![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Расположение скважины
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Расположение скважины
|
#247322
|
наверх
|
Автор: lexoos (О пользователе)
Дата: 30 мая 2011 10:03
Собираюсь заказывать скважину на даче, как оптимальное, с планировочной т.зр., ее месторасположение рассматриваю площадку перед въездом в крытый двор/гараж (рядом ~5 м соседская скважина, а еще планируется в будущем устройство септика. поэтому и приходится оставлять от источников водоснабжения до
него побольше расстояния).
Площадку перед гаражом планируется в будущем забетонировать, соответственно зимой предполагается отсутсвие снега на ней. Если оголовок скважины заглубить в этой пложадке скажем на метр, забетонировать и гиброизолировать под нее соответствующий "короб", утеплить
помаксимому, сверху кинуть люк и под землей же сделать ввод в дом/на участок, не будет ли замерзать? может какие то минусы есть еще и делают ли так вообще? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расположение скважины
|
#247324
|
наверх
|
Автор: Uzanto
Дата: 30 мая 2011 10:09
Цитата: От пользователя: lexoos
еще и делают ли так вообще?
|
у меня у брата так сделано,бетонные кольца сверху крышка люк,с шарниром такая.
глубина 2 метра.промерзала постоянно,пока греющий провод не кинул |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расположение скважины
|
#247331
|
наверх
|
Автор: lexoos (О пользователе)
Дата: 30 мая 2011 10:23
Цитата: От пользователя: Суровый™
| промерзал сам ввод? утеплено както? наличие снега в таком случае спасает вообще? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расположение скважины
|
#247336
|
наверх
|
Автор: Uzanto
Дата: 30 мая 2011 10:31
Цитата: От пользователя: lexoos
наличие снега в таком случае спасает вообще?
|
конечно из за отсутствия и промерзало.имхо.
Цитата: От пользователя: lexoos
промерзал сам ввод?
|
постоянно в разных местах,щас уже все переделал.чем
меньше железа в соединениях,тем лучше
Цитата: От пользователя: lexoos
утеплено както?
|
да никак не утеплял.
у меня 2,5 откопано,ввод на 1,8 в минимуме.не промерзло.никак не утеплено,эноргофлекс не считаю.но снег с крышки не убирал |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расположение скважины
|
#247373
|
наверх
|
Автор: qu-qu2
Дата: 30 мая 2011 11:45
Для утепления колодца обычно выполняют двойной люк (типа тамбура).
Верхняя плита с люком тяжелые, с возможностью проезда автомобиля, ниже на метр или чуть меньше устраивается дополнительный утепленный люк.
Система надежная. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Расположение скважины
|
#247378
|
наверх
|
Автор: Pugachev®
Дата: 30 мая 2011 11:52
у меня все просто- приямок совсем небольшой, диаметром см 50 и такойже глубины, от приямка забетонированный лоток отходит под фундамент. все это закрыто крышкой. к трубе примотан греющий кабель,аллюминиевым скотчем, сверху энергофлекс. ниче не замерзает. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
|
|
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
|