прочел в требованиях к газовым котельным от 2009.04.03 следующее:
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
В доме 180м2 имеется котельная. Дом из
бруса. котельная то-же. Чем обшивать стены котельной? Шифер плоский подойдет? А дверь деревянная устроит пожарников? Кто это проходил- подскажите пожалуйста, только про взятки пожарникам не упоминайте.
Дом из бруса. котельная то-же. Чем обшивать стены котельной?
ничем.
непосредственно за котлом - укрепить лист плоского шифера, его можно укрыть чем-нить эстетичным негорючим.
Двери на улицу - противопожарные, в дом - на
свой вкус (у нас - деревянные).
Вот, на скорую руку сфотографировала:
"5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно
отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с
пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в
час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа" ( http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?i... )
ой-ё-ёй... запущено-то как всё... :-(
Для "особо умных водителей бронепоезда смотрящих в светлое будущее через триплекс" (кто это вас так окрестил? один из "благодарных" клиентов? :lol: ) даю наводку: читайте область применения! :-D
Последние сомнения относительно местных
архитекторов рассеялись. М-де...
зы а для остальных, в частности, для автора темы:
"1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
...
Настоящие правила не распространяются на проектирование автономных котельных с электродными котлами,
котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными видами котлов для технологических целей, котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения."
ззы интересно, сколько коттеджей изуродовано
такими "архитЕкторными" котельными?..
Квартиру от коттеджа научитесь отличать, для начала.
а вы частный дом от многоквартирного. :-D
вот народ-то не знает, что котельную в бункер надо превращать. :lol:
газовики поржут над вашим проектом. :lol:
зы Признавать своё поражение вам несвойственно, да и бог с вами. А кичиться невежеством... ССЗБ.
ззы в отличие от вас, поводы не любые, а те, в которых разбираюсь. ;-)
хотела бы посмотреть в каких вещах ВЫ спец... за четыре года такой возможности как-то не представилось...
:-(
Сказано было много, даже поцапались тут... Я же все эти нормативы читал, но хотелось бы на человеческом языке услышать. А то этот технический язык до того порой достает: (с пределом огнестойкости REI 45 (0,75 ч)). мать его за ногу!
"Основные нормы, выдвигаемые к помещению котельной
• Высота потолка помещения котельной должна составлять не менее 2,5 метра;
• Объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
• Встроенные в здание автономные котельные следует размещать у наружных стен здания на расстоянии не более 12 м от выхода из
этих зданий;
• Помещение автономной котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• Для автономных (индивидуальных) котельных, работающих без постоянного обслуживающего
персонала, размеры проходов принимаются в соответствии паспортами по эксплуатации, монтажу и демонтажу оборудования;
• Естественное освещение помещения котельной – из расчета остекления 0,03 кв. метра на 1 куб. метр объема помещения;
• В помещении котельной должна предусматриваться
отдельная вентиляция из расчета – вытяжка в объеме 3–х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
• Для обеспечения притока свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование котельной, обязательно наличие отверстия площадью
0,01 кв. метр на каждые 10 кВт мощности теплового агрегата;
• Помещение котельной должно быть оборудовано дымоотводящей трубой с сечением не меньше сечения дымоотводящего патрубка теплового агрегата;
• При монтаже двух тепловых агрегатов в котельной, каждый должен иметь независимый
дымоотводящий канал;
• При монтаже напольных газовых тепловых агрегатов в подвалах с бетонными полами без канализационных трапов, при их установке следует устраивать бетонный фундамент не менее 50 мм;
• При установке тепловых агрегатов в помещениях котельных с деревянными конструкциями
расстояние от оборудования до них должно быть не менее 400 мм;
• Применение противопожарного защитного экрана – асбокартон толщиной 5мм, обшитый листом кровельной стали и отступающий от легкосгораемых конструкций на 25 мм, позволяет уменьшить это расстояние вдвое. Защитный экран должен быть
больше контура оборудования не менее, чем на 150 мм, а над верхней поверхностью не менее чем 300мм;
• Для обслуживания газового теплового агрегата котельной во всех случаях с лицевой стороны должна быть площадка размером не менее 1х1 м;
• Дверь из помещения, где расположен газовый
тепловой агрегат котельной должна открываться наружу;
• Подходы к перекрывному газовому крану должны быть всегда свободны;
• Газовый тепловой агрегат должен быть обязательно заземлен."
:-)
а по пределу огнестойкости... ну, обработайте стены на два раза огнезащитой.
Только, это мало, что даст.
Котельные не горят, они ВЗРЫВАЮТСЯ :-D
Поэтому есть требования к объему помещения, вентиляции, площади окон, открыванию дверей, чтобы взрывная волна ушла из дома. Материал покрытия стен не критичен. Пожарные и Горгаз на него не смотрят. Для бруса обработки огнебиозащитой достаточно.
троллить бесполезно. ;-)
Только больше своё убожество выставляете напоказ... Впрочем, ваш выбор.
Вы же модератор! :-D кому как не вам переходить на личности? :lol:
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)