![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
фанерный черновой пол на грунтовом основании
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
фанерный черновой пол на грунтовом основании
|
#256937
|
наверх
|
Автор: Tetra
Дата: 7 июля 2011 20:25
создавал я тут тему про грибок и жучки в намокшей ДСП на полу
сегодня вскрыл пол, увиденное убедило администрацию что надо нахрен всё сносить.
Оказалось, что под ДСП лежит необрезная доска на лагах. Доска не по всей длине помещения - добирали кривыми обрезками. Доска и
лаги кое-где влажные и трухлявые. Один источник влаги, в районе которого рос грибок, обнаружен и устранён, второй остаётся загадкой (мокрая несущая стена, вроде никаких протечек нет, может быть из грунта воду берёт?)
Лаги 50*100, сращенные по длине, лежат ПЛАШМЯ с шагом 750 на
кирпичных столбиках, которые немного покосились и раствор из них выкрашивается. НО вцелом стоят на месте и лаги лежат достаточно ровно.
А под лагами и столбиками - просто ГРУНТ. Грунт сухой, живности не наблюдается.
Чего теперь с этим делать? Есть мысль весь настил
снять и выкинуть, столбики оставить, отремонтировав по возможности. Так как получится больной шаг между лагами - лаги однозначно переуложить на ребро, а чтобы при этом не поднялся уровень пола - придётся снять 1 слой кирпича из столбиков.
Итого: в качестве лагов доска 150*50 на ребре
с шагом 750 (100*50 не канает по высоте)
в месте опирания на кирпич на доску прибивается кусок рубероида
на столбик укладывается раствор, лага рубероидом кладётся на этот раствор для выравнивания уровня (чтобы подкладки не пилить и не привинчивать)
Засада в том, что притянуть
лаги анкерами к столбикам не получится
на лаги кладётся 2 слоя фанеры 18мм. Ну там про зазоры и про сдвиг слоёв - это всё понятно.
На фанеру изолон 3мм
на изолон плёночный тёплый пол.
Вдоль стены с радиаторами остаётся зазор между фанерой и стеной 10см в качестве
продуха. (радиаторы закрыты экраном - зазор будет за ним. Закрыть сеткой чтобы не лезли звери)
Сканает такой вариант?
Раз уж доска с ДСП нормально лежали при таком шаге лагов, то и 2 слоя фанеры будут? Мебели в помещении нет, людей тяжелее 20кг - всего 3 штуки.
[Сообщение изменено пользователем 07.07.2011 20:48] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: фанерный черновой пол на грунтовом основании
|
#256940
|
наверх
|
Автор: gogibir (О пользователе)
Дата: 7 июля 2011 20:53
Цитата: От пользователя: Tetra
на лаги кладётся 2 слоя фанеры 18мм. Ну там про зазоры 3мм и про сдвиг слоёв - это всё понятно.
|
ФСФ
Цитата: От пользователя: Tetra
мокрая несущая стена, вроде никаких протечек нет, может быть из грунта воду
берёт?
|
2К грунт, если стена кирпич, бетон.
Первый слой разбавляется, второй без разбавления.
Цитата: От пользователя: Tetra
с шагом 750
|
Многовато, но если фанеру посадить на клей должно получится. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: фанерный черновой пол на грунтовом основании
|
#256941
|
наверх
|
Автор: Tetra
Дата: 7 июля 2011 20:58
каеким клеем клеят фанеру, и какие места промазывают? Прилегание к лагам и вдоль всех стыков? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
|
|
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
|