Долго думал куда написать, но сюда вроде правильнее.
Интересует есть ли какие нормы по температуре воды в жилых домах в батареях? И как можно померить температуру в системе отопления? А то мне кажется недодают мне дома тепла... :-(
Может плохо читал, но нашел норматив только по максимальной температуре. Может быть есть где зависимость темепературы воды в отопительной системе от температуры воздуха на улице?
Зависимость такая что у вас в квартире не должно быть меньше 18 гр.цельсия, берете градусник и меряете в течении часа. Если ниже - то пишите претензию ТСЖ или в вашу управляющую компанию. Если выше - то дальше наслаждаетесь холодом :-) Расчетная температура в жилых комнатах - 20 гр.
Включи обогреватель :-D Сейчас посмотрел на домашний градусник 24 град. в плюсе показывает, а на улице 22 град. в минусе , брррр..... холодно однако. :-D
У моей тети в Атиге вообще трубы еле теплые (на ощупь то холодные), тока чтоб не разморозилась система. Там местная глава вовремя денежку не нашла на новую
котельную и много мазута, ща грят топят чем попало. Ладно хоть там у каждого есть свой дом с печкой, хоть не замерзнут.
Цитата: От пользователя: Elvisnet
18 гр. мин. в угловых комнатах
У меня одна комната стыкуется стеной с соседним домом, дак вот
эта стена на ощупь имеет грудусов 10, и от нее так веет холодком неприятно. Все равно в ЖЭК идти надо.
Есть еще умники, батареи меняют, краны врезают, а обходы не делают, как им жарко становится, так раз краник на полоборота, им комфортно, а остальные мерзнут.
Есть у слесарей-сантехников ещё одна штука. На вводе в каждый дом, на трубу с горячей водой, они устанавливают заглушку с отверстием определённого диаметра. Вопрос, кто определяет размер диаметра? Разговаривал со знакомыми
слесарем, он в своем доме рассверлил заглушку и всем (одному дому) стало :-DСчастье :-D
а ежели все угловые? Так и есть, иль на такой случай ещё повышение предусмотрено?
Цитата: От пользователя: DSU
краны врезают, а обходы не делают
не наш вариант! У нас стояк общий цельный, а уж от него дополнительно ответвляются запитки для радиаторов! А так - да, но мы первые получаемся - последний эт, а течёт в трубах от нас и ниже ;-)
Цитата: От пользователя: gogibir
устанавливают заглушку с отверстием определённого диаметра. Вопрос, кто определяет размер диаметра?
и второй вопрос - а это аще кем санкционировано???? Мож есть указательные, нормативные акты? А то странно прям до ужасу - ещё-и доп.
заглушки ставят! 8(
И еще, когда мне меняли радиаторы, ребята вырезали кусок трубы и показали внутренне отверстие, а потом для сравнения ту же трубу только новую - отверстие в новой по диаметру раза в полтора больше чем в старой, старая вся внутри ржавая и с каим то налетом.
не должно быть меньше 18 гр.цельсия, берете градусник и меряете в течении часа. Если ниже - то пишите претензию ТСЖ или в вашу управляющую компанию. Если выше - то дальше наслаждаетесь холодом Расчетная температура в жилых комнатах - 20
гр.
Верняк.
Добавлю для полноты ответа: по правилам меряют на высоте полтора метра от пола.