мое имхо меняется - но 3 варианта:
1 вариант. Одно УЗО на всю квартиру - и если замыкание в одной из групп - пусть с этим разбирается электрик
2 вариант.
на автоматах: свет,розетки зал,розетки коридор,свет коридор.
на УЗО:посудомойка,стир.машина,свет кухня, розетки
кухня,розетки спальня и.т.д. - суммарно от 8 до 28 групп для 3-шки
3.идеальный - для всех потребителей диф.автомат - дорого, но на всю жизнь....
пинай не пинай - 30 мА
до 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2-3 Сильное дрожание пальцев рук
5-7 Судороги в руках
8-10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах
20-25мА -- Руки парализуются
немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание
1.а мне кажеться, что должно быть так УЗО или диф на вводе на 300 мА(противопожарное), на 30 мА на ванну и на 10 мА на потребители (стиралка, посудомойка). (узо можно заменить дифами на равный ток утечки, + не забыть о сечении провода,т.е о мощности)
2.на все группы дифы на 30-100 мА, кроме
сети освещения.
пинай не пинай - 30 мА
до 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2-3 Сильное дрожание пальцев рук
5-7 Судороги в руках
8-10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках,
особенно в кистях и пальцах
20-25мА -- Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание
Руки не оторвешь, но УЗО сработает и обесточет. Если человек дурак ему узо не поможет.
Могу из опыта сказать. УЗО ставить надо и ставить качественное, гумно типа ИЭК, ДЭК ни в коем разе. Глючат по страшному. Выкидывал прям щитами в сборе... Выкинул просто _все_, после этого у меня не стало проблем со сработками непонятными. Это ладно глючат, не факт , что сработают. Вообще из всех
УЗО, диффов и автоматов фирмы AEG ни один не вышел из строя (офисник 4 этажа) . Но приходилось докупать, а АЕГ у нас не продают, мне ребята с Мск таскали. Так вот докупал Сименс, дубовое исполнение, но главное функционал. Ну или Мерлин Жерин, Шнайдер посимпатишнее. И еще раз говорю не берите гумно
типа ДЭК, и ИЭК... себе дороже выйдет. Лучше переплатить в два, три раза.
Брать лучше не дифавтомат= УЗО+автомат, а если есть местов шкафу, то лучше по раздельности, тогда будет понятна причина отключния, утечка или КЗ.
Когда монтирую новую розетку, отключаю автомат (белую жилу), но не отключаю УЗО. УЗО срабатывает, если случайно пальцами касаюсь одновременно синей и желто-зеленой жилы.
Поставить УЗО на два провода - фазу и ноль. Если утечка тока будет, в т.ч. на человека УЗО сработает. А зеленый - 3 провод при его наличии работает на замыкание на себя фазы, при попадании напряжения на корпус, даже при отсутствии человека.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)