Интересует технология укладки паркета
т.к. был застигнут врасплох вопросом а ваш клей является гидроизоляционным или нет?
Т.е. как я правильно понял помимо прочной стяжки перед ФАНЕРОЙ делают ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ сверху фанера (на клей и шурупы), после паркет на клей .
Вопрос обязательно
ли гидроизолировать основание перед фанерой?
Если фанера приклеивается к стяжке и есть сомнения, в большом % остаточной влажности, нужно использовать 2хкомпонентный полиуретановый клей. Он играет роль гидроизоляции, это его дополнительное свойство, кроме высокой клеевой способности.
Если основание по лагам, в этом случае делается
сплошная гидроизоляция
Цитата: От пользователя: ApXuTeKToP
кладут пленку полиэтиленовую
либо рубероид под подкладки.
В стяжках, гидроизоляция выполняется до начала мокрых процессов.
Каково содержание воды в нем? Как я понял это Киилто Стандарт?!
ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Бетон с затиркой поверхности стальной фасонной гладилкой, невырав-
ненный бетон, фанера, ДСП, плитка из пробки, деревянный пол.
Бетон-ный пол не выравнивать по всей поверхности. Частичное выравнивание по 1-2 м2 можно производить раствором "Кестонит 90" с добавлением бетонной эмульсии ”Киилто Бетониэмулсио”.
Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Бетон, легко покрывающийся песком и пылью,
обрабатывается Старт Праймер, разбавленным водой по отдельной инструкции.
СВОЙСТВА * сразу готов к применению
* эластичный клеевой шов
* шов стабильный при старении
* быстро схватывает
ТЕХНИЧЕСКИЕ Разбавитель вода
ДАННЫЕ Удельный
вес ок. 1,2 кг/л
Морозостойкость замерзает
(клеевой шов выдерживает холод)
Самая низкая рабочая температура + 18°С
РАСХОД 2 - 3 м2/л
ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ 0 мин. (немедленное приклеивание)
ВЫДЕРЖКИ
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 10-20 мин.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, клея и
УСЛОВИЯ ДЛЯ облицовки +18...20°С
ПРИКЛЕИВАНИЯ Влажность поверхности - дерево 8...12 %
- бетон не более 2,5 весовых % или
ниже 80 % отн.
влажности
вот что в спецификации написано
Kiilto Standard - % содержание воды, не более 33.
Для сравнения:
Stauf-M2A-720 - % содержание воды, не более 27, но он считается "с пониженным содержанием воды".
интересует правильность высказывания человека о пригодности клея для приклеивания фанеры?
Если ты о соседней теме, то я в своё время переделывал основания, уложенные на "Гарант" или "Монолит", лабуда ещё та.
Клеевой шов должен
быть эластичный или твердо-эластичным, чего не скажешь о камне с названием "гипс". Попадение воды, изменение влажности - параметры приводящие к отслоению "каменного клея".
Теперь по ценам (годичной давности)
Бона D-710 - 2500 за 22 кг
Stauf-M2A-720 - 3500 за 25 кг
Клеевая
смесь PERLFIX - 188 за мешок 30кг
Сравнивая эти показатели, видно невооруженным глазом, что это разные области применения.
а кто сказал, что она впитывает? Возьмём ФСФ, толщина шпона 1,00-1,50мм, дальше клей на основе формальдегидных смол. Вот и гидробарьер. С ФК другая история и другие деньги.
Kiilto Standard -
воднодисперсионный клей, гидроизоляции ни какой.
Но у тебя же есть Slim,
Цитата: От пользователя: gogibir
2хкомпонентный полиуретановый клей. Он играет роль гидроизоляции, это его дополнительное свойство, кроме высокой клеевой способности.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)