... для накопительного водонагревателя.
Капает вода из предохранительного клапана 0.8 мпа, на предыдущем термексе решил что бракованный, заменил на обычный обратный клапан, водонагреватель потёк менее чем через год, сейчас поставил другой водонагреватель (ижевский) - такая же фигня, значит
проблему нужно решать по-другому.
Может кно-нибудь уже покупал простенькие регуляторы для подобных целей, подскажите в личку где, в Белке, Суперстрое спрашивал - нет, яндекс по запросу 'регулятор давления воды' розницу не выдал.
Тепловое расширение воды как вариант рассматривали?
Семью не устроит, если вода будет только чуть-чуть подогреваться, кстати, объём бака 30л, девятиэтажка, третий этаж, котельную и насосную из окна видно, но какое давление в системе не
знаю, знаю в соседнем подъезде знакомый поставил регулятор, брал на бахче, но где не помнит.
Цитата: От пользователя: minigarh
а при чем здесь регулятор давления?
Регулятор давления должен понизить давление на входе в водонагреватель.
Редуктор, стоит от 700 рублей. брал вроде comap, в Сантехмарте на 8 марта. При настроенном давлении в 1.5Атм, у меня предохранительный клапан все равно срабатывает, так как это его работа - давление стравливать, которое возрастает при нагревании. Правда, у меня 80л водогрей.
Еще редукторы
видел зимой в OBI на Халтурина - в ряду где всякие фитинги, в самом низу лежали.
мью не устроит, если вода будет только чуть-чуть подогреваться, кстати, объём бака 30л, девятиэтажка, третий этаж, котельную и насосную из окна видно, но какое давление в системе не знаю, знаю в соседнем подъезде знакомый поставил регулятор, брал на
бахче, но где не помнит.
Короче поставьте обратно предохранительный клапан.... он выпускает избыточное давление при нагреве воды, т.к. она расширяется согласно законам физики...
Всё просто. Давления воды в водопроводе недостаточно чтоб тёк клапан или рвало бак. Точно. 100%. Вывод - давит от теплового расширения воды при закрытом входе и выходе нагревателя. В нормальном режиме должно
излишки выдавливать обратно в холодную трубу. Видимо ты её перекрываешь, а этого делать не надо.
В нормальном режиме должно излишки выдавливать обратно в холодную трубу.
там обратный клапан, ниче в холодную не должно давить, излишки должны выдавливаться в горячую воду при её использовании, если не пользоваться водой то так и
будет, и выход только один - расширительный бак, на 30 л водогрей достаточно самого маленького бачка.
Он не просто обратный а предохранительный. Теоретики хреновы. Если б он работал как вам кажется правильным - с предохранительной дырки был б почти непрерывный потоп, ибо водой пользуются и закрывают и она постоянно греецо и расширяецо. Двоешники.
(с) гугл
В предохранительный клапан водонагревателя встроен обратный клапан (обратная заслонка), предотвращающий обратный поток воды в трубопроводе. Сочащиеся капли во время нагревания воды свидетельствуют о нормальной работе предохранительного клапана. Во время нагревания объём воды
увеличивается примерно на 1 %. Таким образом, при нагревании 120 литров воды вытечет приблизительно 1,3 литра. Количество вытекающей по каплям воды колеблется в зависимости от следующих факторов (объёма нагреваемой воды, разницы температуры воды перед нагревом и после, давления воды в
трубопроводе).
Если вода капает, когда не происходит нагрев воды, проблема может быть в следующем:
вода может сочиться из-за грязи или накипи в клапане; мы рекомендуем повернуть, находящийся в верхней части клапана, колпачок или рычажок (в итальянской модели); в качестве
профилактики предлагаем проводить эту процедуру каждые 3 месяца
при высоком давлении воды на входе (5 бар) рекомендуем на подводящей водопроводной трубе установить редукционный клапан
вода может сочиться и из-за повреждения предохранительного клапана.
Если вода капает только
при нагревании, прикрепите к патрубку трубку и опустите её нижний конец в водосток. Нельзя направлять отвод воды вверх, трубка должна быть защищена от замерзания и сжатия, а её длина не должна превышать 2 м.
Но самым лучшим вариантом решения является такой, когда между водонагревателем
и предохранительным клапаном устанавливается расширительный бак. Расширительный бак должен иметь объём приблизительно 4 % от объёма водонагревателя. Таким образом, Вы сможете избежать излишнего расхода воды, в некоторых странах такое решение даже обязательно.
Устанавливал несколько нагревателей. И у самого есть. Если на входе воду не перекрывать - ни у одного ничо не капает. Если перекрыть холодную на стояке, то пара стаканов со 100л вытекает с клапана. Так что это вы теоретики и педивикичитатели :-D
те клапаны - что идут к болерам стравливают излишки давления обратно в водопровод, и только если давление превышает 3 Бар - начинает вытекать из трубки. Проверено с помощью манометра стоящего на редукторе
Для неверующих проведите опыт -
Опыт.
1) Перекрываем кран
до редуктора.
2) Открываем обычный кран и спускам немного воды с бойлера. Давление упало, о чем должен радостно рапортовать манометр.
3) Теперь перекрываем кран сразу после манометра, чтобы точно исключить бойлер и все что с ним связано (обратный клапан и т.д.)
4) Открываем кран
до редуктора и смотрим на картину. Если опять дойдет до 6 атм, то знаете где копать.
Йа не тормас, йа медленный газ :-D
У тя обычный обратный клапан. Мыж про предохранительный от бойлера разгоняем :-D:-D
Эстония, фпирёт!!!!!!!!!!!!!!!! :hi: