Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в посёлке Балтым


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница
Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в посёлк...   #472268  наверх
Автор:    (О пользователе)
Дата:   

Отвечать на вопросы здесь буду постепенно и, возможно, не сразу, здесь у меня - не основная работа, наберитесь терпения.
Если кому-то нужен срочный ответ, обращайтесь по телефону, аське, электронке.

Теперь - отчёт:
Мы произвели подбор, поставку оборудования, нашим сервис-центром закончен монтаж и запущена в эксплуатацию система резервного электроснабжения, состоящая из дизель-генератора и стабилизатора напряжения.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Заказчик хотел зарезервировать нагрузки всего дома.
Наши специалисты произвели обследование, рабочее проектирование, рассказали заказчику про особенности резервирования, обсудили необходимость резервирования тех или иных нагрузок, показали сравнительную таблицу с различными марками, характеристиками, ценами генераторов и стабилизаторов.

В результате остановились на следующей спецификации:
Дизель-генератор Kipor KDE 6500 E 6,5 кВА / 5,2 кВт, 1ф, 220 В, 50Гц, (производство Япония-Китай), в комплектации:
• двигатель Yanmar KM186FA, одноцилиндровый, 4х-тактный, с верхним расположением клапанов, дизельный, с возд. охлаждением;
• число оборотов, об/мин 3000;
• топливный бак объемом 13,5 л;
• расход топлива 1,8 л/ч;
• стартовый заряженный аккумулятор 12 В с кабелями и зажимами;
• автоматический выключатель нагрузки;

Щит автоматического управления генератором
с устройством автоматического переключения вводов, в комплектации:
• контроллер системы автоматики.
• реверсивный контактор 40 А,
• автоматическое зарядное устройство аккумулятора,

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000-3/ЭМ
• Тип стабилизатора: электромеханический
• Фазность: 3 фазы
• Мощность при Uвх>190В, кВт: 15
• Габариты, мм (ДхШхВ): 840х360х360
• Масса, кг: 54
• Класс защиты: IP20
• Рабочая температура окружающей среды, °С: 0-45

Монтаж дизель-генератора
• Установка и закрепление на месте (на стол или на пол в гараже)
• Вывод выхлопной трубы
• Установка щита автоматического управления генератором
• Электрические переключения в распределительном щите
• Материалы для монтажа

Монтаж стабилизатора напряжения
• Прокладка кабелей
• Электрические переключения
• Материалы для монтажа

Заказчик результатом доволен - напряжение теперь всегда стабильное, а если происходит отключение, то автоматика сама заводит генератор и сама переключает резервируемые нагрузки на него, за работу котла отопления, холодильника, насоса, сигнализации и другого ответственного дорогостоящего электрооборудования можно не волноваться - оно работает всегда и как надо, что и требовалось.
Заказчик доволен, довольны и мы.
Недавно был новый заказ от него: оборудование и работы понравились, сделайте также и на другой дом.

Размещение:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Щит переключения и управления ДГУ:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 20:38]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 13:20]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 18:37]
7/11 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472270  наверх
Автор: scm
Дата:   

Вопрос цены? Если здесь нельзя то в личку

[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 20:28]
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472274  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

Ответил в личку.
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472279  наверх
Автор: Секс-символ 111 
Дата:   

Как быстро происходит переключение? Или его не заметно и компьютер не перезагрузится, котел не вырубится и т.д.?
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472280  наверх
Автор: DennisVV®
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Секс-символ 111

Как быстро происходит переключение? Или его не заметно и компьютер не перезагрузится, котел не вырубится и т.д.?

аналогичные вопросы интересуют
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472282  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

Алгоритм переключения:
При пропадании сетевого напряжения контроллер блока управления держит паузу (регулируется от 30 сек.), "а вдруг обратно включится".
Автоматика заводит генератор (до 3-х попыток) и даёт время ему прогреться (регулируется от 1 мин.).
Контроллер производит электрическое переключение нагрузки на питание от генератора.
Это всё занимает примерно от 1 минуты (регулируется).

Для того, чтобы напряжение на нагрузке не пропадало вообще ни на миг, на особо важную нагрузку ставим ИБП-онлайн (с двойным преобразованием).
Для компа можно поставить попроще ИБП - оф-лайн или лайн-интерактив, компу пауза при переключении в долю секунды неважна.
Для котла - зависит от марки котла, для старых котлов и пауза в питании в несколько минут была некритична, а вот новые сильно умные котлы пропадание напряжения даже на долю секунды не переносят - гаснут, поэтому на них ставим ИБП-онлайн.

[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 21:20]
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472285  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

На все вопросы отвечу уже завтра...
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472295  наверх
Автор: Секс-символ 111 
Дата:   

А когда электричество появляется само обратно переключает?
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472343  наверх
Автор: Шамони
Дата:   

Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из статистики по китайским стабилизаторам.
9/6 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472346  наверх
Автор: tantal73
Дата:   

Кажись надо тут всяко озвучить сначала бюджет, который выложил заказчик, потом уж хаять применяемое оборудование. Да и такая скрытая реклама , сразу станет антирекламой :-D
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472348  наверх
Автор: Alk86 
Дата:   

Почему дизельный генератор? Насколько я знаю, дизель с воздушным охлаждением не имеет преимуществ, зато очень дорогой. Ресанта - отстой.
2/3 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472361  наверх
Автор: serqa008
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Alk86

Почему дизельный генератор

Потому что тарахтит очень громко..... не дай бог ночью робить будет, весь дом на ушах стоять будет.
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472365  наверх
Автор: Тумтакитакутум   (О пользователе)
Дата:   

не видно как решена система вытяжки отработанных газов, то есть видно, что не решена никак.
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472367  наверх
Автор: Elve   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Шамони

Стабилизатор Ресанта -незачет



Цитата:
От пользователя: Alk86

Ресанта - отстой


поясните, пожалуйста.
у нас на магазине в деревне, назовем её "Верхние Пупки" :-) уже больше 3х лет стоят 2 штуки - на 20кВт и 60кВт. успешно поднимают пониженное напряжение до стандартных 220 на фазе (по факту А-180В, В-190В, С-180В) - компы и сервер успешно крутятся. И чем же они так плохи?
6/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472371  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

Буду отвечать на вопросы по очереди их поступления, не на все разом, т.к. основной работы много, а времени - мало.

Цитата:
От пользователя: Секс-символ 111

а когда электричество появляется само обратно переключает?

контроллер автоматически переключает нагрузку на сеть (переключение длится долю секунды), даёт время генератору поработать без нагрузки (для остывания) и тогда уже останавливает генератор.
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472384  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   

Имя в форуме
Гарант-Энерго
Имя
Князев Алексей Германович
Место работы/учебы
Гарант-Энерго, системы резервного электроснабжения, инженер-электромеханик (стаж - 30 лет), инвалид 1-й гр., работаю, учусь.

а вы

Цитата:
От пользователя: Шамони


Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из статистики по китайским стабилизаторам.


кто????
зы: что за хня раскидываться словами, статистика??? где источник, только не ваш палец....
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472438  наверх
Автор: greenz ( qe66 )   (О пользователе)
Дата:   

Помещение холодное? Как зимой дизель будет заводиться?



Цитата:
От пользователя: s.enns

статистика

говорит, что электромеханические стабилизаторы производства КНР имеют 15% возврат по браку.

Щетки при нестабильном напряжении изнашиваются быстро. При низких температурах затруднена работа сервоприводов.

Вся конструкция обошлась заказчику в 70-80 000 руб ?

Кстати, если вдруг кому нужен модульный АВР на 63 А, продам со скидкой 33%. http://www.quadroelectro.ru/kommutacionnye-ustrojs...

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 12:46]
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472442  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

Для Шамони:
Откуда у Вас статистика по стабам Ресанта? Не вводите людей в заблуждение!
Мы работаем на объектах, где эти стабы работают больше 10-ти лет.
Как и любая техника, они требуют правильного обращения и своевременного обслуживания, вот тогда работают долго и надёжно.
Но знаю и случаи, когда такие стабы выходили из строя за неделю - стаб неправильно подобран по мощности и поэтому выключается от перегрузки, так хозя его включает снова и снова, а потом удивляется - чегойто у него релюшки выгорели (кстати, релейные стабы, называемые некоторыми продавцами "электронные", я вообще не рекомендую ставить, или, если уж так хочется, то ставить с 2-хкратным запасом по мощности).

Теперь про "нормальное" оборудование:
"Нормальное" - это, по-вашему, только дорогое?
Понты, батюшка, понты... :-D Кризиса на Вас нет... И Жигули Вам не машина, и пакетик чайный, наверное, по одному разу завариваете... Олигарх, фигли там... :-D

А что касается контакторов ИЭК - мы собираем щиты на элементной базе, выбранной заказчиком, собираем и на Шнайдере, на Легранде, АББ, и генераторы ставим и SDMO, и Ямахи, и стабы ставим и Лидеры, и Орионы, и Штили...
Наши ребята рассказывают заказчику про все плюсы и минусы того или иного оборудования, чтобы заказчик мог осознанно, с открытыми глазами, сделать выбор, а не покупать "кота в мешке".


[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 14:21]
6/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472443  наверх
Автор: _mike 
Дата:   

Какой контроллер системы автоматики использовали?
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472448  наверх
Автор: Pol Kuba
Дата:   

стоимость в ЛС будьте добры
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472449  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Pol Kuba

Pol Kuba

ответил в личку
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472493  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Alk86

Почему дизельный генератор? Насколько я знаю, дизель с воздушным охлаждением не имеет преимуществ, зато очень дорогой

И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.
Повторюсь - дали заказчику всю раскладку, все достоинства и недостатки - он выбрал, то, что выбрал.


Цитата:
От пользователя: Alk86

Ресанта - отстой

Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.


Цитата:
От пользователя: serqa008

тарахтит очень громко..... не дай бог ночью робить будет, весь дом на ушах стоять будет.

Опять же это вопрос грамотного монтажа - если сделать всё правильно, то и шума мало, и дом на уши не встаёт. А если неправильно - то и шум ходиков спать мешает...
Кстати, этот генератор стоит в гараже, и когда работает - в доме слышно его не больше, чем машину на улице.


Цитата:
От пользователя: Тумтакитакутум

не видно как решена система вытяжки отработанных газов

Тут согласен, не видно - не сфоткали.
Как реализован выхлоп - за генератором (на фото не видно) в стене - отверстие, через него от глушителя на улицу выведена гибкая герметичная металлическая гофротруба . За стеной - улица.

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 18:59]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 19:00]
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472495  наверх
Автор: Deeper  (О пользователе)
Дата:   

Тоже бы стоимость такого проекта в личку. И что все же про отвод выхлопных газов?
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472498  наверх
Автор: Пeнсионер   (О пользователе)
Дата:   

Ответил в личку.
Про выхлоп - в предыдущем сообщении
  |  Поделиться:  
Re: Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в по...   #472542  наверх
Автор: Alk86 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Гарант-Энерго

И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.

Не знаю особенных плюсов дизельного генератора с воздушным охлаждением - ни ресурс, ни шум, ни частота ТО бензину не выигрывают, зато цена значительно выше.

Цитата:
От пользователя: Гарант-Энерго

Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.

стабилизатор на базе ЛАТРа крайне опасен для емкостных нагрузок, коими является большинство современных приборов. А вот электромоторам и трансформаторам действительно не повредит.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок