подскажите плиз.. возможна ли установка вместо обычного выключателя диммера на люстру с галогеновыми лампами?? и на люстру с энергосберегающими лампами??
пасиб..:-)
Розетки работали неплохо, с диммерами этой фирмы не сталкивался. По теме: работать с обозначенными светильниками не будет. У серьёзных фирм диммера различаются... точно знаю что подобные можно найти у ABB и Легранд,
возможно GIRA. Удовольствие это не дешевое..
у нас стоит и нечего....масса преимуществ - 1. меньше перегорать лампы стали (не выкручивайте на полную, делайте на 90% 2. можно регулировать яркость - от интима до яркого в зависимости от настроения
у нас не макел, а vi-ko, причем это второй диммер - первый мы купили дешевенький в obi_
так он сгорел через месяц работы
На сколько я понимаю, димер регулирует освещенность в лампах накаливания изменением напряжения. В энергосберегающих лампах используются стартеры, как в лампах дневного освещения. Так вот енти стартеры - самое хилое звено этих ламп. При недостаточном напряжении они запускаться не будут (те смысла от
димера ноль), а от перепадов напряжения они просто перегорят.
В галогеновых лампах газ горит при определенном напряжении - они тоже либо горят, либо нет.
Энергосберегающие никак нельзя диммировать, а галогеновые можно =) Люминесцентные лампы тожее можно диммировать, но для этого нужен специальное пускорегулирующее устройство с дополнительным входом (1-10В или DALI) и диммер соответствующий.
Если интересен процесс с т.з. физики могу рассказать
)
Привет. Да так, мониторю, мож кому "умный дом" сделаю )
Цитата: От пользователя: Monstr™
рассказывай.... не помешает.
как выше упомянул PETR
регулирование в обычных диммерах происходит за счет регулирования амплитуды напряжения.
в пускорегуляторах люминесцентных ламп регулирование происходит по-другому. там стоит полупроводник (тиристор), который "закрывается" и тем самым не пропускает ток в определенные промежутки времени. таким
образом он "вышибает" промежутки в синусоиде напряжения и суммарная площадь периода волны становится меньше - соответственно становится меньше и выделяемая мощность. сейчас у нас есть два интерфейса для регулирования таких ламп - аналоговый и цифровой. Аналоговый представляет собой дополнительный
вход (кроме 220) 1-10 В, цифровой в литературе обозначается как DALI.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)