ПУЭ
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61њС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы
котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и
соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
ЭШ в этой зоне д/б взрывозащищенного исполнения, ввод-вывод кабелей через соответствующие сальниковые уплотнения.
Возможно установка одиночных аппаратов (АВ, пускатели, кнопки) на стене, полу взрывобезопасного исполнения, но они дороги и громоздки, так называемые шахтного, рудничного исполнения.
Допускается установка ЭШ нормального исполнения в отдельном помещении, если нет входа из него в
помещение котельной.
4/2 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
ПУЭ 7.3.48. -это для ИЖС или многоэтажных домов?
И ещё вопрос про котельню: если в помещение 2 входа с улицы и из внутреннего помещения, то в какую сторону должны открываться створки дверей?
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
Эти правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ. Т.е. не имеет значения в каких зданиях они размещаются, будь то до 3х этажей или многоэтажный дом. Это относится так же и к производственным помещениям, заводам и цехам и т.д...
Цитата: От пользователя: Никита
2 входа с улицы и из внутреннего помещения, то в какую сторону должны открываться створки дверей?
Касаемо котельной лично я точно не помню, но согласно противопожарной безопасности, должны открываться в сторону выхода (в
сторону улицы)
1/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
Эти правила распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ. Т.е. не имеет значения в каких зданиях они размещаются, будь то до 3х этажей или многоэтажный дом. Это относится так же и к производственным помещениям,
заводам и цехам и т.д...
Но не на частное домостроение.
И об этом прямо написано в ПУЭ:
Цитата: Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования
специальных установок.
0/3 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
если в помещение 2 входа с улицы и из внутреннего помещения,
Волновал этот же вопрос. Звонила газовикам, которые занимаются приемкой котельных. Сказали дверь из дома делать открывающейся в сторону котельной, вторую дверь,
открывающейся в сторону улицы.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
Ссылку на конкретный пункт нормотивного документа дадите?
похоже вы не для себя делаете.
человек делал для себя и мы отгородили
обычную топочную с котлом от электрощитовой отдельной стеной и входом.
остальное вам решать самому.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
в своем доме делайте электрику как заблагорассудится
да да, давайте делайте... :-D
Цитата: От пользователя: AvAnS
И об этом прямо написано в ПУЭ:
Что то я там не вижу ни
одного вашего слова даже в вашем комментарии.
Спорить с вами не буду, этим на форумах не занимаюсь уже давно.
Автору было высказано два мнения, ему решать как делать. Если пойдет по вашему пути - дай бог что бы правильно шкаф смонтировали с правильными сечениями и что бы утечки газа
небыло....
0/2 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
Волновал этот же вопрос. Звонила газовикам, которые занимаются приемкой котельных. Сказали дверь из дома делать открывающейся в сторону котельной, вторую дверь, открывающейся в сторону улицы.
Если по логите, то всё вроде правильно.
Только вот слышал, что внутреннюю дверь в доме нужно противопожарной делать а не деревянной.
А с электрикой пока вопрос открытый....
конечно для безопасности щит питания в другое помещение по идее нужно выносить.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
- высота помещения должна превышать 2,5 м.
- площадь помещения обязана превышать 6 кв.м.; из расчета 1 котел - 4 кв.м.
- площадь общего остекления должна быть более 0,5 кв.м.; на 10 куб.м. помещения должно приходиться 0,3 кв.м. окна;
- материалы, из которых изготовлены стены, пол и
т.д. не должны быть горючими, если память не изменят предел огнестойкости 0,75 в час
- ширина дверного проема для обеспечения безопасности, должна превышать 0,8 м.
- в котельную должны быть обязательно подведены все коммуникации;
- доступ к котлу должен быть свободен.
Цитата: От пользователя: Никита
Только вот слышал, что внутреннюю дверь в доме нужно противопожарной делать а не деревянной.
Да, противопожарной 3-го типа.
Еще должен быть вентиляционный зазор между полом и дверью - не помню сколько, по моему
20 мм... могу ошибаться.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
что касается окна, то оно должно быть площадью 0,25 м.кв. или больше, выходящее на улицу. Опять же, если Вы планируете установить котел с закрытой камерой сгорания, указанное окно можно не предусматривать.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
:lol: блин как же все котельные то работают без электричества... Вентилятор горелки не во взрывозащищенном корпусе, пускатели, реле в платах управления не во взрывозащищенном исполнении... Светильники взрывобезопасные в котельной
видел один раз, я уже не говорю об остальном оборудовании котельной, насосы шкафы управления и прочее... Максимум газовики на газопроводы просят установить датчики во взрывобезопасном исполнении. Речь о котельных от 20кВт до 60 МВт это то на которых я выполнял работы ;-)
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
блин как же все котельные то работают без электричества
На сколько я понял автора темы, автор хочет установить ввод СИП в щиток (ну если по другому высказаться - ввод выполнить непосредственно в котельную), и этот щиток
установить в котельной. Вот я об этом пишу, что ввод нельзя. Про то что щиты управления котлами, вентиляцией и т.д. ставить нельзя - я не писал.
0/0 |
| Поделиться:
Re: размещение электрощитка 220/380 в помещении га...
Созвонился с человеком по приёмке объектов из "Екатеринбурггоргаз", он сказал следующее:
1. внутрення дверь в котельню может быть деревянной, но открываться во внутрь котельни из комнаты.
2. размещение вводного эл.щитка в котельни нежелательно. (т.е конкретики небыло. можно трактовать
как хочешь) ссылок на нормативные документы не сообщил.
0/1 |