мотивацию я дословно не воспроизведу, но не работает сей девайс. а створку менять потому что у меня в комнате одно окно и оно глухое, а проветривать нада.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Пласт. окна - можно ли встроить приточный клап...
Был я в Парк Хаус (Интелл Хаус), но все что они там предлагают нереально дорого. Наиболее интересный вариант - эта установка блока приточно-вытяжной венталяции с рекуператором, производства Митсубиси, НО она работает только до -5 град. т.е. зимой топлообменник замерзнет. И поэтому
нет смысла ее устанавливать.
Нашел другую фирму (находится в КОР, на первом этаже справа). Там они сами рассчитывают, проектируют системы. Значительно дешевле.
Но, еще дешевле - это если самому систему собрать из комплектующих, купленных в стройарсенале и к ним добавить комплектующие
из этой фирмы. Т.к. в стройарсенале нету: глушителя, нагревателя и фильтра воздуха.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Пласт. окна - можно ли встроить приточный клап...
Обратитесь в проектные организации.
Проект вентиляции на квартиру стоит не дорого, да и подберут они оптимальный вариант по стоимости.
Возможно это будет не установка а просто приточный клапан.
Цитата: От пользователя: Инженер-т
Нашел другую фирму (находится в
КОР, на первом этаже справа). Там они сами рассчитывают, проектируют системы. Значительно дешевле.
Я сомневаюсь что там есть спецы способные вам оптимально подобрать установку.
Вы пытаетесь экономить, но при этом обращаетесь к продавцам которым выгодно продать вам более
дорогую установку.
Объем приточного воздуха зависит от количества человек в помещении. мин.30 м3/ч
0/0 |
| Поделиться:
Re: Пласт. окна - можно ли встроить приточный клап...
Имея физико-техническое образование, продавец просто не сможет мне впарить фуфло.
А расчет систем не такой и сложный, чтоб за это кому-то еще деньги платить и тратить на них время.
Расход: 2+1 чел = ~ 130 м3/час. Система одна, потом воздуховод разделяется на два потока, диаметр которых
тоже рассчитывается исходя из максимальной скорости потока воздуха. Если применять "гладкие" воздуховоды, то можно допустить повышенную скорость потока (при этом шума не будет). и т.д....
0/0 |
| Поделиться:
Re: Пласт. окна - можно ли встроить приточный клап...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)