Газовики предписали заменить газовый шланг.
Проблема какой выбрать. Резиновый черный не хочется. Есть еще варианты в металлической оплетке (как сейчас) и из полимеров.
Про металлический газовики сказали, что надо диэлектрическую вставку (вопрос еще где её брать и обязательно ли
её по нормативам ставить), а вот из полимеров для меня что-то новое, хотя я их видел и разговаривал с продавцами. Но продавцам главное продать, а мне надо мнение специалистов. Всё таки в оплетке кажется надежнее.
Кто что сможет посоветовать и еще важно по ценам и сроку службы. Шланг в
металлической оплетке уже через семь лет предписали заменить. Хотелось бы что бы срок службы шланга был лет 10-15, если это возможно. Заранее спасибо.
у знакомого чуть дом так не сгорел, хорошо дома был. Завоняло в кухне паленым, снял духовку а там газовый шланг в металлической оплетке почти расплавился. Вставок не было.
Раньше был чуть теплый. Газовщики чета намудрили и подали напряжение на газ. трубу чуть побольше. А потом докажи что не
ты виноват.
Вставки есть у газовщиков, но не всем предлагают.
Можно поставить гофрированную трубу из нержавейки и изолирующую вставку. Трубка стоит в районе 1000, вставка в районе 200 руб. Можно купить на Новомосковском, второй ряд павильонов - "Тепловик"
Пусть даже белые, но вот в интернете встретилось плюсом, что газ разъедает резину и сейчас их не рекомендуют для закрытых помещений.
Цитата: От пользователя: Gaz77
Можно
поставить гофрированную трубу из нержавейки и изолирующую вставку. Трубка стоит в районе 1000, вставка в районе 200 руб.
1000 так 1000, теперь осталось сравнити по цене и срокам службы со шлангами с оплеткой и из полимеров. И тогда можно будет сделать осознанный выбор.
На что интересно ориентируются газовики, когда пишут заменить шланг или саму газовую плиту: на предполагаемый срок службы подобных изделий или у них есть внутренние нормативы, или они по внутреннему убеждению типа мол " я так вижу, как художник"? Если у них на гибкую подводку одинаковый норматив
для всех изделий, то смысл покупать дорогой из нержавейки?
Нержа,конечно,симпатишная.Пока новая.Потом в гофру набьётся пыль с жиром-как отмывать?В оплётке-тоже красиво.Снаружи.А что внутри?Тоненький однослойный шланг.Если ставить без диэлектрика-опасность пожара.Чёрный резиновый с красной полосой-служит лет 10,если не попадает в горячую зону духовки.Есть
белый (для гурманов) с опрессованными штуцерами и просто на метраж.Магазин резинотехники ,ДК РТИ (не реклама!).
недавно менял у клиента нержавейку, сгнила!!!:-(
вот же, хочешь как можно лучше, а тебе продаван подсовывает Г.
газовщики требуют заменить полагаясь на неудовлетворительный внешний вид подводки, хотя по мне так это как из анекдота:
-Анка, ну должен же я что-то сломать в первую
брачную ночь!!!!
Сказал Чапай, заламывая ногу :-D
Так и эти, раз пришли надо за что-то бабки срубить
благо люди были дома, а это произошло в 18:00 31 декабря,
хозя грит, чтобы закрыть пылающий
кран пришлось одеваться в кучу фуфаек и вперёд на амбразуру :-(
хозя грит, чтобы закрыть пылающий кран пришлось одеваться в кучу фуфаек и вперёд на амбразуру
круто, настоящий подвиг, а мне газовики про возможность пожара ничего не сообщили, да и за 16 лет ни разу подобной опасности не наблюдалось,
ну там в виде нагрева трубы или оплетки. Да и какой там может быть потенциал опасный, если труба газовая возле дома выходит из земли?
Газовщиков больше волновало, что иногда "током щиплет", наверное у кого-то дома розжиг коротит на массу или холодильник соприкасается с газовой трубой. Но тоже
такое утверждение сомнительно, т.к. если фаза у розжига на корпус плиты и через оплетку, то этот процесс скоротечный, учитывая, что труба торчит из земли.
хозя грит, чтобы закрыть пылающий кран пришлось одеваться в кучу фуфаек и вперёд на амбразуру
круто, настоящий подвиг, а мне газовики про возможность пожара ничего не сообщили, да и за
16 лет ни разу подобной опасности не наблюдалось, ну там в виде нагрева трубы или оплетки. Да и какой там может быть потенциал опасный, если труба газовая возле дома выходит из земли?
16 лет?
это наверное энергонезависимый котёл?
Цитата: От пользователя: SheryM
Газовщиков больше волновало, что иногда "током щиплет", наверное у кого-то дома розжиг коротит на массу или холодильник соприкасается с газовой трубой. Но тоже такое утверждение сомнительно, т.к. если фаза у розжига на корпус плиты и через
оплетку, то этот процесс скоротечный, учитывая, что труба торчит из земли.
не важно у кого что коротит, это их проблемы, главное чтобы у вас потенциал на трубе остался, а не утекал где-то у вас.
Накрайняк на чёрный можно надеть белую трубку для красоты (термоусадку) Я
Я делал так.
Через пару месяцев начнет желтеть термоусадка от выделений из резины.
Через год - грязно желтый с более темными пятнами.
Две
термоусадки я не пробовал :-)
Судя по фотке-гофра "Кофулсо",только она не прогнила,а расплавилась от электротока.Небрежный монтаж-порвана диэлектрическая проставка между гофрой и накидной гайкой.Плюс не заземлена сама плита.
Судя по фотке-гофра "Кофулсо",только она не прогнила,а расплавилась от электротока.Небрежный монтаж-порвана диэлектрическая проставка между гофрой
и накидной гайкой.Плюс не заземлена сама плита.
:-D
посты то читаете?
Цитата: От пользователя: s.enns
Цитата:
От пользователя: Евгений™
у меня котел погорел,из-за отсутствия вставки
вот так выглядел шланг
Цитата: От пользователя: Mr.Specht
Судя по фотке-гофра "Кофулсо"
да пох.
Цитата: От пользователя: Mr.Specht
только она не прогнила,а расплавилась от электротока.
сгорела от тока
Цитата: От пользователя: Mr.Specht
Небрежный монтаж-порвана диэлектрическая проставка между гофрой и накидной гайкой
не было там диэлектрической муфты, Карл!
Цитата: От пользователя: Mr.Specht
Плюс не заземлена сама плита.
да
нету там у дома контура заземления, просто электрик при подключении дома к сети на вводе дома, перепутал фаза-ноль.
Вот и прикидывай, фаза в котле шьёт на корпус, а с корпуса по металлической гибкой подводке уходит на газовую трубу, а там где-то в землю....
Ну греется там где тонко, а
тонко на подводке :-(
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)