Всем добрый день, и с прошедшим праздником :-)
Помогите пожалуйста форумчане в решении вопроса по наладке отопления в автосервисе:
суть проблемы такова-имеем помешение 200кв.м, высокий потолок, на территории базы и его надо в суровую уральскую зиму как то отапливать.
Теперь самое интересное-газовой подводки на территорию базы нет(
так что остаеться вариант на жидком или твердом топливе, больше склоняюсь к установке котла на твердом топливе, и установку радиаторов по периметру гаража.
ах да, чуть не забыл температура внутри помешения желательна должна быть хотя бы +15С, и поддерживаться постоянно.
всем огромное спасибо за помошь в решении данного вопроса.

С уважением Ivan. :-)
  |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266062  наверх
Автор: АI 
Дата:   21 августа 2011 13:08

многие автосервисы отапливаются отработкой, которую получают при смене масла обслуживаемых машин...
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266064  наверх
Автор: jka-00
Дата:   21 августа 2011 13:11

Если вариант с отработкой не устраивает, то инфракрасные обогреватели и тепловая завеса над воротами.
  |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266065  наверх
Автор: Ivan2121  (О пользователе)
Дата:   21 августа 2011 13:21


Цитата:
От пользователя: АI



отработкой не совсем правильно отапливаться, потому что опасно в плане пожара и постоянно должен кто то присутствовать.

Цитата:
От пользователя: jka-00



инфракрасные обогреватели...хм, честно не задумывался, а много уходит на электричество?(электричество к сожалению не халявное :-( )
  |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266067  наверх
Автор: jka-00
Дата:   21 августа 2011 13:32

Существуют котлы отопительные на отработке, не опаснее дизельного будут.


Цитата:
От пользователя: Ivan2121

много уходит на электричество?

Меньше чем если бы стоял электрокотел и радиаторы. Знаю что часто их в цеха ставят. У вас же автосервис, наверняка сушильная камера с инфракрасным обогревателем... Вам про расход значит лучше знать)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266068  наверх
Автор: АI 
Дата:   21 августа 2011 13:36

ещё видел систему в одном сервисе - печь типа буржуйки греет воду, вода циркулирует через пару радиаторов от Урала, а те в свою очередь обдуваются - получается тепловая пушка ))
  |  Поделиться:  
Re: Отопление автосервиса.   #266103  наверх
Автор: Тумтакитакутум   (О пользователе)
Дата:   21 августа 2011 19:06


Цитата:
От пользователя: Ivan2121

отработкой не совсем правильно отапливаться, потому что опасно в плане пожара и постоянно должен кто то присутствовать.

а типа на газу или на дизтопливе не опасно в плане пожара? и следить не надо? и на электричестве тоже не надо следить, - типо зажег и пусть себе горит пока не сгорит :-D
на отработке бери, автор, и ерундой не майся - на газу, на солярке...
2/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода