Ситуация следующая:
Есть свежепостроенная баня. Электричество в ней сделано следующим образом - на веранду заходит 220В, а далее стоит трансформатор 220В -> 12В. Вообщем такой ящик с двумя с трансформатором и двумя автоматами - один на 220В, вторй на 12В. Оба автомата по 10А. Вообщем с
этого трансформатора идет двойной выключатель, а с него 4 лампочки (60Ватт 12В).
1 Выключатель рубит свет на веранде, а второй в предбаннике, помывочной и парилке. Всю данную конструкцию собирал на безвинтовых зажимах WAGO, т.е. с контактом все должно быть в норме. Включаю все 4 лампочки -
все замечательно горит. Но вчера первый раз пошел в баню и столкнулся с такой проблемой. Включил только три лампочки (веранду не включал). Минут 15-20 горит, а потом срабатывает автомат, тот который на 12В, включаешь, снова горит минут 5-10 и опять вырубается. Короче задолбался бегать его
включать.
Потом ради эксперимента включил одну лампочку только на веранде - горела где то час, все в норме.
Подозреваю что автомат слабоват. Или нет?
Подскажите знающие - четыре лампочки 12Вольт 60 Ватт выдержит автомат 10 А?
Опять если бы не выдерживал, то сразу бы
вырубался как четыре лампочки включишь.
Или другую причину нужно искать?
А вообще как узнать/посчитать/померять на какую мощьность расчитан трансформатор.
Ну я клоню к тому что автомат поменяю, он не будет выключаться, а трансформатор допустим не расчитан на такие
параметры и обмотка возмет и погорит
Или нет?
Цитата: От пользователя: -=siemens=-
контакт где-то плохой(греется),
Имеете ввиду соединения около самого автомата или по всей цепи?
Ну я клоню к тому что автомат поменяю, он не будет выключаться, а трансформатор допустим не расчитан на такие параметры и обмотка возмет и погорит
Или нет?
+1
Цитата: От пользователя: Vital
А вообще как
узнать/посчитать/померять на какую мощьность расчитан трансформатор.
Написано должно быть на нем. Введи марку трансформатора в Яндекс и найдешь ответ.
Так же стоит обратить внимание на провода, они тоже должны соответствовать току. Может действительно посмотреть какие-нибудь
слаботочные диодные лампы.
надо смотреть всю цепь, но вероятнее всего что плохое соединение около самого автомата. Если все будет нормально поробуйте исключить из цепи выключатель, и проверьте вырубиться автомат или нет.
Имел дело с подобными тр-рами бывало даже перегружал (чуть-чуть), не чего ни когда не
вырубало.
250ВА это ведь не означает что это = 250Ватт
Если я не заблуждаюсь, то 250 нужно умножить на 0,7 (это вроде б какой то косинус чего то там) и в итоге получаем 250 * 0,7 = 175.
175 - это и есть
Ватты
Или я че то вспомнил не из того учебника физики :-)
Цитата: От пользователя: ISM
Написано должно быть на нем
Седня посматрю че на нем написано, если чето непонятно будет фотку завтра выложу.
Если я не заблуждаюсь, то 250 нужно умножить на 0,7 (это вроде б какой то косинус чего то там) и в итоге получаем 250 * 0,7 =
175.
175 - это и есть Ватты
или вы чего-то не того вспомнили из учебника физики :-)
Автомат данного наминала в этом тр-ре стационарно установлен, сл-но он там и должен быть или вы считаете что те люди которые разрабатывали его(данный понизительный тр-р) были глупее вас?
Имхо - большой ток (на грани срабатывания автомата) приводит к постепенному нагреву пружины в автомате и работает как нагрев воды в чайнике-долго но верно. Автомат наверное ИЭК- замените на АВВ. Либо просто где-то плохой контакт. Закон Ома при 12 в дает большие токи и надо еще посмотреть
протяженность проводов - при большой протяженности падение напряжения может давать большие величины - достаточние для срабатывания лампы и нагревающие автомат. Лечение - отключать по одной лампе и смотреть на результаты.Метод исключения из схемы плохих элементов-просто тупо выкручивать по одной
лампе до достижения результатов :-).
по току подбираются, обычно включают через устройство (драйвер), которое поддерживет заданый ток.
Пока диоды всетаки дорого собрать эквивалент лампы накаливания на 40-60 Вт выйдет 1-2 т.р. в зависимости от
компонентов.
Пока с диодами самые оптимальные варианты примерно такие http://www.prochip.ru/products/specialoffers/36289...
Оригинальный подход. :-)
Очевидно же, что на входе надо раза в три слабее автомат, а на выходе - раза в 3 мощнее, чем сейчас. Ну, и проводка 12-вольтовая, соответственно, намного
толще нужна.
Пока не раскрыта тема, какого сечения провод на 12В.
Цитата: От пользователя: Vital
Если я не заблуждаюсь, то 250 нужно умножить на 0,7 (это вроде б какой то косинус чего то там)
Вот Вы такие продвинутые формулы знаете, а
элементарное P = I * U => I = P / U не помните? :-)
у импульсного бп могут быть проблемы с гальванической развязкой
Незнаю откуда там может появиться гальваническая связь... Но в любом случае в инструкции большинства из них написано, что гальваническая связь между входом и выходом отсутствует.
Пока не раскрыта тема, какого сечения провод на 12В.
Провод от автомата до распределительной коробки на чердаке идет медный 2 x 1,5
Далее от коробки многожильным тоже медным 2 x 1,5 к лампам.
Соединение
одножильного и многожильного через WAGO клемник. Тот что под номером 11