вопрос в тарифе стоит,
а про хватит, пока сейчас не начали собирать считок, то есть возможность докупить киловаты, почему бы этого не сделать сразу
и в будущем не заморачиваться совершенно
Тариф определяется категорией потребителя, а не мощностью присоединения.
Т.е, не поменяется.
Там другие моменты:
1. За 15 кВт в пределах 500 м от ТП Вас подключат за 550 руб.
А все что свыше - рассчитают, возможно попросят поучаствовать в
строительстве мощностей и тп итд.
Ценник будет принципиально другой. В зависимости от состояния/загрузки сетей. 200-300 тр. запросто.
Тариф определяется категорией потребителя, а не мощностью присоединения.
Т.е, не поменяется.
Там другие моменты:
1. За 15 кВт в пределах 500 м от ТП Вас подключат за 550 руб.
А все что свыше - рассчитают,
возможно попросят поучаствовать в строительстве мощностей и тп итд.
Ценник будет принципиально другой. В зависимости от состояния/загрузки сетей. 200-300 тр. запросто.
2. Прикиньте суммы за э/э при расходе в 30 кВт, надо ли оно?
Сам когда
все получал спрашивал про 20 кВт к примеру. Девушка сказала, что вроде 660 руб/кВт. То есть будет подключение больше 12 т. руб. Лучше получите свои 15 кВт за 550 руб. а потом если нужно заявление на увеличение мощности. Тогда заплатите за 5 кВт*660 руб. Может сейчас уже не 660 руб, но сути дела это
не меняет. Сразу больше 15 кВт смысла нет просить.
он хочет лишние киловатты заложить пока щиток не собрал, чтоб потом начинку не менять, зачем ему это надо мне думается что он и сам не до конца понимает.
вот мне сложно даже представить что в сельском доме может одновременно
потреблять больше 15кВт, если конечно электрокотел не ставить, но это просто разорение будет.
Сам когда все получал спрашивал про 20 кВт к примеру. Девушка сказала, что вроде 660 руб/кВт. То есть будет подключение больше 12 т. руб.
Ситуация похожа на газ. Есть "правило общего доступа". Подключение условно бесплатное,
если:
1) Рядом. До 500 м от ТП
2) немного. 15кВт.
Это обязаны предоставить.
Если идет превышение минимума, Сети начинают считать "по месту". Сколько "осталось" мощности на трансформаторе, не перегружен ли питающий кабель и тп.
Если все хорошо -
обойдетесь по минимуму. Видимо, Ваш случай.
Если нет - попадете на другие цифры, которые могут предполагать установку новых опор, реконструкцию ТПшки и тд.
в ТУ могут прописать вводной автомат на 25А, там дебилы сидят, они тупо 15кВт делят на 3 фазы и получают ток 22А на фазу, после чего и пишут это предписание, да еще до кучи могут прописать установку "реле ограничения мощности"
настроенного на 15 кВт.
А то что на одну фазу может в какой то момент прийтись под 10 кВт об этом вообще не думают.
для обхода этих ТУ вводной автомат ставится самый кондовый типа ИЭК он и при трехкратной перегрузке может не сработать и главное сертифицирован, в установке не могут
отказать, а реле тоже обманывается, но не скажу как :-)
Цитата: От пользователя: El.Master™ в ТУ могут прописать вводной автомат на 25А, там дебилы сидят, они тупо 15кВт делят на 3 фазы и получают ток 22А на фазу
У меня именно так в ТУ и написали. Я не глядя купил и установил 32А. Проверяющий электрик приехал, потребовал заменить на 25А и
опечатал после сборки щитка.
Теперь, когда у меня котел на 9кВт включен, бывают такие стечения обстоятельств, что автомат отрубается и приходится бегать на улицу, включать.
Котел 9кВт.
Эл.чайник 1,5кВт.
Пылесос 2кВт
Насос погружной 1кВт
Электро дрель/перфоратор,
болгарка и т.п. 2кВт
5-6 лампочек + холодильник + ТВ ~ 0.5кВт
= ПЕРЕГРУЗКА
Но, с 32А автоматом все работало бы ОК.
Меня успокаивает лишь одно то, что на электро котле последний месяц отопление висит. С газом все как-то много проще/дешевле будет.
Кстати, коль уж в
теме присутствуют электрики, позвольте задать параллельный вопрос.
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕОБХОДИМОСТИ, при каждом КЗ на розеточных автоматах 16А, выходить на улицу, перевключать входной 3х.ф. автомат 25А?
Схема следующая:
входной 25А 3х ф.
после него щетчик и выходной 25А 3х
ф.
Это все в уличном вводном щитке.
В доме в щитке опять же очередной входной 25А 3х ф.
И далее фазы раскинуты по этажам типа 1=подвал/улка, 2=1 этаж, 3=2 этаж.
На этажах розеточные автоматы по комнатам 16А.
При КЗ любого розеточного автомата, все
промежуточные автоматы остаются во вкл. состоянии. Первый уличный входной - выключается.
Схема следующая:
входной 25А 3х ф.
после него щетчик и выходной 25А 3х ф.
Это все в уличном вводном щитке.
В доме в щитке опять же очередной входной 25А 3х ф.
И далее фазы раскинуты по этажам типа 1=подвал/улка,
2=1 этаж, 3=2 этаж.
На этажах розеточные автоматы по комнатам 16А.
все сделано неправильно!
нет никакой селективности. если у тебя вводной на 25 ампер то после него должен идти на 20, далее 16, 10, 6.
фазы по этажм раскиывать тоже неправильно. вот сразу видно проекта
на электроснабжение не было. правильно расчитать нагрузки по всем потребителям, раскинуть нагрузки на разные фазы, чтобы на каждом этаже эти 3 фазы присутствовали. и желательно что бы в одном помещении (комнате, кухне) розеточная сеть была на одной фазе, а освещение на другой.
если на столбе
закончится 1 фаза - например 1го этажа? будешь переноски со 2го этажа кидать? или с подвала?
кто тебе посоветовал сделать на каждый этаж по индивидуальной фазе?
никак,
только как тут уже писали, брать кишки от автомата на 40А и запихивать в автомат на 25А после чего вызывать электрика и заменять входной автомат, типа сгорел... для наглядности аккуратно подпалить.
или в автомате
тупо закоротить тепловую защиту.
открыть при желании можно всё.
все сделано неправильно!
нет никакой селективности. если у тебя вводной на 25 ампер то после него должен идти на 20, далее 16, 10, 6.
фазы по этажм раскиывать тоже неправильно. вот сразу видно проекта на
электроснабжение не
было. правильно расчитать нагрузки по всем потребителям, раскинуть нагрузки на разные фазы, чтобы на каждом этаже эти 3 фазы присутствовали. и желательно что бы в одном помещении (комнате, кухне) розеточная сеть была на одной фазе, а освещение на другой.
если на столбе закончится 1 фаза -
например 1го этажа? будешь переноски со 2го этажа кидать? или с подвала?
кто тебе посоветовал сделать на каждый этаж по индивидуальной фазе?
Вадик, я несколько тем на форумхаусе изучил. Там электрики меж собою спорят, как правильно и как нет. Каждый приводит свои доводы в пользу того
или иного варианта. Например, в пользу варианта "фаза = этаж" говорят то, что при этом невозможны случаи, когда человек может попасть между двух фаз в одной комнате.
Единого однозначного решения как раскидывать фазы по дому, просто нет.
Как может закончиться фаза на столбе?
Особенно так, чтобы ее там невозможно восстановить?
Там электрики меж собою спорят, как правильно и как нет.
горе электрики какие то... а как такие электрики распределяют нагрузку по фазам? у меня 90% всех потребителей - на 1ом этаже. мне теперь 1 фазу перегружать относительно двух
других?
Цитата: От пользователя: ----Aлекс
Теперь, когда у меня котел на 9кВт включен, бывают такие стечения обстоятельств, что автомат отрубается и приходится бегать на улицу, включать.
Котел 9кВт.
Эл.чайник 1,5кВт.
Пылесос 2кВт
Насос погружной 1кВт
Электро дрель/перфоратор, болгарка и т.п. 2кВт
5-6 лампочек + холодильник + ТВ ~ 0.5кВт
= ПЕРЕГРУЗКА
- и _ТАКОЕ_ у меня никогда не случится, так как большие нагрузки все посчитаны и распределены (а у меня еще теплый пол, индукционная плита, духовка, кофемашина, микроволновка,
3 холодильника итд). и уж никогда я не буду бегать во двор включать автомат. :suxx:
Цитата: От пользователя: ----Aлекс
в пользу варианта "фаза = этаж" говорят то, что при этом невозможны случаи, когда человек может попасть между двух фаз в одной комнате.
это вообще не довод ни разу.
если у электрика руки из правильного места растут - то нормальный электрик сделает 1 фазу на 1 помещение. а чтобы попасть под 2 фазы в одном помещении это надо оооочень постараться как в монтаже так и в эксплуатации.
Цитата: От пользователя: ----Aлекс
Как может закончиться фаза на столбе? Особенно так, чтобы ее там невозможно восстановить?
ну вот так вот. отгорел зажим в пиковую нагрузку в -30, на столбе на высоте 6 метров, ну или пропала по дороге - да вариантов может быть
много.
как ремонтировать? ни света на этаже ни розетки. удлинители до всех потребителей кидать? и переноски на свет?
другой вариант: сосед устроил у себя сварочный цех, ну варит в свое удовольсткие аппаратом по выходным с утра до вечера. из за чего идут офигенные просадки по
напряжению, свет моргает, электроника глючит... что делать? а фаза как раз та на которой 1ый этаж.
У меня именно так в ТУ и написали. Я не глядя купил и установил 32А. Проверяющий электрик приехал, потребовал заменить на 25А и опечатал после сборки щитка.
Мне кажется белоярские сетевики самые лояльные в этом плане. В ТУ автомат 32А,
при опечатывании номинал по-моему даже не смотрели, на наличие или отсутствие заземления тоже никто внимания не обратил.
По срокам только косячат.
у меня 90% всех потребителей - на 1ом этаже. мне теперь 1 фазу перегружать относительно двух других?
Вадик, у тебя так. А у меня иначе.
У кого-то совсем другие задачи, чем у нас с тобой. Каждый выбирает более удобную для себя схему.
У меня на каждой фазе примерно одинаковые нагрузки. Нафик мне еще по три фазы на каждый этаж заводить?
Цитата: От пользователя: -= VК =-
ну вот так вот. отгорел
зажим в пиковую нагрузку в -30, на столбе на высоте 6 метров, ну или пропала по дороге - да вариантов может быть много.
как ремонтировать? ни света на этаже ни розетки. удлинители до всех потребителей кидать? и переноски на свет?
другой вариант: сосед устроил у себя сварочный цех, ну
варит в свое удовольсткие аппаратом по выходным с утра до вечера. из за чего идут офигенные просадки по напряжению, свет моргает, электроника глючит... что делать? а фаза как раз та на которой 1ый этаж.
Это все можно легко организовать переключателем фаз. В щитке для этого специально место
оставлено.
Но это не лишает необходимости устранять аварию на отгоревшей фазе. И такая авария должна быть устранена в течении суток.