Отвечать на вопросы здесь буду постепенно и, возможно, не сразу, здесь у меня - не основная работа, наберитесь терпения.
Если кому-то нужен срочный ответ, обращайтесь по телефону, аське, электронке.
Теперь - отчёт:
Мы произвели подбор, поставку оборудования, нашим
сервис-центром закончен монтаж и запущена в эксплуатацию система резервного электроснабжения, состоящая из дизель-генератора и стабилизатора напряжения.
Заказчик хотел зарезервировать нагрузки всего дома.
Наши специалисты
произвели обследование, рабочее проектирование, рассказали заказчику про особенности резервирования, обсудили необходимость резервирования тех или иных нагрузок, показали сравнительную таблицу с различными марками, характеристиками, ценами генераторов и стабилизаторов.
В результате
остановились на следующей спецификации:
Дизель-генератор Kipor KDE 6500 E 6,5 кВА / 5,2 кВт, 1ф, 220 В, 50Гц, (производство Япония-Китай), в комплектации:
• двигатель Yanmar KM186FA, одноцилиндровый, 4х-тактный, с верхним расположением клапанов, дизельный, с возд. охлаждением;
•
число оборотов, об/мин 3000;
• топливный бак объемом 13,5 л;
• расход топлива 1,8 л/ч;
• стартовый заряженный аккумулятор 12 В с кабелями и зажимами;
• автоматический выключатель нагрузки;
Щит автоматического управления генератором
с устройством
автоматического переключения вводов, в комплектации:
• контроллер системы автоматики.
• реверсивный контактор 40 А,
• автоматическое зарядное устройство аккумулятора,
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000-3/ЭМ
• Тип стабилизатора:
электромеханический
• Фазность: 3 фазы
• Мощность при Uвх>190В, кВт: 15
• Габариты, мм (ДхШхВ): 840х360х360
• Масса, кг: 54
• Класс защиты: IP20
• Рабочая температура окружающей среды, °С: 0-45
Монтаж дизель-генератора
• Установка и
закрепление на месте (на стол или на пол в гараже)
• Вывод выхлопной трубы
• Установка щита автоматического управления генератором
• Электрические переключения в распределительном щите
• Материалы для монтажа
Монтаж стабилизатора напряжения
•
Прокладка кабелей
• Электрические переключения
• Материалы для монтажа
Заказчик результатом доволен - напряжение теперь всегда стабильное, а если происходит отключение, то автоматика сама заводит генератор и сама переключает резервируемые нагрузки на него, за работу
котла отопления, холодильника, насоса, сигнализации и другого ответственного дорогостоящего электрооборудования можно не волноваться - оно работает всегда и как надо, что и требовалось.
Заказчик доволен, довольны и мы.
Недавно был новый заказ от него: оборудование и работы понравились,
сделайте также и на другой дом.
Алгоритм переключения:
При пропадании сетевого напряжения контроллер блока управления держит паузу (регулируется от 30 сек.), "а вдруг обратно включится".
Автоматика заводит генератор (до 3-х попыток) и даёт время ему прогреться (регулируется от 1 мин.).
Контроллер производит
электрическое переключение нагрузки на питание от генератора.
Это всё занимает примерно от 1 минуты (регулируется).
Для того, чтобы напряжение на нагрузке не пропадало вообще ни на миг, на особо важную нагрузку ставим ИБП-онлайн (с двойным преобразованием).
Для компа
можно поставить попроще ИБП - оф-лайн или лайн-интерактив, компу пауза при переключении в долю секунды неважна.
Для котла - зависит от марки котла, для старых котлов и пауза в питании в несколько минут была некритична, а вот новые сильно умные котлы пропадание напряжения даже на долю секунды
не переносят - гаснут, поэтому на них ставим ИБП-онлайн.
Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из статистики по китайским стабилизаторам.
9/6 |
| Поделиться:
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...
Кажись надо тут всяко озвучить сначала бюджет, который выложил заказчик, потом уж хаять применяемое оборудование. Да и такая скрытая реклама , сразу станет антирекламой :-D
1/0 |
| Поделиться:
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...
поясните, пожалуйста.
у нас на магазине в деревне, назовем её "Верхние Пупки" :-) уже больше 3х лет стоят
2 штуки - на 20кВт и 60кВт. успешно поднимают пониженное напряжение до стандартных 220 на фазе (по факту А-180В, В-190В, С-180В) - компы и сервер успешно крутятся. И чем же они так плохи?
6/0 |
| Поделиться:
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...
Буду отвечать на вопросы по очереди их поступления, не на все разом, т.к. основной работы много, а времени - мало.
Цитата: От пользователя: Секс-символ 111
а когда электричество появляется само обратно переключает?
контроллер автоматически переключает нагрузку на сеть
(переключение длится долю секунды), даёт время генератору поработать без нагрузки (для остывания) и тогда уже останавливает генератор.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...
Имя в форуме
Гарант-Энерго
Имя
Князев Алексей Германович
Место работы/учебы
Гарант-Энерго, системы резервного электроснабжения, инженер-электромеханик (стаж - 30 лет), инвалид 1-й гр., работаю, учусь.
а вы
Цитата: От пользователя: Шамони
Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из
статистики по китайским стабилизаторам.
кто????
зы: что за хня раскидываться словами, статистика??? где источник, только не ваш палец....
5/0 |
| Поделиться:
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...
Для Шамони:
Откуда у Вас статистика по стабам Ресанта? Не вводите людей в заблуждение!
Мы работаем на объектах, где эти стабы работают больше 10-ти лет.
Как и любая техника, они требуют правильного обращения и своевременного обслуживания, вот тогда работают долго и надёжно.
Но знаю и случаи, когда такие стабы выходили из строя за неделю - стаб неправильно подобран по мощности и поэтому выключается от перегрузки, так хозя его включает снова и снова, а потом удивляется - чегойто у него релюшки выгорели (кстати, релейные стабы, называемые некоторыми продавцами
"электронные", я вообще не рекомендую ставить, или, если уж так хочется, то ставить с 2-хкратным запасом по мощности).
Теперь про "нормальное" оборудование:
"Нормальное" - это, по-вашему, только дорогое?
Понты, батюшка, понты... :-D Кризиса на Вас нет... И Жигули Вам
не машина, и пакетик чайный, наверное, по одному разу завариваете... Олигарх, фигли там... :-D
А что касается контакторов ИЭК - мы собираем щиты на элементной базе, выбранной заказчиком, собираем и на Шнайдере, на Легранде, АББ, и генераторы ставим и SDMO, и Ямахи, и стабы ставим и
Лидеры, и Орионы, и Штили...
Наши ребята рассказывают заказчику про все плюсы и минусы того или иного оборудования, чтобы заказчик мог осознанно, с открытыми глазами, сделать выбор, а не покупать "кота в мешке".
Почему дизельный генератор? Насколько я знаю, дизель с воздушным охлаждением не имеет преимуществ, зато очень дорогой
И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.
Повторюсь - дали
заказчику всю раскладку, все достоинства и недостатки - он выбрал, то, что выбрал.
Цитата: От пользователя: Alk86
Ресанта - отстой
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.
Цитата: От пользователя: serqa008
тарахтит очень громко..... не дай бог ночью робить будет, весь дом на ушах стоять будет.
Опять же это вопрос грамотного монтажа - если сделать всё правильно, то и шума мало, и дом на уши не встаёт. А если неправильно - то и шум
ходиков спать мешает...
Кстати, этот генератор стоит в гараже, и когда работает - в доме слышно его не больше, чем машину на улице.
Цитата: От пользователя: Тумтакитакутум
не видно как решена система вытяжки отработанных газов
Тут согласен, не видно -
не сфоткали.
Как реализован выхлоп - за генератором (на фото не видно) в стене - отверстие, через него от глушителя на улицу выведена гибкая герметичная металлическая гофротруба . За стеной - улица.
И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.
Не знаю особенных плюсов дизельного генератора с воздушным охлаждением - ни ресурс, ни шум, ни частота ТО бензину не выигрывают, зато цена
значительно выше.
Цитата: От пользователя: Гарант-Энерго
Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.
стабилизатор на базе ЛАТРа крайне опасен для емкостных нагрузок, коими является большинство современных приборов. А вот электромоторам и трансформаторам
действительно не повредит.