а че не метровые то? под дом то 2-х этажный из твинблоков то?
имхо, 0,3 м - хватит.
Цитата: От пользователя: bounce999
Арматура вдоль -сечение 12 мм - 14 мм, поперек - 6 мм и через
каждые 0.5 м связка.
нормально, тольконаписано думаю не грамотно, надо так: Вертикальная рабочая арматура диаметром 14, сталь АIII, обвязка через 0,5 метра проволокой 6мм, сталь АI.
Цитата: От пользователя: bounce999
2. Непосредственно сам фундамент. Нижний
слой (работа на сжатие) арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой (работа на расстяжение) 12 мм.
прокатит :-), только не написано какой фундамент то :-D
Цитата: От пользователя: bounce999
4. Расстояние между сваями по периметру фундамента - 2 - 2.5 м.
хз, надо смотреть планы, куда че опираться дальше будет.
Цитата: От пользователя: bounce999
Вопросы:
Ответы:
Цитата: От пользователя: bounce999
1. Какой марки бетон использовать, может даже под сваи одну марку под фундамент
другой ?
В15, прокатит думаю.
Цитата: От пользователя: bounce999
2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ?
считать надо по хорошему то.
Цитата: От пользователя: bounce999
Может у арматуры тоже есть марки стали например,
если да, то какие лучше использовать
конечно есть :-) АIII для рабочей арматуры вам в помощь. Для вязания и АI хватит.
Цитата: От пользователя: bounce999
3. Где можно подешевле купить арматуру и бетон (доставка миксером).
Непосредственно сам фундамент. Нижний слой (работа на сжатие) арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой (работа на расстяжение) 12 мм.
арматура работает на растяжение, бетон - на сжатие.
не указано количество прутков, а только их
диаметр
не понятно, у вас висячая рандбалка на столбах, или помесь ленточного фундамента с столбчатым?
какая ширина и высота фундамента?
Стальная арматура имеет высокую прочность не только на растяжение, но и на сжатие, поэтому может быть использована и для усиления сжатого бетона (например, в железобетонных колоннах).
Нижний слой арматуры растягивается, верхний сжимается между опорами, под нагрузкой на жб конструкцию.
согласен.
Однако сечение арматуры в железобетонной балке фундамента ничтожно мало по сравнению с сечением бетона, поэтому и роль
металла в восприятии нагрузок сжатия мала и не является определяющей. Это, как ты говорил, в армированных колоннах арматура играет важную роль при сжатии.
Кстати, т.к. у тредстартера (слово то какое :-) ) балка фундамента лежит на грунте, то верхняя арматура будет воспринимать нагрузки на
растяжение при возможном неравномерном пучении грунта под фундаментом.
Цитата: От пользователя: bounce999
Заливные сваи + ленточный фундамент.
не излишнее ли это решение? По моему достаточно либо ленточного фундамента, без столбов, если грунт позволяет, Либо
на столбах делать висячую балку меньшим сечением - существенная экономия.
не излишнее ли это решение? По моему достаточно либо ленточного фундамента, без столбов, если грунт позволяет, Либо на столбах делать висячую балку меньшим сечением - существенная экономия.
Если честно, не совсем понимаю что
значит "весячая балка"....мне порекомендовали так сделать мои знакомые, сами занимаются строительством и сами таким способом сделали фундамент под свои аналогичные по размеру и весу дома.
Если честно, не совсем понимаю что значит "весячая балка"....
это балка лежащая на столбах, между балкой и грунтом - зазор, сантиметров 10, чтобы компенсировать морозное пучение грунта зимой (если грунт у вас пучинистый). Очень хорошо
написано про то как делать такой фундамент в книге Яковлева: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YAKOVLEV_Rashid_Nik...
да и вообще там много полезной информации касательно фундаментов, какие нагрузки на них действуют и какие природные силы (уровень грунтовых вод, пучинистость)
можно под ваше строение сделать ленточный
фундамент, примерно то что вы описали, только без столбов, на подушке из утрамбованного песка и щебня.
Можно конечно и со столбами, но мне кажется это зарытие денег в землю :-)
Я так понимаю не обязатльно делать ширину (диаметр) заливных свай соразмерным с шириной фундамента, то есть например в моем случае, ширина фундамента 0,6 м, а диаметр свай сколько можно сделать ?
не обязательно делать равной ширине фундамента, надо знать несущую способность грунта, по нему определить количество свай при их заданном сечении и расстояние между ними. Это на случай рандбалки на столбах. (в книжке диаметр столбов около 30 см, шаг - 1.5 метра, толщина и щирина рандбалки - 30*30
см)
В вашем случае (ленточный+столбы) нагрузка от строения будет распределена на ленточный фундамент в основном, а с него на столбы. Это летом. Зимой же, если грунт будет пучить, и если массы дома будет не достаточно, чтоб скомпенсировать пучение, столбы будут служить якорем и ленточный
фундамент будет стремится их выдернуть из грунта. Здесь диаметр свай - фиг знает.. :-), считать надо, но то что диаметр меньше чем 0.6 метра их сделать можно - это точно.
Нашел прогу, считает висячую балку по методу некого инженера кузнецова, балка 0.6 м х 0.6 м снизу два прутка арматуры 16 мм, пролет 2 м, нагрузка 5 т/м, бетон В15 получился прогиб 1.5 мм, при максимально допустимом 15 мм
Далее попробовал такие параметры балка 0,3х0,4 два прутка арматуры 14 мм,
пролет 2 м, нагрузка 5 т/м бетон В15 получил прогим 5 мм. Если расчеты близки к действительности, получается второй вариант имеет экономию по бетону фактический в 2 раза, арматуры на 10% и несущую способность на должном уровне.