Прошу совета у вас. Сегодня глюкануло реле давления сработал клапан предохранительный на 6 бар, реле стоит вот такое http://santehsklad96.ru/catalog/pumping-equipment/..., реле отработало 1.5 года. Думаю какое тогда ставить ладно в этот раз жена дома была успела отключить все, но все равно нормально налило. Есть смысл на такое менять
http://santehsklad96.ru/catalog/pumping-equipment/...
Как обезопасить систему от таких сбоев, не выключать же насос при каждом уходе из дому
еще кстати при таком давлении потекло из под расширительного, при номинальных 3 не бежит все сухо, имеет смыс менять( ревизию делать) расширительного бака
пошевелил язычек который отщелкиваеться все заработало, как щас доверять этим реле, присмотрел вот такое Реле давления РД-2Р- 0,8 МПа модель 35 росма есть отзывы
ставим в том числе на промышленные котельные
аналог Danfoss KPI-35
они по материалам получше, сломанных не видел, ни разу не менял в отличии от ширпотреба по 500 р.
стоит 900р
РОСМА РД-2Р стоит 1500р
KPI-35 примерно 3000 р
В первом случае, настройка на "глаз" требуется разобрать реле, настройка под напряжением, ловишь давление.
Во втором случае,
настройка\подстройка по шкале т.е. манометр не требуется, настройка осуществляется при закрытых контактах (и даже без подачи напряжения) поражение током исключено.
В третьем случае все как во втором, но "фирма" с опытом наверняка присутствует переплата за бренд, но в надежности последних я
уверен, материалы чуть получше.
Конструктивно:
первое - мембрана из каучука:
второе, третье - сильфон.
как вы думаете, что дольше служит?
Максимальное рабочее давление нашел только для KPI35 оно составляет 18 бар, не уверен что мембрана Watts выдержит, но
утверждать не буду.
может конечно у них дифференцированный подход, но ко мне всегда с пониманием относятся.
хотелось бы характер поломки понять... просто вот тут заявляют, что 2 штуки поменяли, а может дело в том, что эти KPI стояли 15
лет и их поменяли, а может просто Watts в ассортименте у автора топика есть в наличии, а KPI нет.
Имелось ввиду что ваттс прослужит дольше, чем тайфу предложенное deepl.
реле давление расходник, чем он дешевле, тем меньше его ресурс. Watts может и прослужит дольше, но как обычно все зависит от местных факторов. KPI 35 конечно
интересное предложение, но и цена выше (за 3000 руб).
тут выбор делает каждые себе сам, сколько он готов платить сейчас за девайс и какой срок службы он от него ждет.
реле давление расходник, чем он дешевле, тем меньше его ресурс.
разве что как и все остальное оборудование, в котельных KPI стоят в группах безопасности котлов, системе защиты сухого хода многих производителей насосного оборудования,
цена их поломки многократно превышает их стоимость. И мне реально интересно, что же произошло с KPI у
Цитата: От пользователя: _h4u
данфосс последнее время начал сдавать в надежности, упрощают многое (тут я про контроллеры ECL) но в KPI я никаких
изменений не видел, да и нечего там особо менять.
данфосс последнее время начал сдавать в надежности, упрощают многое (тут я про контроллеры ECL) но в KPI я никаких изменений не видел, да и нечего там особо менять.
это борьба за объекты.
ECL не любит скачков напряжения, вылетает
плата сразу и проще не ремонтировать, а новый покупать. В KPI вроде да, ничего нового и упрощенного нет, но тоже слышал что качество уже не то.
себе подумываю аналог KPI ставить, нужно только определиться.
еще хуже, они отменили гальваническую развязку на аналоговых входах... КЗ на токовом входе приводит к смерти прибора целиком. Выходные ключи, старая проблема, но оно хоть как-то ремонтируется.
А на
скачки кстати ей пофиг.
5 лет назад из-за скачка выгорела плата, в Акватерме про это должны знать, признали не гарантийный случай. а оказалось, что электричество было подключено по временной схеме, а на бумагах типа все в ажуре.
Пришлось новый покупать и ставить, так и не возместили расходы, тогда он стоил 23 тыра.
эта которая насквозь в корпус, так там насколько помню из рассказов аквасервиса проектировщики провода перепутали, а монтажники сделали по проекту. Ну и скачек скачку рознь, 380 он конечно не
выдержит.
И что на это сказал акватерм? Какой характер поломки?
Характер поломки я, к сожалению, не знаю.
Дело в том, что арендодатель имеет скважину. Сам он покупать в акватерме не хочет - берет через меня меня. Попробую у него узнать
характер поломки.
эта которая насквозь в корпус, так там насколько помню из рассказов аквасервиса проектировщики провода перепутали, а монтажники сделали по проекту. Ну и скачек скачку рознь, 380 он конечно не выдержит.
да, все делалось по проекту,
разграничение зоны ответственности было.
там было много косяков, перепутана была на вводе подача и обратка, нам тогда не сообщили, а сделали все по проекту.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)