Установи в нижней части радиатора с противоположной от стояка стороны кран шаровый и спускай воду через этот кран куда-нибудь в ведро, пока радиатор не прогреется (минут 10). После этого радиатор должен заработать.
Воздух выпустил с другой стороны (Кран Маевского)?
выпустил.
Цитата: От пользователя: Mr KH
Установи в нижней части радиатора с противоположной от стояка стороны кран шаровый и спускай воду через этот кран
куда-нибудь в ведро, пока радиатор не прогреется (минут 10). После этого радиатор должен заработать.
через 4 часа верхняя часть батареи стала теплая. может к завтрашнему утру прогреется. вообще поначалу, в случае если не заработает радиатор, думал организовать трубу для слива в
канализацию.
Проблема в том что вода бежит по перемычке, а в батарею заходить не хочет.
У меня сейчас радиатор №1 отключен, и подключен только №2.
Так вот если 1й включить может лучше станет ? - какбы до кучи водичка по инерции 8) ? будет и во 2й залетать ?
Цитата: От пользователя: Sоft
зацепи их последовательно
тем более вода в них не пойдет - сопротивление в два раза больше будет.
Видимо придется сантехников звать кран на перемычку вваривать
Кран в перемычку не льзя врезать. Проверь свои трубы,они должны идти ровно, без сильных изгибов. Вода идет по пути наименьшего сопротивления. По этому какие либо углы не допустимы. Дополнительный радиатор ставится последовательно если стояк один,но не паралельно. И запомни: чем меньше углов и
петель,тем лучше проходимость. Кстати за кран который тебе посоветовали врезать в перемычку,соседи однозначно набили-бы фейс. А жэу разворотили всю систему и штрафанули-бы.
Иногда вваривают в перемычку "кусок железки"(так, чтобы часть сечения перекрывало), чтобы создать сопротивление и чтобы не ставить кран (за кран в перемычке и
правда по башке надают :ultra: ).
При такой установке батареи (выше подающей трубы) воздух будет скапливаться в ней регулярно. Попробуйте выпускать его ежедневно или по мере ее охлаждения. :-)
При такой установке батареи (выше подающей трубы) воздух будет скапливаться в ней регулярно.
Да, еще в нижней трубе, идущей от 2-й батареи, видим изгиб в вертикальной плоскости с "пиком", в котором тоже может воздух скапливаться при
недостаточном давлении.
Вобщем задуман апгрейд системы+ уточненная схема
оба радиатора имеют терморегулятор
зеленым - подключение радиатор в комнате
сиреневым - радиатор на кухне
красным - подача горячей воды из стояка кранов в ванне
коричневым - труба слива в канализацию
тут уж точно
работать будет, да еще греться будем, пока отопление не дали