Здравствуйте. По ошибке купил пп трубы 16 диаметра ( называются 20, но это внеш диаметр). Такими вообще монтируют? Оказалось даже, что в сварочном аппарате нет таких маленьких муфт :-(
Конечно делают ими монтаж, но желательно, что бы ими разводка была только по той комнате где стоят водорозетки. Разводку по дому стоит делать от 25-и. Стояки 40-50.
Сейчас глянул - диаметр носиков кранов как раз 16.
А гибкая подводка смесителей вроде и того меньше. Я делал 20-й трубой разводку, последовательно соединены горшок, умывальник и душевая кабина - без всяких проблем.
У меня дом. Последовательно будет много чего соединено. Буду переделывать (хотя бы до основной развязки). А то два крпнп будет явно не включить ...или это не от труб зависит, а от давления в гидробаке?
Да нет особого смысла в переделке
Т к ,как выше написали ,при качественной пайке ппр там не должно быть заужений
И поэтому давление ,читайте напор не будет зависеть от ДУ водопроводных труб
Для снижения же взаимовлияния потребителей
В подводке каждого потребителя
Производителем предусмотренны собственные заужения
А ппр д20 имеет ДУ 15 как вы уже заметили и как раз соответствует условному проходу ШК с резьбой 1/2 дюйма
А ппр д20 имеет ДУ 15 как вы уже заметили и как раз соответствует условному проходу ШК с резьбой 1/2 дюйма
так-то оно да, но если открыть два крана - то вероятно, воды толком не будет. А у меня много чего. В общем, переделал начало на
пп25. Паять пп одно удовольствие кстати :-) Правда нек соединения получились капец криво, но не текут
...но где резьбы в месте фильтра - потекло :-( Перетянул похоже, мало опыта у меня в таком. Придется разбирать (хотябы как ни странно, уже минут через 20 капать стало меньше, может
устаканится).
Кстати, а как обычно делают в двухэтажных домах горячую воду? Может на втором этаже проще потом поставить еще одно водогрейку (они стоят-то 5000р). А то у меня на первом полноценный санузел: ванна, две раковины
И еще: я так и не понял как регулировать давление в этом реле (хотя я его даже и подключил сам). Где там эта гайка? Пластиковой гайкой прорсто затягивается корпус или ей же и регулируется? Или разбирать корпус надо? Давление 2.5 - мне кажется, многовато (вроде пишут, что обычно 1.5 стандартно)
так-то оно да, но если открыть два крана - то вероятно, воды толком не будет.
У меня стоит унитаз, за ним умывальник, за ним душевая кабина. При помывке в кабине не чувствую никаких отрицательных последствий если кто-то воспользуется
горшком и помоет руки. Все 20-й трубой сделано.
Цитата: От пользователя: maxxx(...)
Кстати, а как обычно делают в двухэтажных домах горячую воду?
Бойлер косвенного нагрева и рециркуляция горячей воды.
точно, спасибо. Там же два давления. То-то я смотрю бак вроде бы 80 литров, а пару унитазов спустишь - он снова включается (и что толку от такого не мелкого бака?). Значит надо уменьшить давление отключения: а какая это
гайка, большая или маленькая?
П.С. реле сух хода не стал ставить - воды у меня очень много похоже
Надо разбирать - там 2 гайки подпружиненные одна на отключение, а другая на включение насоса
:suxx:
одна гайка (большая) для установки верхнего предела(отключения) насоса , вторая ( маленькая ) для установки дельты(разницы в
давлении) , Большую крутим , маленькую вообще не трогаем !!! А то чувствую скоро будет тема про то что глючит реле давления :-D
Цитата: От пользователя: maxxx(...)
80 литров
воды в нем 52 литра максимум должно набираться
Цитата: От пользователя: maxxx(...)
Давление 2.5 - мне кажется, многовато
3 нормальное давление для частного дома
Цитата: От пользователя: Всилий™
И поэтому давление ,читайте напор не будет зависеть от ДУ водопроводных труб
Давление это одна величина , а скорость потока (водоразбор ) совсем другая , так что если много потребителей , тогда магистраль 25 , отводы все на 20 , а то будет так что на кухне кто нибудь решил водички выпить , а ты в ванной кипяточком ошпарился . :-D
обычно (общепринято) ввод 32, коллектор 25, отводы 20
в принципе, у меня так и есть. С одной стороны - вроде бы моя схема называется линейная (а не через коллектор). Но с др стороны - фактически - "растянутый коллектор" т.к. до основных
развязок - труба 25.
...моя ошибка в том, что начал делать не по интернету (как все делаю, от фундамента до септика), а так, как сделал родственник у родителей в саду (а там конечно максимально просто) )))
меня на первом полноценный санузел: ванна, две раковины
Одна для папы медведя, другая для медведицы мамы. А маленькому Мишутке где зубы чистить?
Я понимаю, что аппетит приходит во время еды, но...а если налог введут на
роскошество и излишество: две раковины в одном полноценном санузле? :-D
а то будет так что на кухне кто нибудь решил водички выпить , а ты в ванной кипяточком ошпарился .
Да не
Ну точнее сказать ,в случае с ппр это не особо снижает взаимовлияние
И не зависит от количества санпотребителей
Больше от интенсивности водоразбора
А давление 3 бара -много для ИЖС обычно 2 выставляют -для небольшой семьи этого более чем достаточно
Но хуже то не будет конечно ,
Про увеличение ДУ трассы относительно ДУ подключения сейчас
да легко может быть , смотря как сделано . Если стоит коллектор то нет . А если просто прокинута одна труба , от которой при этом запитан водонагреватель , то может . Смотри , у тебя получается включена холодная и горячая
вода вместе , труба 20 . То есть у тебя с одной 20 трубы идет одновременно и на наполнение водогрея и на смеситель , и тут кто то открывает по сути третью точку водоразбора , а так как жидкость идет по пути наименьшего сопротивления , то тогда баланс теплой/ холодной воды нарушится полюбому , только
скорее всего ты не обожгешься горячей , а взбодришься холодной , потому как нафига воде идти через зауженный проход водонагревателя , если можно спокойно без помех бежать из 2-х кранов . так что оптимальнее магистраль 25 , точки водоразбора 20 , ну и водогрейку на 2 этаже отдельно , иначе ждать
теплую водичку просто запаришься , это ж не бойлер с рециркуляцией .
А если просто прокинута одна труба , от которой при этом запитан водонагреватель , то
Нагреватель в этом случае является дополнительным гидроаккумулятором :-)
ЗЫ .Да я понимаю ,и не говорю что это не нужно ,но несущественно
увеличение ДУ на один шаг для ппр на самом деле
Конечно же магистраль а не коллектор имел в виду
Сорри, ошибся
и еще, разобравшись поглубже в данном вопросе, поставил бы (а может еще и поставлю) два ГА по 100л, благо место позволяет
хуже точно не будет