Подскажите пожалуйста кто знает:
Гидроаккум на втором этаже.........скважина 24м( в гараже), горизонт участок от оголовка 14м, вверх до 2 этажа еще 3м............................видно все на фото.
Знаю что давление в пустом г/акк должно быть на 0,1-0,2 меньше Рвкл
насоса............правда это при расположении его в нижней точке системы. У меня же можно и меньше.
В итоге: Р в г/акк - 0,8
Рвкл - 1,0
Рвыкл - 2,4
Точки водоразбора: 1.ванная унитаз и раковина на 2 этаже, в 2х метрах от гидроакк.
2. Унитаз
и раковина на 1 эт............на расстоянии ниже на 3м и дальше еще на 5м от г/акк.
Проблемы:
1. В гидроаккумуляторе объемом 80 л от вкл до выкл насоса вытекает не более8-10 литров!(((((((......................Почему?
2. За 1.5 года вдруг не стало давления в груше
аккумулятора.....совсем......при нажатии на ниппель в нижней его части ничего не идет........ни воздух ни вода(что бы говорило о дырявой груше). Сверху поставлен просто кран, вместо группы безопасности, так вот там при открытии ничего не бежит, просто стоит вода за краном. Почему?
Конечно подкачаю, но все-таки?
3. Какие все-таки должны быть настройки с учетом такого расположения г/акк? Как бы на 2эт все точки разбора находятся в одной плоскости с г/акк.......................а на 1 этаж и не надо особо давить, само как бы бежать будетт.
Гидроаккумулятор объемом 80л в рабочем режиме никогда не выдаст 80л воды. Рабочий объем воды в нем (вытекающий между отключением и включением насоса) будет зависеть от настроек давления на реле и от давления воздуха в самом гидроаккумуляторе.
Например, по информации от одного из
производителей гидроаккумуляторов:
За 1.5 года вдруг не стало давления в груше аккумулятора.....совсем......при нажатии на ниппель в нижней его части ничего не идет........ни воздух ни вода(что бы говорило о дырявой груше).
А подкачать насосом или компрессором до 1,5
атмосферы не пробовали? Попробуйте, может поможет. :-D:-D:-D:-D
Может и так, тем более что такие описания встречаются.
Почему же когда я открываю кран на верхушке г/акк оттуда ничего не бежит? (а при подключении хлестало в потолок). Потому что давления в груше нет? Тогда почему его не стало? Просто стравило со временем?
И все - таки главная проблема для меня #1, т.е. кол-во воды даже не 1/4 бака, а 1/10! бака....,........как так?
Думаю проблема должна крыться в настройках давления реле, но имхо у меня и так оптимально вроде.
Я конечно могу такой же гидроакк. повесить последовательно, но боюсь это
будет не корневое решение проблемы, а так....симптоматическое лечение)
да, давления нет, но во-первых когда оно было(в полости гакк) было так же с обьемом.
Во-вторых, по логике, если давления воздуха в полости нет, то ничто не помешает насосу закачать в грушу больше воды из-за отсутствия противодавления. Или как правильно? Поправьте если не так
Во-вторых, по логике, если давления воздуха в полости нет, то ничто не помешает насосу закачать в грушу больше воды из-за отсутствия противодавления. Или как правильно? Поправьте если не так
Закачать то может и закачает, а выдавливать
оттуда воду кто будет? Ну закачал туда насос 60 литров, а без нормального давления до включения насоса оттуда выдавилось всего 10 литров.
Понятно. Спасибо за советы. Подкачаю отпишусь......щас насоса нет)))))
Еще вопрос, если не сложно кто то наверняка знает:
На фото видно что перед фильтром, после гакк., стоит редуктор давления.
Такое ощущение что он или зря стоит или неотрегулирован..........т.к. когда
моешься в душе, то при вкл. насоса водичка увеличивает напор и становится холоднее.........вот так и играешь краниками пока в душе.
Как это убрать? Этим реле? А как? Там есть красная наружная стрелка, крутится руками.....зачем она? И есть сверху на головке под отвертку + и - вправо
влево......
Как его крутить и надо ли?)
При накачке ГА,открыть все краны и до 2.0 накачать
Реле нижнее-1,5-1,8
Верхнее-2,5-3,0
Все будет работать.
А сама схема с ОК и фильтром(расположение) вызывает сомнение
Никто под Вас не подделывается, кто под кого еще вопрос
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
пытацо
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
выливаецо
Вы с русским языком вообще дружите? или так, дворовое образование?
Я то хотя бы пытаюсь до сути докопаться, не стесняясь вопросы задавать, а такие как вы только и могут флуд на форуме
разводить................
сорри за оффтоп
Реле нижнее-1,5-1,8
Верхнее-2,5-3,0
Все будет работать.
А сама схема с ОК и фильтром(расположение) вызывает сомнение
До таких давлений боюсь насос (WILO) не накачает из-за своих характеристик. Менять его пока не
вариант.
Про саму схему.......что вы подразумеваете под "ОК"? Ну и если не трудно пример простой схемы? В сети их довольно много, трудно сказать что точно правильно.
Да, схему монтировал и проектировал не сам, а с участием Ебургской сантех конторы, ...... это к вопросу о
рукожопстве.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)