Здравствуйте! имеем вот такой каркасник на винтовом фундаменте, клиент на 1м этаже желает сделать баню, как грамотно организовать пол в моечной и парилке? брус и лаги будут из лиственницы.
т.к. технологией устройства бань я не владею, не могу понять надо ли утеплять пол в этих помещениях,
если надо то как и чем? надо ли делать специальное водоотведение и т.д. на самом деле нужен самы простой вариант)))
это фотографии аналогичного дома, построенного, он будет использоваться под жилье, а след клиент хочет в таком каркаснике баню на 1м и комнату отдыха на 2м этаже
Слив воды обязательно продумайте.
Если пол в моечной и парилке будет деревянным, то его утеплять не нужно. Пол тогда делайте «дырявым», с возможностью ревизировать сливной трап. А то полетят туда листья-иголки и слив забьётся. Если слив будет затруднён, то под полом может образоваться сырость,
начнут расти грибы и т.д.
Ну и разумеется про вентиляцию не забудьте, про пароизоляцию даже не говорю – она просто жизненно необходима.
Чем утеплен каркас? Я просто по фото не понял.
можно поподробнее, т.е. вы на фанеру (толщина?) сделали стяжку? армированную? толщина стяжки?
фанера 18 мм (если правильно помню), стыков мало, делал в 1 слой, стяжка без армирования, сделана тока для создания уклона. плитки обычные
для пола 300на 300мм . год стоит , трещин нигде нет.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)