Только для электриков   #31359  наверх
Автор:  
Дата:   

Помогите, если сможете.
Не могу собрать схему включения резевного ДГУ в щите, при отсутствии основного питания. Потребители: 3-ех фазные- 6 кВт,однофазные - 6 кВт.
Требуется подключить 3-ех фазный генератор в основную схему питания, при этом генератор выдает 3-ех фазное - 12 кВт, однофазное только - 2 кВт. Однофазников по фазам четко не распределить.
Я поставил контактор для отключения 1-ф потребителей при работе генератора, но при появлениии основного питания он их подключает и идет перекос фаз для генератора.
Как смог объяснил.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31446  наверх
Автор: olgerdCN
Дата:   

А что, ДГУ не отключается при появлении питания?
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31457  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

неправильная работа АВР....

Цитата:
От пользователя: olgerdCN

А что, ДГУ не отключается при появлении питания?

+1?
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31459  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31544  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

Есть подозрения, что схему надо собирать на реле или на обратных контактах контактора (без питания замкнутых)


Цитата:
От пользователя: olgerdCN

olgerdCN

это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит.
видимо и пытаюсь собрать АВР.


Цитата:
От пользователя: Флотский

Флотский

на входе перед счетчиком стоит переключатель 3-ех фазный (ОСН-РЕЗ)
ОСН - уходит на счетчик и на 3-ех фазную сеть + однофазники, РЕЗ - с генератора питание подается на 3-ех фазную сеть. Контактор включает однофазных потребителей, запитан ото приходящей линии до 3-ех фазного переключателя - чтобы не включался по цепи питания 3-ех фазников во время работы генератора.
Вы предлагаете поставить переключатели на каждого 3-ех фазного потребителя?


Цитата:
От пользователя: Флотский

Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.

а чем отделить приход 3-ех фаз от генератора до однофазников?
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31549  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Флотский

Флотский

могу в визио схему прислать
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31566  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12588...


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 14.01.2008 20:15]
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31604  наверх
Автор: Sodbi
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Флотский

Флотский

+1


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31610  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Sodbi

Флотский

Спасибо, хорошее решение !,
только автомат поставлю 3-х фазник перед счетчиком для отключени схемы
Спасибо, тема закрыта
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31672  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12597...

Это стандартное решение для ручного АВР.
Нагрузку надо снимать с контактов ножей.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31674  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Не знаю почему не видно в форуме. Смотри в альбоме.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31677  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Флотский

для ручного АВР.

непонял...ручной автоматическое включение резерва?!
в любом случае ИМХО просто необходимо ставить реле напряжения (учитывая небольшую стоимость порядка 1200 р), что оно может дать,

-при модернизации генератора (если возможно сделать автоматический его запуск), запуск генератора при обрыве любой из фаз
-запуск генератора при превышении(понижении) номинала напряжения
-запуск генератора при перекосе фаз
-при доп. оборудовании отправку СМС о проблемах с питанием
-защита 3-х фазных потребителей от перегрузок (тогда два реле одно на АВР второе уже на сеть)
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31680  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Сам заказчик так хочет.

Цитата:
От пользователя: DAR73

это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через действующий щит
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31682  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Правда название надо поменять, РВР. А что, красиво. И главное работает.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31686  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Флотский

РВР. А что, красиво.

однозначно :-)
Посто не ожидали, что 3-х фазный генератор не потянет однофазные цепи.
Счас идет дальнейшее развитие от РВР к АВР, но похоже придется однофазный генератор дополнительно покупать.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31687  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Почему не потянет?
Поключайте их к 3-фазной сети и всё.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31688  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

да все он должен тянуть ИМХО тут перекос мне кажеться в другом месте порыт ;-)
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31693  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

Не распределить однофазную нагрузку одинаково по всем фазам - общую мощность генератора превысим.
Щит обслуживают в работе узбеки - поэтому опасно ставить больше одного переключателя.:-)
а в инструкции генератора сказано: 3-ф 12 кВ + дополнительно 1-ф не более 2 кВ.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31695  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

Свет пропал - узбек ручку переключил, узбек генератор завел, узбек свое дело сделал - бетономешалка работает. :-)
При это они электричесва бояться, но четко знают где нужна розетка для зарядки сотового.

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2008 13:43]
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31696  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Там скорее всего написано, что разность нагрузки по фазам не более 2 кВт. Это очень просто решить.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31698  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

И будет всего 1 ручка для переключения. Это даже чукча поймет, не то что Айдар.
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31702  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   

На генераторе отдельная розетка 220 на 2 кВ
  |  Поделиться:  
Re: Только для электриков   #31703  наверх
Автор: Флотский  (О пользователе)
Дата:   

Надо запитать потребители 220в от разъма 380в. Т.е. взять ноль и фазу и подать на 1/3 потребителей 220в. Также и с двух других фаз. А эту розетку оставить для зарядки сотового.
На 12 кВт можно запитать приличный объект.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода