товарищи, а установка их в систему центрального отопления в 14ти этажном доме возможна, или рисково? вот типа такого http://koncept96.ru/catalog/razdel_qrqrzvqlos/razd... (не реклама).... вроде как сталь советуют в частный дом, но не в многоквартирник
смотря какое отопление
если обычная вертикальная разводка, то ук техусловия не даст
можно поставить на свой страх и риск, но надо помнить что давление при опрессовке будет выше рабочего на радиаторе, если че - ответственность на вас
в панельках ставят только биметалл, хотя стальные
трубчатые тоже есть крепкие
по ссылке слабенькие как раз, есть трубчатые стальные с рабочим давлением от 20
если горизонтальная разводка то любые можно ставить
0/3 |
| Поделиться:
Re: стальные трубчатые радиаторы в центральное ото...
Идите в УК или ТСЖ, получайте техусловия и ставьте , что под них подходит .
Техусловия как правило под конкретную модель пишутся.
Сначала позвонить уточнить что вообще можно поставить
потом выбраьт модель и заказывать
техусловия
0/0 |
| Поделиться:
Re: стальные трубчатые радиаторы в центральное ото...
а установка их в систему центрального отопления в 14ти этажном доме возможна, или рисково?
возможна или рисково, все зависит от дома. Если система отопления дома открытая, то рисковано, если закрытая, то вполне возможно. При этом
совершенно не имеет значение горизонтальная или вертикальная разводка.
И еще момент возьмем скажем регулирующую арматуру. Термостатический клапан - в большинстве своем рабочее давление 1 МПа или 10 бар, стоят они у многих...и ничего...
1/0 |
| Поделиться:
Re: стальные трубчатые радиаторы в центральное ото...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)