это не в чистом виде автомат, это автоматический выключатель с диффзащитой.
при выполнении работ в распредкоробке - обязательно хорошо изолировать, а то может срабатывать дифзащита на утечку
Можно на посадить и водогрей, но вместе стиралка, печка, подогрей не включать.
На 2,5 мм2 ставят автомат 16А, 25А на 4мм2. Выдерживает нагрузку не автомат а кабель. Водогрей, стиралка и духовка гарантированно перегрузят Ваш кабель.
Не правильно. В щите, после АВДТ ставьте два АВ на 16А. Один на существующую линию, второй на новую (водонагреватель). В обоих случаях медные провода сечением 2,5
впритирку выдержит и автомат и кабель
чёйта это нельзя включать 25А на 2,5мм2? Можно, но тоже впритирку.
Проблемы всегда возникают в местах соединений, а не в самом кабеле.
Поэтому 3 мощных прибора на один автомат и на один кабель все-таки не надо вешать.
Включать можно, надеяться на "долго и счастливо" нельзя. Розеток на 25А тоже не много попадается. Про характеристики автоматов и сколько кабель будет жариться "впритирку" током 25А нужно
вспоминать ?
Картина более-менее ясна.
Тогда вопрос такой - какой наиболее оптимальный вариант решения проблемы, при условии, что в один момент времени будет включен только один из приборов (стиралка, водогрей или печка)?
Вроде 2,5 медь рассчитана на 6 кВт. Но больше 4 я бы не включал
Цитата: От пользователя: Tetra
впритирку выдержит и автомат и кабель
все уже придумано до нас, смотрим таблицу 1.3.4 ПУЭ
согласно этой тбалице на кабель с жилами сечением 2,5 мм2 ставить автомат на 25А - допустимо
по "навешать на этот же автомат" еще нагрузок - вешайте на здоровье, но
сечение ответвительных кабелей уменьшать при этом нельзя, т.е. все нагрузки должны быть подключены также на кабели с жилами минимум 2,5мм2
Цитата: От пользователя: messi_alaf
Тогда вопрос такой - какой наиболее оптимальный вариант решения проблемы
лучший вариант - это сделать все что нужно в щитке, если такой возможности нет - делайте как рисовали - расключайте в коробке
по самому дифавтомату - рекомендуемый ток утечки для влажных помещений все-таки 10ма, а не 30
Цитата: От пользователя: strider1978
сколько кабель будет жариться "впритирку" током 25А нужно вспоминать ?
Водогрей, стиралка и духовка гарантированно перегрузят Ваш кабель.
не вижу в теме мощностей стиралки и духовки. только водогрей 2 кВт указан
"перегрузка" вовсе необязательно.
у меня самая большая духовка
электролюкс - 1,8 кВт
стиралка не помню какая, 2 кВт
в сумме это 5,8 кВт - это 26А
с учетом характеристики срабатывания автомата - при такой нагрузке автомат не выключится никогда. тем более что стиралка что духовка не дают постоянной номинальной нагрузки
короче не пугайте человека советами в стиле "надо побольше да потолще да подороже". надо ровно столько сколько надо, а всевозможные "запас" и "на будущее" - это от криворуких мастеров, которые не хотят считать и читать то что уже давно придумано
ну так и что там сказано ?
что для трех одножильных сечением 2,5мм2 допустимый длительный ток 27А
бытовые автоматы (характеристика срабатывания С) начинают отключаться при
токах выше 1,1 номинала, т.е. при токах выше 27,5 А
что смущает ?
Цитата: От пользователя: strider1978
Так не бывает. Кончится в лучшем случае выгоревшими розетками.
При том, что нужно понимать, что, от чего и
каким образом защищает автомат. Я ещё понимаю в деревне, где других автоматов кроме 25 и 16 А не найти, но в городе-миллионнике зачем этот колхоз? Тем более линия групповая.
не вижу в теме мощностей стиралки и духовки. только водогрей 2 кВт указан
Печка 2,7 кВт, стиралка 1,9 кВт, водогрей 2,0 кВт.
В настоящее время печка со стиралкой одновременно работали.
Цитата: От пользователя: vasiok41
лучший вариант - это сделать все что нужно в щитке, если такой возможности нет - делайте как рисовали - расключайте в коробке
Спасибо!
А что нужно было бы сделать в щитке?
Если этого не будет возможности
осуществить, то на розетку на водогрей я веду кабель такой же как и на стиралку (не уменьшаю сечение), а в качестве автомата на линии к розетке водогрея ставить на 16А?
Раз не собираетесь одновременно эксплуатировать - меняйте ДА на 16 амперник, и кабель с розетками защитите адекватно, и забывать отключать "лишние" потребители не получится.
То же спрошу. А зачем на водогрей ставить отдельную розетку(лишнее соединение). Не проще с автомата сразу подключить водогрей напрямую, исключив тем самым все утечки и другие возможные присоединения на линию водогрея....