ввод кабеля в дом?
 |
ввод кабеля в дом?
|
#390354
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 11:13
Вопрос электрикам-профессионалам, а не теоретикам!
Как привильно сделать ввод в дом из газоблока сип-провода?
Со столба до дома брошен сип 4-16. Толкать его в гофру и тянуть в щиток, то 32 гофра смотрится большой. Проштрабить стену и туда уложить провод вроде неправильно по ПУЭ. Есть
мысли уложить в кабель-канал и в щиток. Свиду более эстетично. а сквозь стену как? короче нужен совет!!! |
3/8 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390428
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 13:49
что бы могли означать минусы? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390439
|
наверх
|
Автор: СТЕКЛOДУВ (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 14:02
Цитата: От пользователя: bigslava
сквозь стену как?
|
молча.
взял да завел. |
4/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390446
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 13 ноября 2012 14:09
Цитата: От пользователя: дядя ВАНЯї
взял да завел.
|
через гильзу.
А минусы за нежелание помониторить форум, тут уже столько раз это обсуждали, что даже писать ничего не хочется. |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390461
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 14:33
просто торопился, а обсуждения видел, но нужен правильный совет. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390463
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 14:36
Цитата: От пользователя: El.Master ?
|
Гильза какая? железная или пластмассовая?
Завести провод в щиток можно сверху? или только снизу. Заглушки есть и там и там. Мне бы удобнее сверху. меньше кабель гнуть. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390557
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 17:28
в яндексе картинки уже перелистал давно. из 2 ссылки в общих чертах все понятно. Меня интересовало в частности ввод именно сипом в дом. и до щитка |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390561
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 13 ноября 2012 17:39
Цитата: От пользователя: bigslava
Гильза какая?
|
можешь железо, можешь пластик, конструкция то негорючая я так понимаю.
Цитата: От пользователя: bigslava
Завести провод
|
откуда хочешь оттуда и заводи, ничем не регламентировано. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390570
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 17:47
спасибо! а в щиток можно и сверху и снизу, короче как удобнее? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390577
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 13 ноября 2012 17:58
да
Если сильно хочется, то можно в щитке в какунибудь гофру дополнительно запихать, чисто для красоты.
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2012 17:59] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390581
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2012 17:59
спасибо, вопрос исчерпан |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#390957
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 14 ноября 2012 17:32
сегодня провел провод в помещение, осталось завести в щиток. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#391017
|
наверх
|
Автор: -=siemens=- (О пользователе)
Дата: 14 ноября 2012 21:47
гильза только метал, тк она служит для защиты от механических повреждений при усадке дома (что бы кабель не передавило) |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#391021
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 14 ноября 2012 21:50
газоблок, чо там может усаживаться? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#391039
|
наверх
|
Автор: Buzinga!
Дата: 14 ноября 2012 22:26
Цитата: От пользователя: El.Master ?
газоблок, чо там может усаживаться?
|
усаживается не остов, а основание. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#391445
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 16 ноября 2012 08:37
Там ввод вверху, усадки не будет точно. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: ввод кабеля в дом?
|
#392043
|
наверх
|
Автор: bigslava (О пользователе)
Дата: 18 ноября 2012 13:22
единственное пока смущает? провод затянут в дом с мауэрлата в пластиковой 32 грофре и прикреплена пластиковыми защелками. Провод вроде не задевает и не должен греться, но что-то все равно пугает. как бы этот узел обезопасить? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
|
|
 |
|