Добрый день ув форумчане.Поздравляю вас с Праздником Великой победы !!
И понимаю что тема создана не вовремя ,но проблема не спросила меня ,когда ей возникнуть :-)
Собственно ситуация Сработывает УЗО водонагревателя Отключает питание .
От щитка к розетке идет прямой провод
3*2.5 ВВГ
дом .Брежневка .Заземления там никогда не было Проводка аллюминиевая двужильная
Но лет шесть назад меняли стояки,ремонтировали крышу Вобщем кап ремонт был
Меняли и провода ,в щитках сейчас медь
Я поставил счетчик ,доп автоматы и в процессе ремонта бросил
новые линии на кухню и стиралку с нагревателем
Год все было нормально а сейчас появилась вышеописаная проблема
При включении нагревателя срабатывает штатное УЗО
Разобрал розетку Отцепил провод земли УЗО перестало срабатывать нагреватель работает ,но пробивает на ванну
Повреждении провода нет точно Провода прокладывал сам .Через ГКЛ в гофре
дальше в штробе и стяжке
Вода на розетку тоже не попадает ГКЛ стена ,70 мм розетка с другой стороны затирка не пропускает влагу т.к хорошо обработана К тому же уплотнитель ЭППС
Предполагаю что в доме
что то с землей .
Но до этого (сегодняшнего дня ) все было нормально .Проблема возникла буквально на днях
Без водонагревателя невозможно т.к ГВС отключают на все лето
Спасибо всем за внимание Буду очень признателен за конструктивные советы
и ответы о возможных причинах
проблемы
Еще раз с Праздником !!:fire::fire::fire:
За год?Нагревателю год ,работал полгода Прошлое лето
Да и работает он .Греет ,переключает режимы
Когда провод заземления отключен от розетки .Цепляю землю на розетку срабатывает УЗО :-)
До этого (прошлым
летом) все норм было и с землей
Отцепил провод земли УЗО перестало срабатывать нагреватель работает ,но пробивает на ванну
не то, чтобы я электрик - просто погода плохая.
На мой обывательский взгляд УЗО работает правильно, оно для того и существует
Что
значит "пробивает на ванну" - ванна током бьет? И чо, горячая вода важнее здоровья?
Нагреватель надо потрошить, наверное, в нём проблема? всё имхо
зы: слова "алюминий", "амортизатор", "магнитола", "дилер" и "Филипс" не содержат двойных согласных
"Двужильный" - сильный,
выносливый
"Двухжильный" - состоящий из двух, например, проводников
Вот тоже думаю сижу В чем причина .В электрике не особо силен
Соседи не могли заземлится на ноль например?
Раньше то все норм было .Да вот буквально недавно работал когда на пару дней воду отключили
На мой обывательский взгляд УЗО работает правильно, оно для того и существует
Согласен На УЗО и не грешу .Утечка где то есть .
В баке смотреть? Изоляцию земли или чего там? :-)
Цитата: От пользователя: Crossmem
И чо, горячая вода важнее здоровья?
Когда её нет и не будет 5 месяцев важнее ..В любом случае надо что решать в ближайшее время .А сейчас праздники
Нагреватель Аристон В сервисный центр звонить после выходных?
да нафега звонить ёмаё
здёргиваешь нижнюю пластеговую крыху
с тэноф здёргиваешь клемы
фключаешь через узо со фсеми заземленьями
если узо выбивает, то не тэны, начинаешь смотреть куда
там чо коротит
если не выбивает, то цепляешь взат на тэн клемы и проверяешь
на каком тэне узо начнёт выбивать - тот изгнил :super:
Логично :-) Спасибо попробую .т.к где сейчас гарантийник без понятия ,а везти его в сервис в ЕКБ Да ждать ремонта .Быстрее самому наверное будет
Тэн любой подойдет я так понимаю? Главное размеры и посадочное место или по
мощности типам видам отличаются?
Как выяснить мощность нужную мне?
Сорь за ламерство .не электрик я :-)
друг с другом вобще никак не связаны, в схеме подключения узо земля не учавствует
чел верно сказал
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
тэн згнил
тема боян
идет утечна тока на ноль, поэтому срабатывает узо
Цитата: От пользователя: Всилий™
За год?Нагревателю год ,работал полгода
вобще не показатель, могла быть
на новом с завода пробитая изоляция.
Нагреватель вскрой, посмотри, если нет протечек/конденсата на контактах и нигде не пережат провод, значит тэн под замену. И есть еще очень маленькая вероятность на неисправное узо, ну оччень маленькая
утечки на ноль не бывает, на "землю" да.
автору темы: если два тэна то попеременно сдернуть клеммы, найти мертвый, исключить его, и на одном, впол мощности прожить праздники.
Всех с Победой!!!
За год?Нагревателю год ,работал полгода Прошлое лето
Да и работает он .Греет ,переключает режимы
то что нагревателю год, не значит что он не может сдохнуть
не понял если у вас не на доме земли то где вы ее взяли не со
стояков ли?,тогда проблема может быть и не в вас.
ну а если ноль разделили в щите тогда смотрите ТЭН
вы вроде известный форумчанин, все можете и умеете, но тут что то видимо притупили
друг с другом вобще никак не связаны, в схеме подключения узо земля не учавствует
Когда скидываю землю с розетки УЗО не отключается -следовательно связь всё же есть
Цитата: От пользователя: Цукерберг
не понял если у вас не на доме земли то где вы ее взяли не со стояков ли?
Стояки ПП-Р .
Может в процессе кап ремонта заземлили дом .Я тут тогда не жил ,не видел что и как делали, не знаю
Но после ремонта,рядом со стояками появился провод 4 мм2 в кабель канале
идущий снизу вверх и имеющий ответвление на каждую ванну
Цитата: От пользователя: Цукерберг
вы вроде известный форумчанин, все можете и умеете,
Спасибо ,но к сожаление всего знать и уметь невозожно .В электрике не специалист и никогда этого не говорил
Всем спасибо за советы Всех с Праздником !!!
Где купить тены нашел .Завтра займусь .Заодно посмотрю на состояние анода .
Давно хотел выяснить насколько его хватает с нашей водой ,как часто менять придется
огаога
сопссно можно бак заземлить хоть на фазу, если утечек внутри нагревателя нет, то узо несработает
ибо ему глубоко пофег чо там на корпусе и убьёт ли юзера, ему главное шоп сколько
току фтекло в один штырь вилки, столько с другово и вытекло
остальное пофегу
Вопрос к тредстартеру. Решился ли вопрос с аварийным отключением УЗО. В чем была причина? Дабы не плодить темы - спрошу здесь, т.к. возникла аналогичная ситуация.
Водогрей стоял заполненным, но без включения в сеть (пауза в работе - 2-3 мес). До этого момента - отработал 1,5 года. Водогрей
Ariston 100л. В момент включения в розетку нагреватель включился, но через какое-то время выключился через УЗО. Повторное включение кнопки на УЗО невозможно. Внутри корпуса УЗО - треск и вспышки. Т.к. в электрике не силен - прошу помощи. Кто виноват и что делать?
Ситуация была такая же Почти один в один .тоже Аристон 100л .Треск и вспышки в узо это норм Если единичные ,при срабатывании устройства
Ничего не делал пока .Не получается по времени разобрать да тэны
купить съездить
Провод заземления с розетки скинул Работает на одном тэне
Второй не включаю .Отпишусь как сделаю
Цитата: От пользователя: Зусул
В чем была причина?
Сейчас на 100% уверен что в Тэне ,как и писали выше
Насчет
кто виноват Гарантийник нашел на электрочасть гарантия закончилась Год у Аристонов .7 на бак
досталась мну нохоляву 2 одинаковых стиралки поганова концэрна мерлони
обе причём год и месяц, только гарантия фсё и кранты
собрал из них одну
через год тэн згнил :-D
мерлоне оно и в гватемале гогно
:beach: