус. Я так понял, что забилось у меня реле давления, почищу, конечно. Ну и точно хана ОК в скважине :-( Симптомы совпадают как у меня один в один. Ну, заменить ОК не проблема, это лучше, чем новый насос покупать :-)