Мопед не мой, но я в растерянности.
Дано дом панельная 10ти этажка https://maps.yandex.ru/-/CVG~aW3Q
ремонт в квартире, нанятый человек делает ремонт, в том числе переделывает проводку. На варочную поверхность заложен кабель 3*2,5 (автомат вроде как на 25А будет) с аргументом что все будет работать он
всегда так делает. Когда начинают прижимать что так не делают, т.к. панель 6,4кВт и ваще как-то не хватает, начинает говорить что к счетчику (ввод в квартиру) идет вообще 4ка алюминий и больше ставить смысла нет, т.к. тогда не выдержит уже ввод.
Главный вопрос в том может ли быть 4ка
на ввод в квартиру (фото дома по ссылке на панорамы) с электроплитой?
Я посмотрел в своей квартире в доме 87года (16 этажка) там автоматы 40А плита и две группы розеточных по 16А алюминий, сечение точно не берусь определить, но на 40А автомат вряд ли 4ку алюминий строители поставили.
Второй подвопрос: я считаю что даже если дефицит вводной мощности то надо закладывать кабель 3*4 минимум и ограничивать ток уже автоматом пусть на 25А.
Спасибо.
З.Ы.: хозяйка девушка ниче не понимает в проводах, я в гости зашел заглянул в кухню и увидел, попросил спросить WTF, т.к.
в моей новостройке явно не 2.5 медь на плиту была сделана.
Проверьте остальную электрику, если все нормально - пусть завершает. после него добавьте 3*4 для плиты, а из его провода розетку сделаете. Очередной скандал может пагубно сказаться на процессе, тем более он еще и переделывает ранне сделанное кем-то, а это вообще неблагодарный труд...
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
Проверьте остальную электрику, если все нормально - пусть завершает. после него добавьте 3*4 для плиты, а из его провода розетку сделаете. Очередной скандал может пагубно сказаться на процессе, тем более он еще и переделывает ранне сделанное кем-то,
а это вообще неблагодарный труд...
он переделывает проводку от застройщика. завершить уже не получится он же отделочник и отделка уже частично сделана, заштукатурено, фартук наклеен.
Доделывать после него некому. Тут вопрос рулится за переделку или может я чего не
понимаю. Сказал чтобы брала схему всей электрики и пусть показывает электрику которому доверяет.
она вся никогда не подключается на полную...максим на 4 вкт, если хозяйка не фанатка...
а вот если отделочник завершает проводку, то результат соответствующий...
еще этим делом плиточники любят заниматься :gun:
3/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
Цитата: От пользователя: Моляша (Моль в Камуфляже)
дак они все на 4 конфорки такие примерно. электрик бьет себя пяткой в грудь что все пучком. Просто весело будет когда выяснится что он не прав. Поскольку мои представления несколько отличаются решил спросить тут.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
она вся никогда не подключается на полную...максим на 4 вкт, если хозяйка не фанатка...
а вот если отделочник завершает проводку, то результат соответствующий...
еще этим делом плиточники любят заниматься
ну они там все
всё в одном. Вообще не понимаю чего экономить на кабеле, при том что задачи дешевле не ставилось, ставилась задача хорошо. Но меня больше всего смутило заявление про 4 квадрата алюминия на вход.
вы еще долго будет отделочника по электрике пытать и недовольство высказывать ;-)
мы тоже студентами обналичку на плинтус пустили ,какми были умолчу, срочный объект, утром весело было когда прораб все это увидел ;-)
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
То, что он протянул - оставить, в самый раз на духовой шкаф будет, на ВП 6-ку надо кинуть, на ввод 10-ку заложить. И жить спокойно ещё неск. десятков лет.
2/1 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
На варочную поверхность заложен кабель 3*2,5 (автомат вроде как на 25А будет)
мало, конечно, для современной электроплиты. Но в этих домах так и делалось. Две группы по 16А, на освещение и розетки и одна группа на 25А на
однукухонную розетку, с заземлением. Если на варочную поверхность прокладывается новый кабель от щитка, то делать его с нормальным сечением, чтобы держал 40А. Все формальности утрясать потом, ввод (в подъездном щитке) от шины до счётчика и от счётчика до автоматов переделать тем же проводом.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
Электрика жо щитка на этаже переделыаается. Дак я блин про тоже заложить норм провод сейчас а потом ужн со вводом думать что делать. Автоматы потом поменять можно, если запас по кабелю есть.
1/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
а если оставить 2.5 то автомат для перестраховки поставить 20 А, все же все 4 комфорки вряд ли будут одновременно использоваться, самый максимум 3 и то по праздникам...
в худшем случае просто автомат выключится
1/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
переделывается, но большие сечения вам никто спецом тянуть не будет, кинут 6-ку или в лучшем случае 10-ку на этаж... зависит от количества квартир на этаже и усе...
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
но лучше дойти до своего ЖЭКа и поинтересоваться у электрика какое сечение сейчас у вас и на какое в будущем будет меняться, электрика ловить лучше с утра... когда у них разнарядка
0/1 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
Цитата: От пользователя: ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
но лучше дойти до своего ЖЭКа и поинтересоваться у электрика какое сечение сейчас у вас и на какое в будущем будет меняться
я Вам как бывший жэковский электрик отвечу: две группы по 2,5мм2 алюминия и одна на 4мм2. Меняться ни на какое
не будет, потому что подстанция во дворе рассчитана на определённую мощность и её расширять никто не собирается.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)