![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
поиск коротких замыканий в электропроводке
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265487
|
наверх
|
Автор: alega-1
Дата: 18 августа 2011 15:02
В доме(дом новый) начал выбивать автомат в щитке. Проверил тестером-короткое замыкание, звонятся меж собой все три провода(земля, фаза и ноль). Вроде бы раньше были спецы, которые ищут место к.з. с помощью приборов. Если кто что знает по теме, подскажите, плиз. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265497
|
наверх
|
Автор: Dekadans66
Дата: 18 августа 2011 15:18
Думаю спецы с приборами дорого обойдутся. Обычный электрик чем не устраивает? |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265513
|
наверх
|
Автор: Кент четверка
Дата: 18 августа 2011 15:52
Обычно у хорошего электрика и приборы замечательные. И еще не один-на один вид измерения, для подтверждения. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265523
|
наверх
|
Автор: Dekadans66
Дата: 18 августа 2011 16:18
Такой прибор денег стоит, а при обслуживании квартир он себя окупит? Вот например так ради интереса http://www.ersted.ru/produktsiya/.
Может кто с работы принесет и найдет обрыв. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265534
|
наверх
|
Автор: alega-1
Дата: 18 августа 2011 16:49
Цитата: От пользователя: Dekadans66
|
Ребята, вы немного не поняли-проводка скрытая, очень много переходов через стены и конструкции из гипсокартона, Атакже в доме уже сделана чистовая отделка. кроме того, я и есть электрик, точнее электромонтажник, взялся доделывать этот
объект за одним ..удаком и вот такой сюрприз выпал. Так-как я проводку не прокладывал, то и даже примерно не знаю, где искать разветвительные коробки, чтобы локализовать КЗ |
1/5 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265553
|
наверх
|
Автор: Dekadans66
Дата: 18 августа 2011 17:38
У радиоэлектронщиков спросить надо. Вроде вот такого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39596&vi...
Если раньше не выбивало, а потом стало выбивать искать полочку плинтус прибитый и прочее чем провод перебили. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265563
|
наверх
|
Автор: Boris_off ///
Дата: 18 августа 2011 18:10
самый нормальный способ разьединить все коробки или группу на которой кз,прозвонить и сделать как надо! |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265571
|
наверх
|
Автор: alega-1
Дата: 18 августа 2011 18:25
Ещё раз объясняю- коробки скрыты, проводка скрыта, отделка чистовая, хозяева стены расковыривать не хотят, т.е. в пределах разумного,конечно, придётся, но для этого и надо найти место кз. А причина,скорее всего, в том, что дом слегка просел-где-то стены повело-и вуаля-кз.Кабель где-то давануло
каркасом гипсокарт. конструкции, потому-что кабель звонится с этим самым каркасом.Я раньше у одного дядьки видел-типа генератора, он его к групповому кабелю подключает и с штукой типа миноискателя ходит, кз ищет.И находит!А вот телефон этого дядьки потерялся |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265577
|
наверх
|
Автор: Пустой желудок
Дата: 18 августа 2011 19:19
Цитата: От пользователя: alega-1
он его к групповому кабелю подключает и с штукой типа миноискателя ходит, кз ищет.И находит!А вот телефон этого дядьки потерялся
|
Этот дядька сейчас, наверное , в кремневой долине миллионер . Фантастика какая-то, я понимаю место обрыва
найти , но место кз найти . |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265579
|
наверх
|
Автор: alega-1
Дата: 18 августа 2011 19:29
тем не менее, видел своими глазами.Система примерно, как у высоковольтников.Однако,по проблеме, я вижу, никто не может помочь.Жаль |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265582
|
наверх
|
Автор: Пустой желудок
Дата: 18 августа 2011 19:36
На самом деле беглый поиск по интернетам показывает что продаются таки приборы для определения кз и обрыва , стоят тысяч 6 , правда маломощные ,но там же и указания как эту мощность можно увеличить . Готовы вы отдать 6 т.р за разовый заказ? |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265588
|
наверх
|
Автор: alega-1
Дата: 18 августа 2011 20:19
Мне эти приборы нафиг, мне человеки с этими приборами нужны, которые профессионально занимаются проблемами вроде моей.Знаю, что у фирмы Дэвимат(тёплые полы) есть такой дядька, но они, злодеи, говорят, что мы, дескать, знать ничего не знаем, и коротыши не ищем.А сами не далее, как год назад мне
такого дядьку предоставили, чтобы он кз в тёплом полу нашёл.Это про него я выше писал.Взял он тогда за свою услугу тысячи 4 где-то, ну да мне пофиг-хозяин объекта платит.гНарод, если кто слышал о подобных спецах или координаты знает, отпишитесь.Заранее спасибо |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265673
|
наверх
|
Автор: MasteRock (О пользователе)
Дата: 19 августа 2011 00:50
знаешь что попробуй сделать
1)Сначала рассоедини в щите все нули и земли
чтобы каждый провод был сам по себе
2)Берешь тот провод который замыкает
синий и зеленый подсоединяешь вместе к нулевой шине
белый (или коричневый) подключаешь к лампе накаливания
4) на второй конец лампы подаешь фазу через автомат 16А
Следующий этап
В результате образовалась цепь до точки замыкания и обратно
эта цепь сейчас находится под нагрузкой
а цепь под нагрузкой излучает гораздо сильнее чем провод на холостом ходу
значит ее можно локализовать индикатором проводки
(я использую светодиодный и жидкокристалический китайские
индикаторы) |
7/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265675
|
наверх
|
Автор: MasteRock (О пользователе)
Дата: 19 августа 2011 01:03
Все те приборы -локаторы используют такой же метод поиска
только там подается звуковая частота 600Гц с генератора на замкнутый провод
А вместо индикатора проводки -приемная катушка с наушниками
Мы же используем сетевые 50Гц |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265676
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 19 августа 2011 01:06
если вы действительно: Цитата: От пользователя: alega-1
электрик
|
а не Цитата: От пользователя: alega-1
электромонтажник
|
то вы прекрасно понимаете,что невозможно найти:
Цитата: От пользователя: alega-1
место к.з. с
помощью приборов.
| |
1/1 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265677
|
наверх
|
Автор: MasteRock (О пользователе)
Дата: 19 августа 2011 01:12
То что я описал- это только начало
Я бы еще много чего мог там сделать |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265774
|
наверх
|
Автор: Tetra
Дата: 19 августа 2011 11:47
Цитата: От пользователя: Пустой желудок
Этот дядька сейчас, наверное , в кремневой долине миллионер . Фантастика какая-то, я понимаю место обрыва найти , но место кз найти .
|
Цитата: От пользователя: 1973vladimir
В результате образовалась цепь до точки замыкания и
обратно
эта цепь сейчас находится под нагрузкой
а цепь под нагрузкой излучает гораздо сильнее чем провод на холостом ходу
|
я нихрена не электрик, но мне почемуто такая же мысль в голову пришла
а ещё можно купить огнетушитель, подать на цепь небольшое
напряжение , например автомобильный аккум прицепить, и посмотреть откуда дым повалит :-D
Цитата: От пользователя: alega-1
.Взял он тогда за свою услугу тысячи 4 где-то, ну да мне пофиг-хозяин объекта платит.гН
|
дак добавьте свои 2
тыщи и купите прибор за 6 |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265798
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 19 августа 2011 13:07
Цитата: От пользователя: Tetra
посмотреть откуда дым повалит
|
он не повалит,автомат стработает или провод на всем протяжении начнет плавиться так, что и огнетушитель не поможет. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265883
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 19 августа 2011 21:42
Цитата: От пользователя: alega-1
у одного дядьки видел-типа генератора
|
не Виктором звали случаем? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265889
|
наверх
|
Автор: 12 кабачков
Дата: 19 августа 2011 22:44
Цитата: От пользователя: Tetra
дак добавьте свои 2 тыщи и купите прибор за 6
|
зато у вас будет прибор... |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265898
|
наверх
|
Автор: Afrikan
Дата: 19 августа 2011 23:52
Цитата: От пользователя: alega-1
Знаю, что у фирмы Дэвимат(тёплые полы) есть такой дядька, но они, злодеи, говорят, что мы, дескать, знать ничего не знаем, и коротыши не ищем.А сами не далее, как год назад мне такого дядьку предоставили, чтобы он кз в тёплом полу нашёл.Это про него
я выше писал.Взял он тогда за свою услугу тысячи 4 где-то, ну да мне пофиг-хозяин объекта платит.
|
дак и вызовите его... скажите что в полу проблема. а на месте этот дядя уже разберется где пол, где потолок, а где КЗ |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265901
|
наверх
|
Автор: ЗлобныйКрот (О пользователе)
Дата: 20 августа 2011 00:03
У монтажников слаботочников есть подобный прибор на ходит растояние до КЗ и обрыв проводов а еще есть приборчик который находит провода под штукатуркой генератор ставят на прод и щупом шарят по стене был такой пока не перевели в другой офис. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: поиск коротких замыканий в электропроводке
|
#265930
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 20 августа 2011 10:32
Цитата: От пользователя: ЗлобныйКрот
У монтажников слаботочников есть подобный прибор на ходит растояние до КЗ и обрыв проводов
|
точно,ФЛЮК называется, рабтал таким. одно смущает - он по витой паре работает,а вот как на проводах будет - неизвестно. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
|
|
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
|