Мучает след. проблема:
Собираюсь положить плитку в ванной, потом поставить кабинку, но будет ли хорошо вода уходить и не будет ли вонять канализацией !? От начала слива кабинки до верхней точки трубы канализации около 11 см.
Делать подиум ужжж сильно не охота...
Посоветуйте
пожалуйста!!!
Нужен уклон примерно в 2см на метр горизонтально уложенной трубы. Возьмите трубу, отвод, сифон и прикиньте минимально возможную высоту в которую уложится ваша конструкция. Обязательно с тем сифоном, котрый планируется использовать. Вписать именно сифон по высоте бывает довольно сложно.
Сифон, высотой менее 15 см лучше не использовать, одно название, а не сифон. Гидрозатвор должен быть достаточно ёмкий, тогда и запахи проходить не будут.
И лучше делать не гофрой, а жесткими соединениями. Использовать нормальные гладкие трубы, фасонные части и сифон для душевого
поддона. Сифоны бывают разборные, с шарнирами, их удобнее монтировать под нужным углом и чистить.
Если есть повороты трубопровода, то делать их отводами не 90 градусов, а 45.
Спроектировать разводку так, чтобы поток от кабинки вливался в основной поток по ходу движения, а не
навстречу.
будут пытаться клевать за грамотные рекомендации - обращайтесь :-)
З.Ы. в последнем СНиПе вообще хотели запретить гофры.
Всем сомневающимся в полезности труб рекомендую сравнить как уходит вода из
ванны с гофрой и из ванны с трубой. Вопросов больше не будет.
у гофры меньше надежность, протечка более вероятна, засоры- практически обеспечены.
Труба гладкая, прочнее гофры на порядок, цеплятся всякому мусору незачто.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)