Подскажите, пожалуйста, на какую поверхность правильно укладывать теплый пол (электрический Ecofloor)?
Сейчас у нас пол выравняли клеем для плитки с вставками из гипсокартона (видно на фотографии). Интересует отразится ли это как-то на работе теплого пола и его характеристиках (время нагрева,
теплоотдача, срок службы).
Теплый пол планируем положить по центру (между подиумом и ванной). Пол .
единственное обязательное условие укладки ТП - отсутствие пузырей воздуха вокруг кабеля. Кабель обязательно должен быть в массе пола (в стяжке, клее и т.п.). Остальное не важно. Читайте инструкцию.
Теплый пол какой ?
Если теплый пол матами, то укладывается под плиточный клей не более 1.5 см, если кабельной секцией то тогда укладывается под стяжку, не более 1 - 1.5 см.
Если теплый пол матами, то укладывается под плиточный клей не более 1.5 см, если кабельной секцией то тогда укладывается под стяжку, не более 1 - 1.5 см.
лучше не пишите :-) вам ляпнуть - 2 секунды. а человеку потом всю жизнь по
вашим рекомендациям ходить.
нагревательный мат в заливке не нуждается. на чистовую стяжку (ровное основание) кладете мат. сверху клеите кафель. обычным образом.
нагревательный кабель. заливается стяжкой обыкновенной, толщиной - половина шага укладки (примерно), но не менее
3 см. обычный шаг укладки 8-12 см. обычная толщина стяжки 4-5 см.
Вот как раз по таким советам, потом люди жалуются :-) и говорят что теплый пол не греет.
Не поленился и нашел инструкцию от своего теплого пола Национальный Комфорт.
Цитирую "Залейте
нагревательный мат слоем раствора для крепления плитки толщиной не более 5-8 мм и дайте ему высохнуть"
Вообщем автор, читайте инструкцию.
я даже спорить не буду.
если вы разницу между матом и кабелем в стяжку не видите.
Цитата: От пользователя: tim2012
и говорят что теплый пол не греет.
это зависит
от выбранной мощности и от типа напольного покрытия.
толщина стяжки это инерционность системы, то есть дольше прогревается и дольше остывает, не более того.
греет - не греет, к нагревательным матам практически не относится, там кабель имеет фиксированную мощность, обычно это 150
Вт на кв.м. этой мощности более чем достаточно для прогрева в нормальных условиях.
если нагревательный кабель залить 1,5 см то будет "зебра". то есть неравномерный прогрев пола.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)