Нужен грамотный электрик   #30766  наверх
Автор:    (О пользователе)
Дата:   

в кратце расскажу суть:
нужно от счетчика провести отдельный кабель с отдельным автоматом в квартиру для водонагревателя 10квт. Доступ к счетчику есть. Эльмаш.
Пишите в личку.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30791  наверх
Автор: mfefelov   (О пользователе)
Дата:   

кабель провели, автоматы поставили, неизвестно куда в счетчике воткнуть этот кабель? подцепить к автоматам существующим на счетчике как то не решаюсь, если можете помогите советом!
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30801  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   

поставьте рядом еще один автомат, ампер на 50 (что за нагреватель такой мощный ?)
с верхнего контакта любого существующего автомата киньте перемычку на новый, тоже наверх.
снизу к новому автомату подведите кабель, который идет к нагревателю.
все
ps обычные бытовые счетчики идут на 10-40 А
у вас больше 40 получается, может начать врать.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30803  наверх
Автор: mfefelov   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

может начать врать.

в большую или меньшую сторону?

Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

что за нагреватель такой мощный ?)

edisson 1000

я подключил нагреватель так: на обе фазы поставил по автомату ,дальше кабель от этих автоматов протянул до счетчика ,а вот куда их в счетчике включать не могу разобраться , там много проводов 2 обычных автомата и 2 каких то больших блоков управления рядом(наверное так называется)
мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30819  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Medvedь

я подключил нагреватель так: на обе фазы поставил по автомату ,дальше кабель от этих автоматов протянул до счетчика ,а вот куда их в счетчике включать не могу разобраться , там много проводов 2 обычных автомата и 2 каких то больших блоков управления рядом(наверное так называется)
мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?

мдааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!

1) вот те "2 каких то больших блока" - вероятнее всего УЗО.
2) что значит "на обе фазы поставил по автомату"? У вас водонагреватель скольки фазный?
3) если сделаете так "мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?", то вероятнее всего просто погаснет свет в подъезде. В худшем случае неслабо сверканет.
Если я вас правильно понял, вы хотите подать на оба провода вашего кабеля фазу. Чего я вам КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать.
4) Кроилово ведет к попадалову (с)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30827  наверх
Автор: Tарас 
Дата:   

Medvedь, я тебе как свояку :-) скажу куда зачем и что надо, только если ты на Уралмаше живешь (заехать могу)
А сам лучше не лезь, напутаешь чего. Непонятно зачем ты дома поставил автоматы на нагревателе причем аж 2.
И вообще, ты уверен что твой счетчик рассчитан на 10кВт ? А ведь не один нагреватель будет включен...
Напиши хоть что за провод взял, сколько квадратов?

[Сообщение изменено пользователем 07.01.2008 13:24]
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30843  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Medvedь

2 обычных автомата

посмотреть, где заходит фаза, поставить перемычку на новый автомат.
все

да, а что за "вторая фаза" ?

Цитата:
От пользователя: Tарас

если сделаете так "мне одну фазу подключить к существующему автомату сверху а вторую к другому автомату ?", то вероятнее всего просто погаснет свет в подъезде. В худшем случае неслабо сверканет.

вроде, перемычка в виду имелась, ничего не сверкнет.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30844  наверх
Автор: Tарас 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

да, а что за "вторая фаза" ?

да на ноль он поставил автомат


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

вроде, перемычка в виду имелась, ничего не сверкнет.

не сверкнет, а просто все загорится.
В первую очередь посмотреть что за счетчик стоит
да и вообще глянуть на разводку, в каком она состоянии, что там за провода.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30845  наверх
Автор: Enni 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Medvedь

Пишите в личку.

пишите адрес, мы энергонадзор и пожарных пошлем :-D
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30849  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Tарас

не сверкнет, а просто все загорится.

с чего ?
в любом щитке так - заходит фаза, потом с вводного автомата на все перемычками (или контактной гребенкой) раскидана.
не отдельно же каждый автомат цеплять.
ну или без вводного, сразу со счетчика по той же схеме.


Цитата:
От пользователя: Tарас

да и вообще глянуть на разводку, в каком она состоянии, что там за провода.



Цитата:
От пользователя: Medvedь

кабель провели

т.е. новый, надеюсь, что там, где покупали, подсказали необходимое сечение под такую нагрузку.

Цитата:
От пользователя: Medvedь

в большую или меньшую сторону?

а как повезет, я не экспериментировал :-)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30850  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   

делать нефиг было, вот схемка, как должно выглядеть :-)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30851  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон



А не логичнее ли на столь опасный в эксплуатации потребитель эл.энергии поставить УЗО ?
По-моему так уже давным-давно такие требования не только существуют на бумаге, но и воплощаются в жизни.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30853  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: .mIR™



мощность великовата
можно, конечно, но ни к чему
скажи, зачем ? :-)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30854  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: .mIR™

А не логичнее ли на столь опасный в эксплуатации потребитель эл.энергии поставить УЗО ?

и одно УЗО не канает.
толку-то от него без автомата.
если и ставить, то в паре, либо просто дифференцированный автомат.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30856  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

если и ставить, то в паре, либо просто дифференцированный автомат.

это по-умолчанию.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30857  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

скажи, зачем ?

:-)
наверное, затем же, зачем требуют подключть через УЗО Утюги, стиралки, микроволновки и др. эл.приборы.
Пересказывать принцип действия УЗО, а потому, и назначение, право лень.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30859  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: .mIR™



ну а нагреватель ?
его же не трогают, следовательно висит он где-то под потолком, один-одинешенек.
а вот

Цитата:
От пользователя: .mIR™

Утюги, стиралки, микроволновки и др. эл.приборы.

имеют шанс соприкосновения с человеком.

кстати, утюг и УЗО ?
нафига ?
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30860  наверх
Автор: Tарас 
Дата:   

Вы бы что, действительно все вот так подключили и не посмотрели на счетчик и вообще на каких он там проводах собран? :-)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30863  наверх
Автор: Пики козыри   (О пользователе)
Дата:   

А где автор? Тревожно как-то стало... А может у него был трехфазный нагреватель? 8(
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30866  наверх
Автор: Дядя Карлсон   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Tарас



про это я помню, даже уточнил на всякий.

Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

ps обычные бытовые счетчики идут на 10-40 А
у вас больше 40 получается, может начать врать.

а так то и 5-50А есть, я почем знаю, что там стоит.

Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

кабель провели
т.е. новый, надеюсь, что там, где покупали, подсказали необходимое сечение под такую нагрузку.


Цитата:
От пользователя: Tарас

на каких он там проводах собран?

вопрос решен ?
или счетчик на каких проводах собран ?
а фиг его знает...скорее всего немного ПЭТВ там есть, кто ж его знает...нафига его вскрывать...


Цитата:
От пользователя: sstudent

А может у него был трехфазный нагреватель?

я проверил, этот нагреватель под 220 :-)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30877  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

кстати, утюг и УЗО ?
нафига ?



Цитата:
От пользователя: .mIR™

Пересказывать принцип действия УЗО, а потому, и назначение, право лень.
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30894  наверх
Автор: mfefelov   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: .mIR™

2) что значит "на обе фазы поставил по автомату"? У вас водонагреватель скольки фазный?


на фазу поставил один автомат ,я вначале не разобрался что куда


Цитата:
От пользователя: .mIR™

) вот те "2 каких то больших блока" - вероятнее всего УЗО.


именно так


Цитата:
От пользователя: Дядя Карлсон

да, а что за "вторая фаза" ?

я не электрик ,поэтому второй фазой обозвал ноль :-)

Цитата:
От пользователя: Tарас

ты уверен что твой счетчик рассчитан на 10кВт

не уверен но дому два года ,надеюсь, пока вроде ничего не вышибало и не сверкало


Цитата:
От пользователя: enni( ки - беники)


пишите адрес, мы энергонадзор и пожарных пошлем

дабы этогоизбежать пришел знакомый электрик, поругался поругался и все разъяснил
По пасспорту ,нагреватель потребляет 25 А, на счетчике у нас автомат на 40А ,на нагреватель (на ФАЗУ :-) ) поставили тоже 40А ,кабель( 4квадрата) протянули до счетчика до 1 автомата который до УЗО . Спасибо всем за разъяснения
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30895  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Medvedь



не совсем понятен выбор автомата. Если устройство потребляет


Цитата:
От пользователя: Medvedь

По пасспорту ,нагреватель потребляет 25 А

, то и автомат следует ставить на 25А
(имхо)

а в остальном поздравляю!
рад, что все получилось правильно подключить.

[Сообщение изменено пользователем 08.01.2008 17:08]
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30899  наверх
Автор: mfefelov   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: .mIR™

не совсем понятен выбор автомата


типа единоразово при включении нагреватель может потребить и побольше ,(аля стартер при запуске двигателя получается какой-то)
  |  Поделиться:  
Re: Нужен грамотный электрик   #30940  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Medvedь

типа единоразово при включении нагреватель может потребить и побольше ,(аля стартер при запуске двигателя получается какой-то)

То есть указанные в паспорте 25А - это еще даже не максимальное значение?
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода