Подскажите, можно ли использовать трубу полипропиленовую PN10 для разводки ХВС от стояка по квартире?
Стояки же опрессовке не подвергаются и нет надобности использовать PN20.
Выглядит стенка уж больно тонкой, но и проходное сечение больше, в связи
с очень низким давлением водопровода может быть это, хоть как-то, увеличит расход воды.
В заключении также указано о том, что применение разнородных материалов трубопроводов системы отопления недопустимо ввиду различных
коэффициентов линейного расширения различных материалов. Так, при резьбовом соединении стальной трубы и полипропилена повышается аварийность системы, так как под действием сил линейного расширения трубопроводов резьбовое соединение ослабляется, что впоследствии приводит к порыву. Замена стальных
трубопроводов на полипропиленовые трубы или метапол такого же диаметра условного прохода также нарушает гидравлическую устойчивость системы отопления, то есть разбалансирует систему ввиду появления неучтенных местных сопротивлений – фитингов, в которых происходит сужение диаметра вдвое.
Председательствующий: С.В.Кустова
Так делай там есть сп от 1996 года. Читать я учился в советской школе и квартира и многоэтажка прочитал не глядя. Не прочитал только этаж, не прочитал разводку, не проситал на чем горячая, а так вперед. Скупой платит всю жизнь. Может в хрущевке не трубы надо менять, а вентили глянуть?
Ставьте не бойтесь, они до 10атм. Если труба халява, если за деньги, доплатите за 20атм, и спите спокойно. Надежно ведь. Все знают сколько пайка атмосфер держит? Почему трубы есть армированные, а комплектующих нет?
Почему трубы есть армированные, а комплектующих нет?
Они и так толстые. Другими словами их тело способно выдержать большее давление чем труба. + тело трубы которое при сварке по идее должно образовывать с фитингом гомогенное соединение.
тройной запас прочности.
Почему трубы есть армированные, а комплектующих нет?
Трубы ППР армируют фибергласом, чтобы снизить коэффициент температурного расширения (удлинения трубы при нагреве).
Прочность трубы от такого армирования не
увеличивается.
А фитинги короткие и пусть расширяются на доли миллиметра. Это ни на чем не скажется.
В многоэтажке я бы на ГВС и ХВС поставил трубы PN25 армированные фибергласом. На всякий случай :-)
Подскажите, можно ли использовать трубу полипропиленовую PN10 для разводки ХВС от стояка по квартире?
Стояки же опрессовке не подвергаются и нет надобности использовать PN20.
Дело не в опрессовках
В наших квартирах с
нашими соседями и УК шниками , по вашей трассе ХВС вполне может пойти ГВ из бака нагревателя соседа по стояку Или подадут в котельной По ошибке или из за банального подмеса
А Труба PN 10 не расчитана тем ру более 40 градусов
Поэтому и рекомендуется устанавливать и приборы учета и
фильтры и трубы с запасом прочности
По крайней мере я так делаю основываясь на богатом собственном опыте И опыте коллег по работе
Да и в инструкциях к данным трубам и приборам вы найдете описание ограничений
10 бар -40 градусов максимум
Давление вы не повысите
Взаимовлияние потребителей при низком давлении особо тоже ликвидируете
А если желаете получить максимальную пропускную способность трубы при минимальной толщине стенок
То ставьте медь
ДУ 15 медной трубы 13 мм Что равняется трубе ппр ф20
У меня дома
Летом раз в две
недели стабильно из бачка унитаза пар идет :-)
Да и в инструкциях к данным трубам и приборам вы найдете описание ограничений
10 бар -40 градусов максимум
Виталий, да откуда?
Ну ты же спец, как никто другой. http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/52....
Номограмма
дляинженерного
гидравлического
расчета
холодного
водопровода
изтруб
PPRC (PN10)
Пример
определения
Дано
:
труба
PPRC 32PN10,
расход
жидкости
1
л
/
с
По
номограмме
:
средняя
скорость
течения
жидкости
1,84
м
/
с
,
потеря
напора
140
мм
/
м
Так это 32 труба
идравлическиепотери
напора
в
стыковых
соединениях
можно
принять
равными
10-15%
величиныпотерь
напора
в
трубах
,
определенными
по
номограмме
.
Для
внутреннихводопроводных
систем
величину
потерь
напора
на
местные
сопротивления
,
всоединительных
деталях
и
арматуре
рекомендуется
принимать
равной
30%
величиныпотерь
напора
в
трубах
.Номинальное
давление
-
постоянное
внутреннее
давление
воды
при 20 °C,
которое
трубы
могут
выдерживать
не
менее
50
лет
.
Ведь черным по белому в далеком 1996 году, ЭТО 20 ЛЕТ назад писали.
Так я прочти про то же самое .20 цельсия для такой трубы
При 40 цельсия срок службы трубы сокращается
Не стал длинно расписывать просто про дельту старения ппр труб
А на самопромывных фильтрах для ХВС Хэнивелл например указано Не более 40 цельсия
На Прибрах учета
для ХВС Например Метр или Бетар так же в инструкции Максимальная температура 40 цельсия
Ну про старение они конечно просто умалчивают
Например ППР PN 25 класс 5 Вавин (Экопластик)выдержит и 100 цельсия Реально причем Но !
В течении 100 часов
Так я прочти про то же самое .20 цельсия для такой трубы
Так я же дурак дав дав ответ нет, не зная этаж 17-25 или 1-2 дом, в штробу или нет, горячая вода полипропилен или железо, расстояние от гор воды до холодной воды. фитинг наш или
буржуи итд итп.
Если дом в 2 этажа, то пусть ставит, а если нет? Или мне ещё все уточнить, нарисовать проект и приехать спаять все?
Цитата: От пользователя: Всилий™
Ну про старение они конечно просто умалчивают
Там
огромная таблица, и из чего труба, так это 1996 год, можно сказать советский союз, а не 2016г, где в мясе нет мясо, а в колбасе то и подавно.
ык это ж самое простое .Назвать дураком человека что бы самому не думать о чем он говори
Не обращай внимание,
вот на это гляди
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград 09 октября 2013 года
Судебная
коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда в составе:
председательствующего судьи Мун Г.И.
судей Гулян Р.Ф., Асатиани Д.В.,
при секретаре Давыдове Д.А.,
в соответствии с требованиями СП 40-11-96 «проектирование монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом
сополимер».
Как видишь, суд опирается только на этот снип
и их полно.
Цитата: От пользователя: Ыфффф
что вы все больные и не лечитесь
Это для нас больных писали, он прошел это мимо.
Рабочее давление в трубопроводной
системе следует определять на основании гидравлических расчетов пластмассовых трубопроводов по методике Свода правил «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» СП 40-102-2000, а именно:
Величину удельной потери напора
на трение i следует определять по формуле Дарси-Вейсбаха:
(1)
где λ - коэффициент сопротивления по длине трубопровода;
v - скорость течения жидкости, м/с;
g - ускорение свободного падения,
м/с2;
d - расчетный (внутренний) диаметр трубопровода, м.
Коэффициент сопротивления по длине трубопровода равен:
(2)
где в - число подобия режимов течения жидкости, равное
(3)
где - фактическое число Рейнольдса;
- число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области сопротивлений;
ν - коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с;
Кэ - коэффициент эквивалентной равномернозернистой шероховатости полипропиленовых
труб; Кэ = 0,00002 м.
Примечание: При в > 2 следует принимать в = 2.
2.2.4. Для приближенных расчетов допускается пользоваться номограммами (рис. 2.2.1, 2.2.2), построенными под руководством проф. Г.С. Хованского; для более точных расчетов - таблицами прил. 3. Номограмма (рис. 2.2.1)
и таблицы рассчитаны при Кэ = 0,00002 м, температуре воды +10 °С (ν = 1,31·10-6 м2/с) и внутреннем диаметре труб, равном наружному диаметру минус две толщины стенки. Номограмма (рис. 2.2.2) дает возможность определить коэффициент пересчета потерь напора, определенных для воды с t = +10 °С, на
другую температуру.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)