Армирование перекрытия, объемная или плоская сетка
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Армирование перекрытия, объемная или плоская сетка
|
#247657
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 31 мая 2011 11:16
САБЖ. Монолитное перекрытие по Н60. Интересует армирование. Собсна определился уже, может что путное подскажете. Арматуру как укладывать?
1.Создавать объемную сетку, то есть нижний ряд вяжется к вертикальным прутьям, верхний выше нижнего на 50мм .Толщина перекрытия от профлиста 100мм
2. Кинуть просто плоскую сетку и не компостировать мозг?Толщина перекрытия та же.
Перекрытие будет нести себя, меня и пианино Урал.Стены опираться будут на фундамент.
[Сообщение изменено пользователем 31.05.2011 11:23]
[Сообщение изменено пользователем
31.05.2011 13:26] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247670
|
наверх
|
Автор: saks
Дата: 31 мая 2011 12:24
Верх перекрытия будет работать на сжатие, низ на растяжение. Внизу нужна арматура. Вверху нафиг не нужна, тем более на расстоянии 50 мм от нижней. имхо |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247681
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 31 мая 2011 12:50
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
Толщина от профлиста 100мм
|
Это че за самовольный параметр?
Вы сначала скажите размеры перекрываемого участка.
Сетки в перекрытиях ставится две.
Нижняя никакие не сто миллиметров, а около 30 мм от верхней волны
листа. иначе она перестает работать, находясь в центральной зоне. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247687
|
наверх
|
Автор: РеГрам (О пользователе)
Дата: 31 мая 2011 13:11
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
Монолитное перекрытие по Н60. Интересует армирование.
|
все зависит от пролета, который перекрывается...
и способа бетонирования: если заливка плиты будет по пролетам - тогда несущая арматура будет нижняя, а верхняя
конструктивная.... если сразу "цельным диском на все пролеты, тогда несущая в пролете нижняя (верх. -конструктивная )", а на опоре несущая верхняя (нижн. -конструктивная)...и во 2 случае несущая в пролете нижняя будет на пару диаметров меньше, чем в 1.... понятно объяснил?? |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247689
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 31 мая 2011 13:15
Цитата: От пользователя: Forмат
Это че за самовольный параметр?
|
толщина перекрытия (бетона) без учета высоты гребня профлиста 100мм. Размер взят из гаража построенного моим отцом в 1997 году на два парковочных места.
![](https://cdn.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/d256deae115039b7e4ae76b9d9475af2/view.pic)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 31.05.2011 13:25] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247690
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 31 мая 2011 13:16
Цитата: От пользователя: Forмат
около 30 мм от верхней волны листа
|
:write: |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247695
|
наверх
|
Автор: saks
Дата: 31 мая 2011 13:30
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
Монолитное перекрытие по Н60.
|
пруток арматурины в каждый низ волны на пластмассовых звездочках. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247697
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 31 мая 2011 13:35
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
толщина перекрытия
|
Теперь понятно.
Вдоль волны - А III диаметр 10 мм. Поперек волн - А III диаметр 14. Ячейка 200 х 200. Сетки две. Нижняя на опорных стульчиках на профлисте. Верхняя соединяется с нижней с помощью [ -образных
хомутов. Толщина защитного слоя бетона минимум 20 мм. Арматура в сетку вяжется мягкой проволокой общего назначения диаметром 07 - 1,2 мм. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247703
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 31 мая 2011 14:00
Цитата: От пользователя: Forмат
Теперь понятно.
Вдоль волны - А III диаметр 10 мм. Поперек волн - А III
диаметр 14. Ячейка 200 х 200. Сетки две. Нижняя на опорных стульчиках на профлисте. Верхняя соединяется с нижней с помощью [ -образных хомутов. Толщина защитного
слоя бетона минимум 20 мм. Арматура в сетку вяжется мягкой проволокой общего назначения диаметром 07 - 1,2 мм.
|
Цитата: От пользователя: saks
пруток арматурины в каждый низ волны на пластмассовых
звездочках.
|
![](https://cdn.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/236d36e86bbdc4e8381a82a5fb33f0c5/view.pic)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а так не взлетит? :popcorn: |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247705
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 31 мая 2011 14:04
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
не взлетит?
|
Нет не взлетит. Хотел отойти от сложных хомутов. Если не напрягает. то исполняйте. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247706
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 31 мая 2011 14:06
я как бэ имею ввиду что схема рабочая? Низ растягивает, верх конструктивирует :-D ЗА хомуты я меньше всего волнуюсь. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Армирование перекрытия, объемная или плоская с...
|
#247715
|
наверх
|
Автор: PRIORIТЕТ (О пользователе)
Дата: 31 мая 2011 14:25
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
схема рабочая?
|
Да, рабочая. |
1/1 |
| Поделиться:
|