Правильно ли я понимаю принцип подключения:
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где
есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.
Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно...
Судя по соседней теме, это тот самый вентилятор Вентс с таймером?
Цитата: От пользователя: AlexCat
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.
Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов
освещения, соответственно...
Смотря какой требуется результат. При такой схеме Вентилятор будет включаться одновременно с освещением, а выключаться через какое-то время после выключения света, по таймеру.
Цитата: От пользователя: AlexCat
"LT" и "N"
- запитываем от контактов освещения, соответственно..
В этом месте желательно не перепутать контакты освещения. ;-) Поможет индикаторная отвертка.
Судя по соседней теме, это тот самый вентилятор Вентс с таймером?
Да именно он, т.к. найти не мог его с реле влажности, купил с простым таймером.. теперь его буду перевешивать в туалет.. а в ванную с датчиком влажности...
Цитата: От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета
Смотря какой требуется результат. При такой схеме Вентилятор будет включаться одновременно с освещением, а выключаться через какое-то время после выключения света, по таймеру.
Именно такой и требуется...
Цитата: От пользователя: Вадимыч на Грозе Паркета
В этом месте желательно не перепутать контакты освещения. Поможет индикаторная отвертка
Да именно он, т.к. найти не мог его с реле влажности, купил с простым таймером.. теперь его буду перевешивать в туалет.. а в ванную с датчиком влажности...
1. Если брали в СтройАрсенале, то им можно вернуть под предлогом "не
подошел". Если товарный вид сохранен. И купить в другом месте с датчиком.
2. Устройство вентиляторов таково, что можно "мозги" с датчиком легко вынуть и разместить далеко от вентилятора. Можно их переставить в другой вентилятор. А можно через мозги одного вентилятора запитать другой.
Если есть, где прокладывать провода.
контакт "L" запитываем от входа выключателя, где есть постоянная "фаза" независимо от положения выключателя освещения.
Контакты "LT" и "N" - запитываем от контактов освещения, соответственно...
- контакт "L" - согласен
- не понял, что такое контакты освещения
- Контакт "LT" подключаем к "выходу" выключателя
- Контакт "N" подключаем к "0", но не к тому, который в выключателе! а к тому, который в распред. коробке
Абсолютно верно, но не все об этом знают. Тычут индикатором в контакты выключателя, когда он выключен, и думают, что на одном контакте фаза ,а на другом "0"