Такая проблема: в двух этажной школе заменили окна второго этажа на пластиковые первые оставили пока деревянные , потери тепла увеличились на 30 процентов , на первых этажах стало холодно , в кабинетах где есть пластик тепло , как вы думаете почему такое может быть ?
Цитата:
От пользователя: Пустой желудок
потери тепла увеличились на 30 процентов , на первых этажах стало холодно , в кабинетах где есть пластик тепло
в старых зданиях вентиляция рассчитывалась через щели в деревянных окнах.
заменив окна в некоторых кабинатах, вы уменьшили ВЫХОД тепла через них
но ВХОД то остался прежним! (обычно входная дверь)
вот и "высасывает" (сквозит) через оставшиеся кабинеты весь поток который приходит...
Нет вход тепла это радиаторы отопления , понятно что если вентиляция шла через окна , то выход тепла через окна первого этажа увеличился , но вот только почему там стало холодно и выросли потери не понятно .
вход не тепла, а вентиляции! в вашем случае "холода"))
у меня, в отчем доме, была одна комната на юг и остальные на север
так вот, похожий эффект (про который я писал) наблюдался и у нас -
- когда дул северный ветер, то он всё тепло с 3х комнат выдувал в одну,
южную
- а когда южный - наоборот, в южной становилось холоднее, т.к. тепло выдувалось на северные комнаты..
---------------
а у вас холод поступает через входную дверь (со свежим воздухом)
и уходил во все кабинеты равномерно, замещая вышедший из окон теплый воздух
а
т.к. в части кабинетов ща стоит пластик, то через оставшиеся кабинеты увеличился поток свежего, холодного воздуха
(для простоты предположим, что кол-во поступления холодного воздуха через вход не изменилось)
Это тоннельный эффект циркуляции. Вы увеличили приток холодного воздуха через щели первого этажа. То есть, у вас теплопотери через вентиляции и чердаки складывался из притока через щели двух этажей. Вы перекрыли
щели второго этажа, следовательно через щели первого приток холодного в воздуха увеличился. Сделали бы наоборот - поменяли бы на первом эффект был бы не такой значительный.
По приборам учёта тепла сравнили архивы за прошлый год и этот , при тех же расходах и температурном графике температура обратки стала ниже, а вот тепла стала не хватать .
Скорее всего у Вас в школе верхняя разводка разводящих трубопроводов . Стены и крыша не соответствует требуемому сопротивлению теплопередачи . В результате чего , верхний этаж забирает тепло , и тут же оно уходит в уральское небо (вот они потери ). А вниз приходит уже теплоноситель с пониженной
температурой .
Внизу отопительные приборы (по площади ) такие же как на верху ? какая у вас температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах ?
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)