Ввод в дом   #563893  наверх
Автор: 
Дата:   

Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения 8( . Протянут очень хорошо - с силой. От столба до автомата 2*16 СИП. Нагрузка сейчас постоянная около 7 Квт. что для данного кабеля как то маловато.
Интересно услышать совет и способ устранения .

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563894  наверх
Автор: Tolka   (О пользователе)
Дата:   

Замена автомата + токопроводящая паста (смазка), не?
0/4 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563895  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

2*16 СИП

Алюминий, он "течет" протягивать нужно регулярно, или одеть наконечник обжать и "забыть" автомат конечно нужно тоже поменять.
Автомат Multi9? Как не крути но бюджетные серии не просто так бюджетные.
3/3 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563900  наверх
Автор: NIKno
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz





Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563912  наверх
Автор: Вгмф 
Дата:   

Лучше сделать через прокалывающий зажим - медный кабель - автомат.
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563915  наверх
Автор: Доктор здесь!  (О пользователе)
Дата:   

Лучше заново сделать монтаж и пересчитать нагрузку. Также перепроверить и прозвонить всю линию. А ещё лучше - обратитесь к специалисту.
5/6 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563919  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno



А точно Easy9 сори про мульти 9 наврал. Серия Easy 9 создана шнайдер электрик для конкурирования с продукцией IEK пр-во китай и индия, после выхода, IEK еще скинул цену на свою продукцию, но суть это не меняет уровень близкий. В ответственных местах я бы не ставил. Даже SH серия ABB которая стоит дальше, будет получше нежели Easy9, хотя тоже не фонтан.
Ну и многожильный провод однозначно нужно в наконечник.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:10]
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563921  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

где у вас ноль, где фаза ?
почему ввод ноля и фазы не с одной стороны, а вывод не с другой....
нагрев происходит от плохого контакта, скорее всего у СИП тем более нарушено соприкосновение...
судя по фото - обгорает ноль, это значит по фазе приходит нагрузка без проблем, а уйти нормально не может и горит...
или горит внутри автомата от некачесвтнного производителя, он скоро прогорит, попробуйте замените на АВВ...
1/6 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563922  наверх
Автор: Taxmen 
Дата:   

Заметил, что греется у вас только нулевой провод. Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит и ему ничего не делается. Может кто-то электроэнергию подворовывает?
0/3 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563925  наверх
Автор: NIKno
Дата:   


Цитата:
От пользователя: DAR73




Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику.
Автомат однозначно под замену.

Специалист предлагает кинуть медный кабель от счетчика до столба, в наличии есть гибкий многожильный медный кабель сечением 10, но смущает то что он будет висеть по воздушке метров 7.
Может оставить СИП на столбе, а на доме сделать коробку и далее медь?
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563926  наверх
Автор: IDIАN™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Taxmen

Фазный значительно меньшего сечения (коричневый) стоит

а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563927  наверх
Автор: NIKno
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Taxmen

Может кто-то электроэнергию подворовывает?


кроме кота некому :-)
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563930  наверх
Автор: Taxmen 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: IDIAN™

а разве можно 0 и фазу разного сечения ставить?

А в чем проблема? Провод большего сечения будет просто меньше греться.

Цитата:
От пользователя: NIKno

кроме кота некому

Значит был плохой контакт в креплении нулевого провода, из-за этого и подгорел. Меняйте автомат.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2014 16:44]
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563931  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

Проблема такая: начал греться вводной кабель в автомата и еще плавиться автомат в месте соединения . Протянут очень хорошо - с силой.



Цитата:
От пользователя: NIKno

Интересно услышать совет и способ устранения .

Прозевали когда был слабый контакт, нужно менять автомат, обгорелыш отрезать, снова конец кабеля зачистить и затянуть в новом автомате.
Будет жить :-)
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563932  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

Фаза входит в этот несчастный автомат, ноль сразу к счетчику

сорь, но если фаза входит в автомат, то где она выходит ? справа ? и внизу для этого стоит перемычка?
или по автоматам ноль разведен и коричневый провод от шины нуля пришел ?
мне не нравится монтаж этого щита...
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563934  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

ноль сразу к счетчику.

интересно что там? там то вообще никто не протягивал, так как он опломбирован. Фото и схему всего шкафа бы увидеть....

Цитата:
От пользователя: DAR73

мне не нравится монтаж этого щита...

присоединяюсь
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #563937  наверх
Автор: Mixerr 
Дата:   

Сталкивался с такой фигней лет 20 назад. Все перемеряли, ничего не нашли. В итоге оказалось, что тугая затяжка винта не гарантирует плотного прижатия. Была проблема с резьбой.
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564023  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   

Какая-то странная схема подключения. Дайте фото, на котором будет видно, что к этому автомату снизу подключено.

Такое ощущение, что у вас ноль подгорать начал.
Если с фазой всё в порядке при этом, тогда проблема конкретно в этом контакте.

[Сообщение изменено пользователем 17.10.2014 01:18]
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564036  наверх
Автор: EvgenyiT
Дата:   

руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток... 8(
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564038  наверх
Автор: МAK
Дата:   


Цитата:
От пользователя: EvgenyiT

руки бы укоротить монтажнику, который собирал этот щиток

чота но...в щитке бардак...
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564040  наверх
Автор: NIKno
Дата:   


Цитата:
От пользователя: XeaX

снизу подключено.


Снизу: Из автомата выходит кабель который идет в счетчик. далее из счетчика в первый автомат

фото только такое есть, будет возможность сфоткаю автомат поближе (пока нету).

монтаж конечно не ахти :-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564043  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

монтаж конечно не ахти

да нормуль,
если только фаза всех автоматов одним проводом выполнена.
а вот коль защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём? :-)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564048  наверх
Автор: Stasoff™ 
Дата:   

судя по фотке автомат SE "Easy9" это супер бюджетная серия она по качеству чуть лучше IEK

Купите того же SE но серию " Acti9", ну или накройняк "Домовой"

У нас в магазине сейчас появился новый европейский бренд EATON (Итон) это бывший немецкий "Мюллер" качество и назначение как у SE " Acti9", но по цене ниже на 20% (очень хотят на рынок зайти)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564066  наверх
Автор: NIKno
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns

защитное заземление организовали, то почему нет перемычки с нолём?


А это надо да? :-)
Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос :war:
  |  Поделиться:  
Re: Ввод в дом   #564069  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: NIKno

Сегодня электрика позвал на вечер, задам этот вопрос

надеюсь другого ;-)
2/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода