Ситуация следующая.
Высокий Фундамент, тк уклон. Положили плиты перекрытия.
Стены будут: твин 400+ облицовочный кирпич Ревда. Без утеплителя.
После перекрытия плитами фундамента образовалоськак обычно пространство между краем фундамента
и краем плит. Начали класть сразу по краю фундамента облицвочный кирпич, тк фундамент уже итак высокий. Между облицовочным кирпичем и плитами зазор остался на ширину 20-35 см по всему периметру. Этот зазор строители мои залили бетоном БЕЗ АРМИРОВАНИЯ сравняв его заподлицо с плитами. И наследующий
день начали класть твин. Положили уже два ряда. После первого ряда не армировали 8кой не было. просто перевезали облицовочный кирпич и верх первого ряда твина кладочной сеткой.
Оцените пожалуйса и масштабы бедствия! Что нужно предпринять для исправления.
Получается твин
опирается частично от 50 до 80% на неармирвоанный бетон высотой 20см. После первого рядва нет армирования 8кой.
Нормально или переделывать пока не поздно?! если оставить то дальше какие ряды армировать 8кой?
Спасибо!)
Если есть желающие помочь не только советом пишите
в ЛС. Работы хватит на этот год и следующий.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Если плиты передвигать на самый край фундамента, то образуется зазор около полуметра в СЕРЕДИНЕ!? Что сним делать то? Поясните - все же, что неправильно строители сделали?
Если передвигать все плиты на край фундамента заподлицо с фундаментом- это значит разбивать бетон залитый сейчас между
плитами и облицовочным кирпичем! может тогда его моожно разбить, заново заармировать и залить заново бетоном или лучше это пространство заложить забутовочным кирпичем?
И действительно 1, 4. 8 ряды твин блока надо штробить армировать,укладывать и сваривать арматуру?
Ну вот и смотрите, на ростверк 400 мм опирается плита на глубину 200м, оставшиеся 200 закладываюся кирпичём заподлицо на высоту плиты( плита перекрытия), а у автора плита не достаёт
Цитата: От пользователя: ПЮ
После перекрытия плитами фундамента образовалоськак обычно
пространство между краем фундамента и краем плит.
Цитата: От пользователя: ПЮ
20-35 см по всему периметру
Цитата: От пользователя: ПЮ
Этот зазор строители мои залили бетоном БЕЗ АРМИРОВАНИЯ сравняв его заподлицо с
плитами.
Стажкой залили на высоту 200мм.
И на этой стяжке будет лежать стена дома,+ перекрытие+ кровля.
Цитата: От пользователя: ПЮ
1, 4. 8 ряды твин блока надо штробить армировать,укладывать и сваривать арматуру?
Да.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Добрый день. Ваше описание проблемы не дает ясной картины.
Поясните опираются плиты перекрытия на внутренний край фундамента? Если да то проблеммы не существует, заливка выдержит и пять этажей.
Армирование не придает крепости бетону, а придает жесткость конструкции при диформации, а
кладка не армируется, а перевязывается, по той же причине.
может тогда его моожно разбить, заново заармировать и залить заново бетоном или лучше это пространство заложить забутовочным кирпичем?
Не обижайтесь, но вы такую глупость пишите. Вы готовы раздолбить монолит который лежит на прочном
армированном фундаменте и заменить его забутовочным кирпичем. Вы и всамом деле считаете, что два ряда перезженной глины прочнее монолита?
Наймите нормального прораба и близко не подходите к стройке.
Не надо быть строителем, надо просто иногда голову включать.
5/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Между облицовочным кирпичем и плитами зазор остался на ширину 20-35 см по всему периметру. Этот зазор строители мои залили
бетоном
потенциальный мост холода по всему периметру дома, плита перекрытия будет промерзать если не примите меры (утеплять снаружи фундамент, либо проложить утеплитель отсекающий плиту от наружной кирпичной кладки)
2. армирование-дело серьезное и важное, тут лучше делать с
запасом, поэтому строичей надо заставить разобрать и пусть собирают кладку заново, если будут вопросы-пусть бьют морду необразованному прорабу, который ими руководит (надеюсь это не автор) :-D
3.
Цитата: От пользователя: ПЮ
Получается твин опирается частично
от 50 до 80% на неармирвоанный бетон высотой 20см
нормуль
ЗЫ себе в прошлом году построил дом. Стена твин 400/утеплитель шарики с цементом и смолой/облицовка ШБ-5
Проблема мостика холода на ваши плиты через бетонную заливку затмевает все остальные проблемы. Лучше разобрать и порешать эту проблему. Нужно просто освободить часть пространства между плитой и краем фундамента и утеплить пенопластом или подобным. Плиты не сдвигать. Проверить давление на края и при
необходимости отверстия забить раствором. А на счет строительства стены без утеплителя вы не погорячильсь?
0/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Мне считали без утеплителя сказали по теплопроводности проходит. Твин 400 зазор 5 см, облицовка кирпичем.
Снутри будет шпаклевание и отделка фальшрусом (те еще слой дерева и воздушная прослойка).
Утром сегодня показывали кино про хрущевки ПАНЕЛЬНЫЕ - толщина стен 15 см - бетон! И
ничего жили и живут люди?!) И тепло ведь, чаше теплее чем во многих плохо сделанных кирпичных.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Вопрос есть: Пол будете утеплять и что либо стелить, или отопление пустите по полу ? В любом случае можно перекрыть мостик холода с меньшими потерями. Так, что не дергайтесь и продолжайте строительство.
Вы считайте и прикидывайте, все расчеты по теплу и по нагрузкам найдете в интернете, совсем
не обязательно пихать везде арматуру и утеплитель.
Все хорошо, что в меру.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Нужен квалифицированный совет по кладке твин-б...
Конечно пол утеплю сантиметров на 10 пено-ролом, сверху стяжка под плитку и паркет. Теплый пол буду делать локально на первом этаже: кухня, кодор, ванная.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.