С высоты одного сантиметра над поверхностью он осветит квадрат 60х60 см...
В других случаях площадь освещенности будет характеризоваться тремя составляющими: суммарная мощность световых потоков всех ламп, конструктив светильника, расстояние от светильника до поверхности.
чо минусуете ?
вот сейчас пересчитал
высота - 3.5 метра, светильники через 1.8м .
на рабочей плоскости освещенность Еср= 461 люкс. (причем реальная на 20 процентов еще и выше, эта с технологическим запасом указана)
по ГОСТу в помещениях для работы с ПЭВМ (с) должна быть 450
люкс
не спорьте, а ? :-)