Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемкой:
в рамках капремонта поменяли стояки канализационные и водопроводные. На канализацию поставили пластик обычный серый. Шумит жутко.... электрички ходят частенько :-D , ладно хоть одел на него энергофлекс, так потише ходят электрички.
А вот стояки ГВС и ХВС сделали из полипропилена на 40. Появилась такая проблема - частенько стали трубы гудеть и вибрировать. Одевание энергофлекса не помогает. Гул страшенный. Опять же если это из-за чьего-то смесителя, так не может же он быть открыт по 3-5 часов подряд.... Ещё я думал, что
полипропилен не может гудеть.... ан нет! - может. ещё и вибрирует при этом! Со старыми железными такого не было.
Почему он гудит и что можно сделать?
Да ладно? !Реально тише стало? :-)
Энергофлекс -теплоизолятор и в качестве звукоизоляции стояков канализации весьма посредственный материал .
От эластичного бинта в два
слоя больше толку ,в плане звукоизоляции стояка канализации :-)
Цитата: От пользователя: Demon_V
Появилась такая проблема - частенько стали трубы гудеть и вибрировать. Одевание энергофлекса не помогает. Гул страшенный.
Возможно трубы не
закрепленны достаточно .ППР довольно мягкий материал особенно на ГВ поэтому вибрации могут быть сильные
Возможно на стояках нет компенсаторов температурного расширения труб
Они так же влияют и на силу вибрации по трубам =шум
Цитата: От пользователя: Demon_V
Опять же если это из-за чьего-то смесителя, так не может же он быть открыт по 3-5 часов подряд..
Может быть от редуктора давления Установленного как каким то собственником -так и вводного в котельной дома
Может от сильного заужения ДУ труб(ы) при пайке (монтаже ппр)
Бюджетные монтажники и гасторбайтеры в новостройках часто этим грешат
От эластичного бинта в два слоя больше толку ,в плане звукоизоляции стояка канализации
поверх энегофлекса будет толк или снимать его? Так-то от него есть толк - без него шумнее значительно!
Цитата: От пользователя: Всилий™
Возможно трубы не закрепленны достаточно .П
на каждом этаже по одной шпильке делали.... местами просто трубы между собой крепили, т.к. до стены 25-30 см и они не смогли закрепить, а варить конструкцию они не захотели никакую.
Цитата: От пользователя: Всилий™
Возможно на стояках нет компенсаторов температурного расширения труб
есть на 3,5 и 7 этажах точно.
Цитата: От пользователя: Всилий™
Может быть от редуктора давления Установленного как каким то
собственником -так и вводного в котельной дома
Может от сильного заужения ДУ труб(ы) при пайке (монтаже ппр)
сомневаюсь, что кто-то у нас это поставил по причине того, что не знают что это такое и оно не дёшево стоит....
Цитата: От пользователя: AvAnS
Гудят не трубы, а запорная арматура.
везде впаяны краны полипропиленовые шаровые. Дальше только по квартирам если что у кого не то стоит.
Цитата: От пользователя: Всилий™
Почему может
образовываться шум в трубах выше
Для начала сходите в УК или ТСЖ и задайте этот вопрос им
сказали - Вам гнильё поменяли на надёжные современные технологии?! ДА, дальше отстаньте от нас и идите лесом не фантазируйте.
Снимите и Изовером мини замотайте Точнее Урса Мини
Пол обычного рулона в Строй дворе
Останется половина но меньше не продают .Или попросите у кого нить недавно хозяин
выкидывали с объекта т.к покупался только для этих целей .На два стояка его хватает
Сверху ПЭ пленку
Цитата: От пользователя: Demon_V
и оно не дёшево стоит....
Могли при ремонте отделочнико-сантехники насоветовать 500-600р поршневые
Г редкостное но раз в магазинах продают то значит и покупают и ставят куда то :-)
Цитата: От пользователя: Demon_V
Вам гнильё поменяли на надёжные современные технологии?! ДА, дальше отстаньте от нас и идите лесом не фантазируйте.
Тык это
федеральная программа и не на деньги УК сделано
С подрядчиками о качестве работ пусть сами педалятся ,а вам они обязаны по крайней мере не ухудшить условия проживания За деньги замечу вы проживаете в своей квартире
При таких ценах на ЖКХ и несоответствующему качеству услуг ,опы
собственникам лизать должны ,что бы в собственные дома все не поуезжали
ЗЫ .Сорь Накипело чот :-o:-)
Тык это федеральная программа и не на деньги УК сделано
да ничего подобного.... за наш счёт делали со счёта за капремонт сняли.
Напрягает то, что шумы и вибрации идут ночью в основном. Днём их не наблюдали.
вот так вот часов с двенадцати и до 3 ночи погудит... во всей квартире слышно и спать напряжно, особенно детям.
да ничего подобного.... за наш счёт делали со счёта за капремонт сняли.
Это к юристу лучше
Ук и ТСЖ нанятая собственниками организация ,получающая свою зарплату и имеющая свои обязанности .
Кап ремонт стояков федеральная
программа по ремонту имущества МКД и деньги выделяются из бюджета города
То что говорят вам в в вашей УК это имхо бред .Т.к
1)Это федеральная программа и вряд ли имея возможность получить деньги из бюджета УК стала вкладывать свои .Либо собственников ..,но На каком основании?
2)
в Любом случае в квитанции на услуги ЖКХ есть пункт содержание жилья и капремонт по которым вы платили все время, проживая в любом МКД (Много Квартирный Дом)
Если вы скидывались собственниками на замену стояков или вас обязала это сделать УК или ТСЖ это скорее всего просто поборы Деньги были
выделенны но ушли налево
Кушать хотят все и именно поэтому за тендеры по обслуживанию МКД бьются все УК
3) Вам в любом случае не могли ухудшать условия проживания
Причем за ваши же деньги
Если вы все таки платили за эти услуги то и спрашивайте с ваших управляшек
Как спрашивает заказчик с подрядчика
Как ваше начальство на работе спрашивает с вас
Типа Имхо и своими словами
Но тут лучше сначала к юристу ,а затем коллективную жалобу на действия УК в роспотребнадзор
Быстро зашевялятся тогда
И резервы изыщут ,а в доме шум в
трубах пропадет :-)
гудит либо запорка либо заужение.
и гудит всё, зависит от скорости жидкости.
в случае автора искать где заужено в фитинге, а почему ночью, да потому что как раз в это время скорость жидкости становиться благоприятной для образования кавитации в каком то заужении.
Самый простой
вариант придушить общий вентиль обратки этой трубы стояка, возможно все получиться
Если не получиться, приглашать спецов для анализа, врезки и регулировки спецарматуры.
Самый простой вариант придушить общий вентиль обратки этой трубы стояка, возможно все получиться
обратки нет! труба идёт тупиком из подвала до 9 этажа и там заканчивается. Заужение если и есть, то как раз на 9 этаже, где из 40
трубы она переходит в 20 и идёт разводкой по квартире.
А может ли оно в соседнем стояке гудеть и в наш стояк передаваться? В подвале то от одной трубы идёт на 2 стояка с разницей метров 5 в отводах.
если это ваше заужение и вы ночью не забираете ГВС, то шумите не вы.
может отопление всеж шумит?
если это ГВС, то в подвале прикрывайте подачу, экспериментально, ступенчато
Снимите и Изовером мини замотайте Точнее Урса Мини
Пол обычного рулона в Строй дворе
Останется половина но меньше не продают .Или попросите у кого нить недавно хозяин выкидывали с объекта т.к покупался только для этих целей .На два стояка
его хватает
Сверху ПЭ пленку
Не надо так делать. Шумят трубы просто из-за своего веса, тонкостенности и высокой резонансной частоты.
Урса, энергофлекс и т.д. - дадут результат, когда они в коробе. Нужно трубы утяжелять и снижать частоту резонанса, для этих целей применять
тяжелые вязкоэластичные материалы. Я покупал автомобильную шумку. Даже 4мм здорово гасят звук, но лучше 10мм толщиной и полностью обернуть трубы. Шуметь они будут в любом случае, поэтому с пвх я ничего не делал, а вот каналию однозначно закатывать. Если трубы утапливать в стену - также обязательно в
скорлупу, чтобы не было передачи шума на стены.
А урса, энергофлекс и т.д., это уже приятное и даже иногда нужное дополнение.
Если трубы в закрытом коробе из гкл, можно обойтись только минватой.
если это ваше заужение и вы ночью не забираете ГВС, то шумите не вы.
может отопление всеж шумит?
если это ГВС, то в подвале прикрывайте подачу, экспериментально, ступенчато
это точно не отопление, т.к. вибрации идут
дикие именно по трубе ГВС.
В подвале перекрывать во-первых - нет доступа, во-вторых - там шаровый кран и им нельзя ступенчато регулировать.
Цитата: От пользователя: Cергей Бер
Нужно трубы утяжелять и снижать частоту резонанса, для этих целей применять тяжелые
вязкоэластичные материалы. Я покупал автомобильную шумку.
понял. где-то была у меня такая. Думаю если ещё феном её подогреть, то вообще нормально прилипнет. Если не найду то поищу где купить.
попадание в подвал это из разряда детской проблемы.
шаровый кран тоже не проблема, объясните УК что хотите сделать и экспериментируйте, если действительно поможет, то врежете дополнительно вентиль.
с утеплением-утяжелением не торопитесь, попробуйте руками во время гула трубу держать, гул
полностью устраниться?
есть вероятность, что у соседей он останется :-)
Цитата:
От пользователя: s.enns
попробуйте руками во время гула трубу держать,
гул полностью устраниться?
есть вероятность, что у соседей он останется
нет, гул не прекращается.
#
ну вот, и от чего вы собираетесь изолировать свою трубу, изолировав её как тут
предлагают, вы частоту гула понизите ещё ниже, а это ещё не приятнее
Чаще всего причина звука- неисправная кран-букса смесителя, тогда звук и вибрация появляются при включении смесителя. Если же звук более "свистящий", то запорная арматура.
ну вот, и от чего вы собираетесь изолировать свою трубу, изолировав её как тут предлагают, вы частоту гула понизите ещё ниже, а это ещё не приятнее
Я говорил про трубу канализации, ГВС, ХВС трогать не стоит. Причин гула может быть
много, как понимания, что такое гул. Обернув трубу каналии, получите шум, примерно как от чугунной, +/-.
А ГВС, ХВС, смысла шумить нет. ИМХО.
была такая поблема
неправильно построенная система канализации - вода не прямо в подвал падает а имеется 2 колена, шум страшный был
решил проблему так: зашил звукоизолирующими матами стену, толщина 150 мм, теперь тишина в квартире
Да я не пропадаю ,просто в деревню пока свалил, пока в городе грипп гуляет. Вчера вот был, оно зараза опять горячая гудит! в 3 часа ночи по всей квартире!
Прислушался - по каналье не бежит, значит не сверху включают воду, а снизу. Труба гудит и вибрирует.