Всем доброго времени суток! На смонтированном коллекторе ХВС сорвало евроконус ( так Заказчик утверждает) и залило два этажа в частном доме. Но, фитинг накручивается и держит давление, как такое может быть????
Это у заказчика спрашивать надо .Вы сами видели этот сорванный евроконус?
По сути цитируемого Может быть гайка наджаблена с трещиной
Из за перетяжки или брак производителя ,повреждения при
транспортировке и хранение
Заморозка
Может уплотнительное кольцо порвано или порвали при монтаже
Много чего может быть
Всем доброго времени суток! На смонтированном коллекторе ХВС сорвало евроконус ( так Заказчик утверждает) и залило два этажа в частном доме. Но, фитинг накручивается и держит давление, как такое может быть????
если нет
повреждений на сопряжаемых деталях, то евроконус тупо не был затянут, Карл! :-D
на тёплых полах, на горячем коллекторе, и на холодном ( кроме одного) всё в норме, поэтому и спрашиваю. КАК???? ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ??? Если брак, то сразу сочится стало бы.
я тоже сначала неправильно понял, автор написал, что у него в хозяйстве 3 системы
коллекторов ТП, ГВС и ХВС и только один из евроконусов, "сорвало" по факту очень похоже на то, что один не протянут был.
Цитата: От пользователя: Alexpro85
надо опрессовыват систему, и не скваживаным насосом
Там ввод ХВС 0,4 мПа четыре очка почти, всё было
опрессовано.
Железный аргумент, интересно убыток от евроконуса сильно меньше стоимости опрессовщика?
А еще есть СНиП
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут
нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства."
И еще, как вариант, если в доме уже
отопление запущено, а скорее всего так и есть, то вы "затянули" на теплой системе евроконус, заполнили водой... а потом заказчик стал ей пользоваться соединение остыло и... бац...
Не дотянут, как головку на камазе затягивать что ли??? Все дотянуты, а один нет, месяц прошёл всё нормально было, вода была постоянно открыта, никто ничем не пользовался, там на данном этапе только стяжка сделана и ТП.
По поводу схемы, отопление с ХВС и ГВС было сделано уже (не нами), стояла задача сделать ТП в санузле и на первом этаже, разводку ХВС/ГВС и стяжку сделать на обоих этажах. ХВС от рамки ввода идёт на котёл, потом дальше в санузел первого этажа, в санузле уходит на с/у второго этажа и кухню первого
этажа, вот и вся схема. ГВС от котла точно так же проходит.
Никаких реле там нет, от центрального походу вода идёт. Из пола выходит труба, шаровой кран на 1" потом счётчик учёта, манометр, ну и дальше походу пьесы, к котлу и к остальным
потребителям. :-)