Имеется лоджия, внешняя стена которой чуть чуть вынесена вперед и крепится исключительно на стальных уголках к полу лоджии, уголков 5 штук. Они достаточно массивные (10 мм толщиной) других креплений панель не имеет. Как это выглядит условно
изобразил тут
начался ремонт, поставили окна, все шло хорошо и я отошел и не контролировал. работнички начали делать стены и пол и подрезали пару уголков чтобы "сильно не торчали"
было так
стало так
как видно опора подрезана не полностью, а примерно так
вопросы к вам - что теперь делать? z понимаю что точного расчета никто не даст, но запаса прочности хватит или наваривать угол обратно? (повторюсь опор 5 при длине плиты порядка
3,4м - сейчас подрезаны две по центру) трещин не появилось ни на плите ни на уголках, плита цельная а не из отдельных секций.
с одной стороны понимаю что должен быть заложен запас прочности, с другой стороны толщина стали порядка 10мм тоесть чтоже там за нагрузки такие? боюсь проснуться
без плиты ) успокойте меня )
Если сварка не нарушена, то страшного ничего нет.
Если вам все же это мешает спать, то сделайте по контуру так называемый каркас который будет крепиться к стене дома. Можно просто от стены дома до уголков кинуть пять направляющих и прихватив их на сварку, так как пол будет оббиваться деревом
(каркас для будущего пола), то все железные направляющие будут скрыты от глаз под полом.
Либо на крайний случай (как сами захотите) сделайте стяжку пола минимум на половину высоты оставшихся "уголков", максимум на всю высоту нижней части пластины.
По мере возможности скиньте общую
картинку (фото) всех приваренных пластин, тогда можно будет дать более дельный совет
Конечно холодный, а на эппс и пену не обращайте внимание, это просто кризис кончается и человеку деньги некуда девать, вот и решил вкруг экструзией укатать, а остекление, само собой, алюм раздвижка, правда с сапфировыми
стёклами...
Если я правильно понимаю ход (решение) строителей (судил и по предоставленным фото, что уголки разные), то ваши строители пытаются выравнять (сделать наиболее ровными) ваши пластины (уголки) под один уровень
(с небольшими отклонениями + -) для удобства отделки лоджии, то их ход действительно не должен повлиять на запас прочности (для примера беру опыт монтажников метало конструкций, они принимают такие решение и их главная задача оставить запас прочности и не повредить сварочный стык).
Если у вас
есть знакомые или есть возможность пообщайтесь на прямую на стройплощадках с монтажниками метало конструкций они вам более подробнее расскажут про ваш вопрос.
Если я правильно понимаю то это не строители это дебилы. Взяли и ослабили косынки, это теже кранштейны. А сечас еще в добавок нагрузят этот парапет пластиком со стеклопакетами. Вам бояться нужно не того, что проснетесь без стены, а того что это стена придавит кого-нибудь.
Рано подрезали - судя по выступающей обрешетки, плюс толщина чистовой отделки, уголки скроются еще как минимум вполовину. Ну 2 из 5 не страшно. Но мостики холода не хилые.
А фасадная плита только за счёт этих уголков держится? Должна ещё крепиться к боковой стене уголками за верхний край.
Два из пяти - думаю не критично. Вваривать вырезанные кусочки - бесполезно.
Прежде чем варить мож просверлить три дырки на 16 по краям, да притянуть такую же треугольную пластину сбоку? а то во время нагрева еще больше ослабится уголок. Потом эту пластину приварить.
Прежде чем варить мож просверлить три дырки на 16 по краям, да притянуть такую же треугольную пластину сбоку? а то во время нагрева еще больше ослабится уголок.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)