Наконец-то достал бочечку для сточных вод, так сказать...
Подскажите где купить надёжный ДАТЧИК оъёма жидкости ?
в яндексе их полно но не в Е-бурге ! Может кто знает где именно ? какие ?
Вот для этой БОМБОЧКИ ! :-D
аплисенс вещь надежная, рекомендую, т.к. часто решаю подобные задачи, можно ультразвук поставить, но заморочек гораздо больше будет, где купить думаю посоветуют в предствительсве аплисес в екб, может и сами
продадут, если нужно подробней в личку, координаты есть.
Цитата: От пользователя: Mapkович
что значит - вторичный прибор Овен 2ТРМ0 ?
прибор который будет обрабатывать сигнал с датчика давления и показывать вам его уже в циферках.
На самом деле с
бесконтакным методом измерения проблем будет больше, т.к. все известные приборы не любят наших морозов, нужны извращеня с установкой и тп.
УЗ уровнемер ставится над бочкой, нужно будет сделать еще одно отверстие, туда приварить звуковод, на него уже закрепить преобразователь, чтобы ему там было тепло и не возникало проблем с
конденсатом от испарений сверху построить домик для него и все будет работать. С меньшими проблемами можно поставить лазерный, но там цены начинаются уже от 5000 евро за надежный продукт. Самое дешевое ставить кондуктометрический с 5 уровнями, но опять же придется чистить электроды переодический от
какашек и установка даст ряд трудностей в эту емкость.
офигеть сложности :-) я так полагаю там нужны то только крайние положения - пусто/заполнено, нафига там овены - две лампочки :-) и датчики или ротационные или гидростатические
офигеть насколько сложно можно решить казалось бы простейшую проблему.
может поплавок со штоком ?
проще и надежней.
+1
наварить трубку, в нее вставить стержень, к стержню приделать поплавок, низ стержня покрасить
красным цветом. Емкость наполнилась - стержень вылез, как только появился красный цвет - емкость полна.
офигеть насколько сложно можно решить казалось бы простейшую проблему.
Никаких сложностей:
Цитата: От пользователя: Stаs
гидростатический зонд глубины Aplisens SG-25S для измерения уровня сточных вод, вторичный прибор Овен 2ТРМ0
и проблема решена.
Цитата: От пользователя: tihon
офигеть сложности я так полагаю там нужны то только крайние положения - пусто/заполнено
ну это надо у автора спросить, что ему нужно, если крайние положения, то конечно можно все проще сделать, можно и палкой мерять глубину, если на то пошло, кому-то удобней на крашенный стержень смотреть, кому-то на лампочки, кому-то на циферки дома.
Цитата: От пользователя: Dimon441
Да вы батенька тут почти ядерный реактор построили !
я ничего не строил, а указал человеку на возможные проблемы, т.к. сам их решал не однократно, а выше дал проверенный метод.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)