Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения 8( . Протянут очень хорошо - с силой. От столба до автомата 2*16 СИП. Нагрузка сейчас постоянная около 7 Квт. что для данного кабеля как то маловато.
Интересно услышать совет и способ
устранения .
Алюминий, он "течет" протягивать нужно регулярно, или одеть наконечник обжать и "забыть" автомат конечно нужно тоже поменять.
Автомат Multi9? Как не крути но бюджетные серии не просто так бюджетные.
А точно Easy9 сори про мульти 9 наврал. Серия Easy 9 создана шнайдер электрик для конкурирования с продукцией IEK пр-во китай и индия, после выхода, IEK еще скинул цену на свою продукцию, но суть это не меняет уровень близкий. В
ответственных местах я бы не ставил. Даже SH серия ABB которая стоит дальше, будет получше нежели Easy9, хотя тоже не фонтан.
Ну и многожильный провод однозначно нужно в наконечник.
где у вас ноль, где фаза ?
почему ввод ноля и фазы не с одной стороны, а вывод не с другой....
нагрев происходит от плохого контакта, скорее всего у СИП тем более нарушено соприкосновение...
судя по фото - обгорает ноль, это значит по фазе приходит нагрузка без проблем, а уйти
нормально не может и горит...
или горит внутри автомата от некачесвтнного производителя, он скоро прогорит, попробуйте замените на АВВ...
Заметил, что греется у вас только нулевой провод. Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит и ему ничего не делается. Может кто-то электроэнергию подворовывает?
Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику.
Автомат однозначно под замену.
Специалист предлагает кинуть медный кабель от счетчика до столба, в наличии есть гибкий многожильный медный кабель
сечением 10, но смущает то что он будет висеть по воздушке метров 7.
Может оставить СИП на столбе, а на доме сделать коробку и далее медь?
Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику
сорь, но если фаза входит в автомат, то где она выходит ? справа ? и внизу для этого стоит перемычка?
или по автоматам ноль разведен и коричневый провод от шины нуля
пришел ?
мне не нравится монтаж этого щита...
Сталкивался с такой фигней лет 20 назад. Все перемеряли, ничего не нашли. В итоге оказалось, что тугая затяжка винта не гарантирует плотного прижатия. Была проблема с резьбой.
да нормуль,
если только фаза всех автоматов одним проводом выполнена.
а вот коль защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём? :-)
судя по фотке автомат SE "Easy9" это супер бюджетная серия она по качеству чуть лучше IEK
Купите того же SE но серию " Acti9", ну или накройняк "Домовой"
У нас в магазине сейчас появился новый европейский бренд EATON (Итон) это бывший немецкий "Мюллер" качество и
назначение как у SE " Acti9", но по цене ниже на 20% (очень хотят на рынок зайти)