Расчет планируемого максимального часового расхода газа
 |
Расчет планируемого максимального часового расхода...
|
#566071
|
наверх
|
Автор: как это произошло???
Дата: 27 октября 2014 16:17
ДД!
подскажите пожалуйста, хотела подать заявку на ТУ по подключению к газу, но там есть такой параметр как: планируемый максимальный часовой расход газа.
а как он расчитывается?
для одноэтажного дома с мансардой (145кв.м.) и гаражом с теплым чердаком достаточно ли расхода
до 5куб.м/ч? |
0/2 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566078
|
наверх
|
Автор: Bkmz (О пользователе)
Дата: 27 октября 2014 16:59
Он расчитывается по установленной мощности котла, грубо один куб газа дает 10 кВт тепла. Соответственно 5 кубов это всего 50 кВт в вашем случае я считаю этого мало нужно просит 15-20 кубов. |
1/11 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566081
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 27 октября 2014 17:37
Цитата: От пользователя: как это произошло???
хотела подать заявку на ТУ по подключению к газу, но там есть такой параметр как: планируемый максимальный часовой расход газа.
а как он расчитывается?
для одноэтажного дома с мансардой (145кв.м.) и гаражом с теплым чердаком
достаточно ли расхода до 5куб.м/ч?
|
напишите, что будет установлен котёл мощностью 40 кВт, остальное не ваши проблемы :-) |
1/1 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566083
|
наверх
|
Автор: странник_r66
Дата: 27 октября 2014 17:45
Цитата: От пользователя: Bkmz
в вашем случае я считаю этого мало нужно просит 15-20 кубов.
|
не многовато ли для
Цитата: От пользователя: как это произошло???
для одноэтажного дома с мансардой (145кв.м.) и гаражом с теплым чердаком
| |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566084
|
наверх
|
Автор: AV-music
Дата: 27 октября 2014 17:56
в первом сообщении говорится про ПОЧАСОВОЙ расход. 15 кубов в час - это очень круто! думается, что не более 2 кубов в час максималка для "одноэтажного дома с мансардой (145кв.м.)" |
6/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566088
|
наверх
|
Автор: VV LRF
Дата: 27 октября 2014 18:36
В самые холодные месяцы у меня на 200мкв уходит не больше 1000 кубов. Т.е. 1000/30/24=1,4 куба в час. Если взять максимум для ТУ то врядли больше 2,5-3 кубов. ИМХО |
5/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566093
|
наверх
|
Автор: 6322
Дата: 27 октября 2014 20:03
Цитата: От пользователя: как это произошло???
для одноэтажного дома с мансардой (145кв.м.) и гаражом с теплым чердаком достаточно ли расхода до 5куб.м/ч?
|
да, с лихвой
Цитата: От пользователя: VV LRF
В самые холодные месяцы у меня на 200мкв уходит не больше
1000 кубов. Т.е. 1000/30/24=1,4 куба в час. Если взять максимум для ТУ то врядли больше 2,5-3 кубов.
| |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566094
|
наверх
|
Автор: Не ешь желтый снег
Дата: 27 октября 2014 20:04
Все упирается в расчет теплопотребления.
Максимальный часовой расход тепла = a * g * V * (tв - tн) = 16 929 (ккал/час)
где а - коэффициент тепловой характеристики здания в зависимости от климатических условий (0,95) ;
g - удельная тепловая характеристика здания (0.72
ккал/м*час*С) ;
V - объем здания (условно 145 м² х 3 м ~ 450 м³-) ;
tв - внутренняя температура помещения (+20 С) ;
tн - температура наружного воздуха (-35 С).
Часовой расход природного газа = Q / Qрн * к = 1,9125 (нм³/час)
где Q -
тепловая нагрузка котельной установки (~ 17 000 ккал/час) ;
Qрн - низшая теплота сгорания природного газа (~ 8000 ккал/м³-) ;
к - коэффицент полезного действия газопотребляющих агрегатов (~0.9).
Итого максимальный часовой расход природного газа ~ 2 нм³/час
при условии что котельная установка используется только на отопление, без приготовления ГВС.
[Сообщение изменено пользователем 27.10.2014 20:08] |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566096
|
наверх
|
Автор: =Крылья= (О пользователе)
Дата: 27 октября 2014 20:24
Как мне объясняют, де юро никто не будет заниматься арифметикой по приведению фактически потребляемого Абонентом газа к квоте, на Абонента выделенной.
Де факто ограничивающие объем редукторы не ставят
Опять же потребление газа среднегодовое в пересчете на м куб. в час - вполне может
укладываться в выделенные квоты. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566109
|
наверх
|
Автор: Buru
Дата: 27 октября 2014 21:25
Цитата: От пользователя: как это произошло???
|
недавно получал ТУ, мне написали мощность котла, про расход не написали не слова |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566161
|
наверх
|
Автор: Не ешь желтый снег
Дата: 28 октября 2014 09:25
Цитата: От пользователя: Buru
недавно получал ТУ, мне написали мощность котла, про расход не написали не слова
|
Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения выдает балансодержатель, которых очень много, это поставщиков раз, два и
обчелся, от того и все у всех по разному.
Цитата: От пользователя: =Крылья=
Как мне объясняют, де юро никто не будет заниматься арифметикой по приведению фактически потребляемого Абонентом газа к квоте, на Абонента выделенной.
|
Так и есть, просто не
будут подключать сверхлимита, мотивируя тем, что давления у конечных потребителей будет не хватать, что влечет замену оборудования на газорегуляторном пункте, иногда даже предлагают реновацию за свой счет, или откладывают этот вопрос на несколько лет, когда у них на участке будут проводиться
плановые работы.
[Сообщение изменено пользователем 28.10.2014 09:38] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566181
|
наверх
|
Автор: brylikoff
Дата: 28 октября 2014 10:49
4-х конфорочная плита потребляет 1,2 м3/ч (это Горгаз так берет и как правило в проектах так указывается)
5 м3/ч - это примерно 41,6 кВт мощности котла (причем надо в паспорте смотреть самую максимальную мощность потребляемую)
берете мощность котла своего и умножаете на коэф. 0,12 (На
выработку тепловой мощности в 1 кВт в среднем котел потребляет 0,12 м3) - и получаете расход газа на котел.
ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите самую максимальную мощность в паспорте котла.
Просто если вы выйдете за лимит. хотя бы на 0,05 или выше, то могут быть проблемы с Горгазом.
Ни раз уже с
таким сталкивался.
Цитата: От пользователя: как это произошло???
|
А в вашем случае котла на 24 кВт вполне хватит. Рассчитывают примерно 10 кВт на 100м2 |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#566205
|
наверх
|
Автор: Bkmz (О пользователе)
Дата: 28 октября 2014 12:42
Цитата: От пользователя: странник_r66
не многовато ли для
|
да конечно много, сам себя обманул, подсчеты правильно написал, а вот конечный результат нет :-D конечно же 24 кВт вполне будет достаточно на такой дом, соответственно 2,4 куба газа пиковый расход котла. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570419
|
наверх
|
Автор: prosto567
Дата: 20 ноября 2014 01:54
Дата: 27.10.2014 20:04 • Автор: Не ешь желтый снег •
....Часовой расход природного газа = Q / Qрн * к = 1,9125 (нм³/час)
где Q - тепловая нагрузка котельной установки (~ 17 000 ккал/час) ;
А где Вы взяли значение Q - тепловая
нагрузка котельной установки (~ 17 000 ккал/час)?
Интересно, мне 100кВт котел хватит на 860 м2 высота потолка 2,85м ?
[Сообщение изменено пользователем 20.11.2014 01:56] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570420
|
наверх
|
Автор: странник_r66
Дата: 20 ноября 2014 07:10
Да. Если нет бассейна , горячая вода не льется рекой и нет серьезной вентиляции без рекуперации. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570513
|
наверх
|
Автор: Не ешь желтый снег
Дата: 20 ноября 2014 15:02
Цитата: От пользователя: prosto567
А где Вы взяли значение Q - тепловая нагрузка котельной установки (~ 17 000 ккал/час)?
|
Посчитал.
Цитата:
Максимальный часовой расход тепла = a * g * V * (tв - tн) = 16 929 (ккал/час)
|
округлил до
17 000 |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570515
|
наверх
|
Автор: Who I am (О пользователе)
Дата: 20 ноября 2014 15:11
что тут проект на халяву делают? по газу? 8( |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570520
|
наверх
|
Автор: yax3
Дата: 20 ноября 2014 15:25
Цитата: От пользователя: Who I am
что тут проект на халяву делают
|
Я вообще автора понять не могу. Больше 4 газовики не дают. Какой в этом всём смысл? Или он к газопроводу высокого напрямую, со своей "понижайкой" цепляет. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570521
|
наверх
|
Автор: Не ешь желтый снег
Дата: 20 ноября 2014 15:33
Цитата: От пользователя: prosto567
Интересно, мне 100кВт котел хватит на 860 м2 высота потолка 2,85м ?
|
Некорректные исходные данные.
Назначение здания (помещений при многофункциональности), наличие вентиляции (механической либо с естественным побуждением), расчет
потребного количества гвс.
Для здания нужен строительный объем, а не внутренний.
С небольшими зданиями все это еще можно списать на погрешности, а 860 квадратов это уже не мало. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570619
|
наверх
|
Автор: prosto567
Дата: 21 ноября 2014 00:31
Цитата: От пользователя: Who I am
что тут проект на халяву делают? по газу? 8(
|
почему сразу проект?
Чтобы в газпроме рассмотрели заявку на ВОЗМОЖНОСТЬ заявки на тех.присоединение надо им подать расчет. Просто марки котла и мощности не
достаточно. А зачем делать проект, если этой возможности не будет? А так по-пробую приложить этот расчет, может, прокатит ;-)
[Сообщение изменено пользователем 21.11.2014 00:31] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570657
|
наверх
|
Автор: EgorFazer
Дата: 21 ноября 2014 10:34
Газовиков можно принудить сделать расчет потребления газа, и предоставить его вам.
Нам предлагалось изначально 5м3 на дом 470м2 с бассейном и прочей ерундой, в итоге получили 15м2. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570681
|
наверх
|
Автор: ILРetr
Дата: 21 ноября 2014 13:14
Еще стоит помнить, что требования по монтажу котлов до 30 кВт и 30 кВт и более очень сильно отличаются... ;-) Иногда разумнее зимние минимумы температур проходить с дополнительным электрическим котлом на 14 кВт. Плюс диапазон регулировки мощности газовых котлов невелик - менее четверти номинальной
мощности вроде как никто не держит, т.е. в межсезонье электрокотел тоже полезен оказывается. :-) |
0/1 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570684
|
наверх
|
Автор: Не ешь желтый снег
Дата: 21 ноября 2014 13:35
Цитата: От пользователя: EgorFazer
Газовиков можно принудить сделать расчет потребления газа, и предоставить его вам.
|
Каким образом именно принудить?
Когда вы обращаетесь за ТУ , вас спрашивают о требуемом объеме, чтобы определить возможность технического
присоединения и поставки топлива.
Хотя у газовиков и присутствует свой шкурный интерес на поставку, формально этот расчет они делать не обязаны, но, зачастую, идут навстречу. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570774
|
наверх
|
Автор: claua
Дата: 21 ноября 2014 20:36
Цитата: От пользователя: yax3
Я вообще автора понять не могу. Больше 4 газовики не дают. Какой в этом всём смысл?
|
Мне 5 кубов дали. Причем сами газовики такую цифру поставили, я понятия не имел сколько просить. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расчет планируемого максимального часового рас...
|
#570807
|
наверх
|
Автор: Alex111111
Дата: 21 ноября 2014 23:02
Цитата: От пользователя: claua
Причем сами газовики такую цифру поставили, я понятия не имел сколько просить.
|
Если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, информация уточняется при подаче запроса (без
взимания платы при максимальном часовом расходе газа менее 5 куб. метров и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров).