Помогите, если сможете.
Не могу собрать схему включения резевного ДГУ в щите, при отсутствии основного питания. Потребители: 3-ех фазные- 6 кВт,однофазные - 6 кВт.
Требуется подключить 3-ех фазный генератор в основную схему питания, при этом генератор выдает 3-ех фазное - 12 кВт,
однофазное только - 2 кВт. Однофазников по фазам четко не распределить.
Я поставил контактор для отключения 1-ф потребителей при работе генератора, но при появлениии основного питания он их подключает и идет перекос фаз для генератора.
Как смог объяснил.
Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.
Есть подозрения, что схему надо собирать на реле или на обратных контактах контактора (без питания замкнутых)
Цитата: От пользователя: olgerdCN
olgerdCN
это не ДГУ а простой генератор с ручным заводом, который пытаюсь приспособить к питанию объекта через
действующий щит.
видимо и пытаюсь собрать АВР.
Цитата: От пользователя: Флотский
Флотский
на входе перед счетчиком стоит переключатель 3-ех фазный (ОСН-РЕЗ)
ОСН - уходит на счетчик и на 3-ех фазную сеть + однофазники, РЕЗ - с генератора
питание подается на 3-ех фазную сеть. Контактор включает однофазных потребителей, запитан ото приходящей линии до 3-ех фазного переключателя - чтобы не включался по цепи питания 3-ех фазников во время работы генератора.
Вы предлагаете поставить переключатели на каждого 3-ех фазного
потребителя?
Цитата: От пользователя: Флотский
Надо поставить новые перемычки на действующую однофазную сеть, чтобы однофазные потребители питались от 3-х фазной сети. А резервировать надо только 3-фазную сеть.
а чем отделить приход 3-ех фаз от генератора до
однофазников?
непонял...ручной автоматическое включение резерва?!
в любом случае ИМХО просто необходимо ставить реле напряжения (учитывая небольшую стоимость порядка 1200 р), что оно может дать,
-при модернизации
генератора (если возможно сделать автоматический его запуск), запуск генератора при обрыве любой из фаз
-запуск генератора при превышении(понижении) номинала напряжения
-запуск генератора при перекосе фаз
-при доп. оборудовании отправку СМС о проблемах с питанием
-защита 3-х
фазных потребителей от перегрузок (тогда два реле одно на АВР второе уже на сеть)
однозначно :-)
Посто не ожидали, что 3-х фазный генератор не потянет однофазные цепи.
Счас идет дальнейшее развитие от РВР к АВР, но похоже придется однофазный генератор дополнительно покупать.
Не распределить однофазную нагрузку одинаково по всем фазам - общую мощность генератора превысим.
Щит обслуживают в работе узбеки - поэтому опасно ставить больше одного переключателя.:-)
а в инструкции генератора сказано: 3-ф 12 кВ + дополнительно 1-ф не более 2 кВ.
Свет пропал - узбек ручку переключил, узбек генератор завел, узбек свое дело сделал - бетономешалка работает. :-)
При это они электричесва бояться, но четко знают где нужна розетка для зарядки сотового.
Надо запитать потребители 220в от разъма 380в. Т.е. взять ноль и фазу и подать на 1/3 потребителей 220в. Также и с двух других фаз. А эту розетку оставить для зарядки сотового.
На 12 кВт можно запитать приличный объект.