Какой кабель лучше закапывать?
![](https://cdn.e1.ru/static/img/1x1.gif) |
Какой кабель лучше закапывать?
|
#179518
|
наверх
|
Автор: dio (О пользователе)
Дата: 26 мая 2010 17:28
Собираюсь электрифицировать свой участок. Тянуть кабель от столба до домика метров 60. Хочу закопать его в землю. Так как проходить он будет полностью по моему участку (ну не считая 5 метров от столба до забора) - опасности, что кто-то случайно копнет по нему лопатой нету.
Опять же,
копать траншею 90 см глубиной, выкладывать её кирпичом - дорого. Планирую просто закопать сантиметров на 50.
Вопрос уважаемым электрикам: Что лучше - взять бронированный АВБбШв-1 4х16ож ЦЕЛЬНАЯ ЖИЛА или что-то вроде АВВГ-1 4х16ож ЦЕЛЬНАЯ ЖИЛА и засунуть его в ПВХ трубу (какую?) или
вообще что-то третье?
(заодно, может посоветуете куда можно заехать и все это купить? - пока собираюсь в ТД Электроизделия) |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179519
|
наверх
|
Автор: -= VК =-
Дата: 26 мая 2010 17:41
лучше бронированный положить.
АВБбШв
Цитата: От пользователя: dio
и засунуть его в ПВХ трубу (какую?) или вообще что-то третье?
|
не в ПВХ трубу а ПНД трубу с хорошей стенкой. по диаметру надо смотреть. возможно 40х3 хватит. если класть в
грунт, то глубина минимум 700 мм без отсыпки и кирпичей. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179520
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 26 мая 2010 17:43
Кабель силовой 4х16 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х16 277.42 + - - - - 51 кВт
Кабель силовой 4х25 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х25 379.52 + - - - - 66 кВт
Кабель силовой 4х10 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный
ВБбШв 4х10 187.96 ---- 40кВт
Кабель силовой 5х6 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 5х6 147.36 - 30 кВт
Медный,силовой,бронированный - Сечение зависит от мощности которую хотите подать.
Магазин рекламировать не буду, главное марку кабеля знать :-) |
0/2 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179521
|
наверх
|
Автор: dio (О пользователе)
Дата: 26 мая 2010 17:48
Цитата: От пользователя: DAR73
Медный,силовой,бронированный - Сечение зависит от мощности которую хотите подать.
|
Обязательно медный? Чем плох алюминий?
Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм
хватит? |
0/1 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179524
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 26 мая 2010 17:58
Цитата: От пользователя: dio
Обязательно медный? Чем плох алюминий?
|
а почему вы сразу потребителей не назвали? - вопрос от вас был:
Цитата: От пользователя: dio
или вообще что-то третье?
|
а верю я только меди :-) |
3/1 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179525
|
наверх
|
Автор: -= VК =-
Дата: 26 мая 2010 17:58
Цитата: От пользователя: DAR73
Кабель силовой 4х16 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х16 277.42 + - - - - 51 кВт
Кабель силовой 4х25 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х25 379.52 + - - - - 66 кВт
Кабель силовой 4х10 кв.мм
медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х10 187.96 ---- 40кВт
Кабель силовой 5х6 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 5х6 147.36 - 30 кВт
|
во всех проектах на подключение - кабель в землю идет алюминий. ибо как потом на столбе медь и алюминий
подключать. сечение минимум 4х16 для 3х фаз. и сразу поставьте рубильник на столб, повыше, иначе энергетикам не сдадите линию.
Цитата: От пользователя: dio
Обязательно медный? Чем плох алюминий?
|
не заморачивайтесь. кладите алюминий, марки вы сами знаете.
Цитата: От пользователя: dio
Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм хватит?
|
:-) это все? зачем тогда 3 фазы тянете? |
1/1 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179526
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 26 мая 2010 17:59
Цитата: От пользователя: -= VК =-
ибо как потом на столбе медь и алюминий подключать
|
у кого это проблемы подключения меди и алюминия? |
3/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179527
|
наверх
|
Автор: DAR73
Дата: 26 мая 2010 18:00
Цитата: От пользователя: -= VК =-
поставьте рубильник на столб, повыше
|
не повыше - а от 1,4 до 1,6 м |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179530
|
наверх
|
Автор: dio (О пользователе)
Дата: 26 мая 2010 18:07
Цитата: От пользователя: -= VК =-
Цитата:
От пользователя: dio
Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм хватит?
это все? зачем тогда 3 фазы тянете?
|
А ведь и верно,
мне и 1 хватит. А бронированные двужильные кабели бывают?
Цитата: От пользователя: -= VК =-
и сразу поставьте рубильник на столб, повыше, иначе энергетикам не сдадите линию.
|
Можно поподробнее про рубильник? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179551
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 26 мая 2010 20:06
Цитата: От пользователя: dio
про рубильник
|
типа ЯБПВУ-1 со вставками на 32 ампера ну или чуток побольше
Цитата: От пользователя: DAR73
не повыше - а от 1,4 до 1,6 м
|
ага щас... на 2,5 метра, повыше от вандалов, и рукоятку под
замок чтоб доброжелатели проходящие не дергали без нужды.
Цитата: От пользователя: -= VК =-
кирпичи
|
обязательны на участке
Цитата: От пользователя: dio
5 метров от столба до забора
|
Цитата: От пользователя: -= VК =-
3 фазы тянете
|
нормально все, 3 фазы никогда не помешает
кабель люминтий однозначно, нечего медь в землю копать жлобство это.
Цитата: От пользователя: DAR73
проблемы подключения меди и
алюминия
|
вообще никаких |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179556
|
наверх
|
Автор: -=siemens=- (О пользователе)
Дата: 26 мая 2010 20:54
не надо меди, ложи алюминь
АВБбШв 4*16
траншею 700 мм, отсыпать пастель.Кирпич не ложи, а вместо него сигнальную ленту.
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
типа ЯБПВУ-1 со вставками на 32 ампера ну или чуток побольше
|
+
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
ага щас... на 2,5 метра, повыше от вандалов, и рукоятку под замок чтоб доброжелатели проходящие
не дергали без нужды.
|
+
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
нормально все, 3 фазы никогда не
помешает
|
+++
Цитата: От пользователя: -= VК =-
иначе энергетикам не сдадите линию
|
-
Можно и без этого сдать.
Что бы сдать нужно сделать проект внешних подключений, а потом в соответствии с ним провести работу |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#179868
|
наверх
|
Автор: itd
Дата: 28 мая 2010 03:06
медь дорогая не оправдывает себя ложи алюминий и обязательно бронированный на одну ступень потолще меди пропускная способность такая же будет я себе на коттедж бросил АВБбШв 4х50 супер |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#263617
|
наверх
|
Автор: Pad?
Дата: 9 августа 2011 14:35
Цитата: От пользователя: itd
коттедж бросил АВБбШв 4х50 супер
|
а если одна фаза 2х16 пойдет? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#263733
|
наверх
|
Автор: Алексей06
Дата: 10 августа 2011 07:47
я то же самое делал маме друга на участке, тянули от столба в дом, там потом и щит собирал. В землю уложили ВВГнг-LS-2х4 и просто закрыли его металлическими уголками и гдето в мет трубы протянули - всё! Трасса по участку, там, где копать нет необходимости. Заглубили гдето на 50 см +/-
а так по
ПУЭ канешно в земле алюминий с броней, допускается и ВВГ |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#263735
|
наверх
|
Автор: =САМСОН=
Дата: 10 августа 2011 08:48
Цитата: От пользователя: -= VК =-
лучше бронированный положить.
АВБбШв
|
верно
Цитата: От пользователя: -= VК =-
ПНД трубу с хорошей стенкой
|
Либо асбоцементную трубу, чуть дешевле в стоимости.
Или
вообще отсыпать отсевом. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#263737
|
наверх
|
Автор: =САМСОН=
Дата: 10 августа 2011 08:51
Купить кабель можно в Элкабе, Техинвекс, ЭТМ подешевле будет, |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#266978
|
наверх
|
Автор: 1мих
Дата: 24 августа 2011 22:21
Цитата: От пользователя: Алексей06
В землю уложили ВВГнг-LS-2х4
|
а LS то зачем в землю, уж это точно расточительство, обычной - нг - было-бы достаточно! |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#267017
|
наверх
|
Автор: Алексей06
Дата: 25 августа 2011 07:41
Цитата: От пользователя: 1мих
|
да, да, просто нг был, на автомате уже написал :-D как в проектах по внутрянке |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: Какой кабель лучше закапывать?
|
#267072
|
наверх
|
Автор: Pad?
Дата: 25 августа 2011 10:48
собираюсь закопать АВБбШв 4х10 |