Не знаю то ли форум выбрал.
Суть такая:
В 2012 году был сделан максимально дешевый ремонт (хотел помещение на продажу, но в итоге пользуюсь сам).
Подвесной потолок, обычные квадратные светильники 4*18 с ЭПРА 24 шт. Эпры некий Powerluxe.
За первый год сгорело 3 эпры (лампы
тоже сгорают).
За второй год сгорело уже 8 штук вместо сгоревших поставили Navigator, я так понимаю то же самый дешевый (меняли нахаляву, долгая история)
За последний год сгорело 15 БЛИН ШТ!!!!!! :-(
При этом Navigator горит точно так же.
Знающие люди! Подскажите в чем
может быть дело?
Я так понимаю если бы где коротило - вылетал бы автомат (стоит С16).
Если дело в том что эпры г...но, подскажите какие и где купить.
Или какие еще варианты почему так?
скорее всего из за скачков напряжения, так как электронные балласты слишком чувствительные.
если менять навигаторы на филип, осрам или VS, то надо смотреть их характеристики по допустимым напряжениям. Либо вырывать начинки и клеить диодные ленты, но опять же придется ставить трансы, а это уже
затратный способ
Наоборот, самые некачественные... Тот же Навигатор на порядок лучше.
А ЭПРА горят, если к вашей электропроводке навесили сварочный аппарат, или другое энергоёмкое оборудование, которое при
включении даёт просадку сети. В вашем случае нужно вызвать электрика, чтобы он переключил освещение на другую фазу, или вообще, на другой канал.
Сужу по собственному опыту и отзывам с инета. Там разбирали эпры от ферона, навигатора, и ещё 3 китайских фирм. От ферона сделано по более упрощённой схеме, более дешевле. Нет никакой защиты и 50% элементов просто не впаяны в
плату. Ферон, по надёжности, занял самое последнее место из 5, навигатор второе :-)
Но, ни на чём не настаиваю :-) Просто после использования LED прожекторов от ферона, зарёкся, не смотреть а его сторону. (из 15 шт. купленных в "ДОМе", в первую неделю сдохли 8!!!, ещё, в течении 2 месяцев,
перестали гореть остальные). От навигатора за год сгорел только 1 из 15.
P.S Хотя..., в аквариуме, в крышке, тоже стоит ферон на 2 ЛЛ лампах, и работает уже больше 5 лет. Только лампы меняю :-)
Такая нарисовалась проблемка: В одном здании, небольшое, сдано года 2 назад вдруг при включении освещения - светильники PRBLUX/R 218 и PRBLUX/R 418 (в разных помещениях разные, но проблема одна) при включении загорается вся линия и тут же гаснут половина светильников. В процессе работы горящих
светильников, потухшие не загораются. И так каждый раз при выключении/включении. Подскажите в чём причина и как отремонтировать???
В одном здании, небольшое, сдано года 2 назад вдруг при включении освещения - светильники PRBLUX/R с ЭПРА при включении загорается вся линия и тут же гаснут половина светильников. В процессе работы горящих светильников, потухшие не загораются. И так каждый раз при выключении/включении.
Подскажите в чём причина и как отремонтировать???
взял на обслуживание офис...с год назад.
попросили заменить лампы в светильниках лво 600х600, уболтал их на замену светильников на светодиодные..
второй год весь офис доволен..осталось еще штуки 3
из 30 заменить. цена вопроса 600-900 рублей светильник. как найдете.
втопку эти эпры,стартеры,лампочки.
ИМХО :beach:
З.Ы Если вдруг выйдет из строя меняют в магазине без проблем.
Автор: DAR73 абсолютно оказался прав. Сгорели дроссели ЭПРА. Убедился сам. Вскрыл светильник (оказалось там нет никакого стартера зря 10 руб потратил), дроссель, выяснилось, что дроссель всё же неисправен. Но вопрос! Почему вдруг по прошествии 1,5 - 2,5 года сгорело 60% дросселей??? Вся эта канитель
на первом, эксплуатируемом, этаже здания. На втором этаже всё те же светильники, но этаж не эксплуатируется. Светильники включаются редко. Всё горит!
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.