Стою перед выбором:заново делать ввод(от столба воздушка 30м) более длинным кабелем,чтобы хватило до счетчика-а не хочется,тем более ,что допуска нет,или надставить кабель внутри дома,что вроде запрещено правилами(кабель до узла учета должен быть сплошным),но хочется.Чем вообще это
грозит-подскажите.И ,если можно ,то делать просто муфту под штукатуркой или делать коробку?
Кабель аллюминиевый сеч.4х6 в двойной изоляции,стену в месте соединения можно штробить в кирпиче на глубину до250-300мм
Муфта лучше, но учитывайте, что от места соединения до вводного автомата должно быть не более 10 метров.
И
все-таки советую сделать ввод от столба до щитка цельным, поскольку любые соединения снижают надежность. А если это будет еще и под штукатуркой, которую придется отколупывать, чтоб добраться до места соединения в случае чего. ИМХО, сделать нормально и забыть.