Т.е.,если длина лоджии 7м, то площадь остекления будет не менее 9 м2.
А через стекло идут большие потери тепла, даже если это двухкамерный стеклопакет и профиль не менее 70мм-четырехкамерный.
Чтобы у Вас было тепло в квартире, объединенной с лоджией надо, чтобы стена с остеклением и
боковая, граничащая с улицей, имели сопротивление теплопередаче не менее 3,5С*м2/Вт(для Екатеринбурга).
Самое эффективное, чтобы было тепло-уменьшить площадь остекления, но нарушать архитектурный фасад запрещено. Можно сделать в крайних частях ПВХ системы вместо стекла сэндвич-панель, это
увеличит сопротивление теплопередаче ПВХ системы, и обязательно увеличить теплосопротивление стен с помощью пенополистирольных экструдированных плит, с применением внутренней пароизоляции(расчитывается по формулам).
Цитата: От пользователя: walera_k
Необходим
демонтаж старого стеклопакета, оконной группы и т.д.
Это перепланировка и требуется разрешение с привлечением проектных организаций и и соответствующей независимой экспертизой.
грязи будет..... МНОГО.
и возможно надо будет утеплять не только себе но и потолок лоджии соседа снизу. плюсом все таки выносить надо батареи на балкон, теплый пол не прокачает в холода. изященее решенеие - встроенный в пол радиатор, торгует металлон. компромисс - розетка и электроконвектор.
по срокам - дня 2-3, по стоимости-хз.
Мне прикинул знакомый - 90 тыров. без согласований и всего такого. стену убирать между комнатой и лоджией, длина 3,3. Дом панельный. А вот согласовать все ето я хз. как и сколько.
такие вещи не согласуемы. поэтому, если сделки с квартирой надо будет проводить, то придется коробок делать для бти и заново стеклить.
Цитата: От пользователя: Nata_Y
Запрещено СНиПами.
и что теперь? у нас дома аварийные эксплуатируются не один десяток
лет.
к тому же в снипах нет запрета на "вынос батарей на балкон", просто наиболее реально это сделать лишь на стадии проектирования, да и то скорее всего ОКС установит заградительную цену на работы по внесению изменений в проект ибо лень, дальше никто пересчитывать / согласовывать изменение
теплового контура здания не будет.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на