Всем, привет.
Я к вам за очередным советом.
Для начала монтажа кровли нужно выложить под мауэрлат пояс из кирпича высотой 50 см с армированием сеткой через 2 ряда, чтобы свесы крыши не нависали над окнами второго этажа.
Собственно вопрос: когда это можно начать делать, имею в
виду температурный режим день/ночь, чтобы кладка получилась прочная и пояс в дальнейшем выдерживал все нагрузки от крыши, в т.ч. на отрыв?
Ну и с прорабом закусились: его мнение, что пояс нужно как то дополнительно крепить к плите перекрытия (монолит), по его мнению сдует крышу вместе с
поясом из кирпича. Мое мнение, которое совпадает с проектом, что ни каких дополнительных связей с плитой перекрытия не нужно, т.к. в аварийном случае ерши вырвет из середины кладки и пофигу, нижние ряды заанкерены к плите или нет.
У кого какое мнение, желательно обоснованное?
Я думаю что не сдует.Крыша может оторваться от мауэрлата а не от армопояса. Крепи мурлат к поясу а крышу к мурлату.Я бы только из кирпича сделал и все. или бетон залил см 20.
Надо было в фундамент заливать вертикально торчащую арматуру, сквозь бризолит пускать наверх, а потом к ней крепить мауэрлат :ultra::super:
Так точно не сдует :beach:
Проектом не предусматривалось. И я понимаю, если бы мауэрлат непосредственно на плиту ложился бы, тогда замоноличенные шпильки в жилу бы были, а с прокладкой в 50 см. кирпича какой от них
прок?
Че то я слабо представляю условия при которых крыша полетит вместе с 50 см кирпичным поясом. Если будет такой ветер, то рядом с вашей крышей полетят машины, коровы, мужчины с других строек..и другие крыши)))
Так что дырявить плиту смысла нет... да ещё и платить за это.