Smart UPS 700 на котел Baxi Slim
 |
Smart UPS 700 на котел Baxi Slim
|
#575551
|
наверх
|
Автор: fender
Дата: 22 декабря 2014 15:02
Не получилось зарезервировать питание котла.
При работе бесперебойника в режиме стабилизации все о.к.
При работе в офф-лайне (от АКБ) глючит блок розжига. При попытке зажечь газ он благополучно зажигается, но блок розжига не отключается (продолжает трещать) и через несколько секунд котел
перекрывает подачу газа и встает в ошибку.
При этом на выходе ИБП напряжение 230 В.
Может ли быть причина в повышенном напряжении с ИБП? Как народ решает эту проблему? На многих форумах пишут не заморачиваться за резервирование электропитания на котел, достаточно (и необходимо)
стабилизатора. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Smart UPS 700 на котел Baxi Slim
|
#575563
|
наверх
|
Автор: fender
Дата: 22 декабря 2014 15:44
Цитата: От пользователя: _mike
FAQ уже пора заносить.
|
Ну так-то да.
Читаю. Становится понятнее. Датчику контроля пламени требуется ноль. Правильное решение - поставить развязывающий трансформатор 220/220, ко вторичной обмотке которого подключить
ноль из розетки. Есть еще и "неправильное" решение - между N и PE прямо на колодке котла воткнуть лампу 40 Вт - кроме ложного срабатывания УЗО какие еще возможны проблемы? |
0/0 |
| Поделиться:
|