Какой кабель лучше закапывать?


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
Какой кабель лучше закапывать?   #179518  наверх
Автор: dio  (О пользователе)
Дата:   26 мая 2010 17:28

Собираюсь электрифицировать свой участок. Тянуть кабель от столба до домика метров 60. Хочу закопать его в землю. Так как проходить он будет полностью по моему участку (ну не считая 5 метров от столба до забора) - опасности, что кто-то случайно копнет по нему лопатой нету.

Опять же, копать траншею 90 см глубиной, выкладывать её кирпичом - дорого. Планирую просто закопать сантиметров на 50.

Вопрос уважаемым электрикам: Что лучше - взять бронированный АВБбШв-1 4х16ож ЦЕЛЬНАЯ ЖИЛА или что-то вроде АВВГ-1 4х16ож ЦЕЛЬНАЯ ЖИЛА и засунуть его в ПВХ трубу (какую?) или вообще что-то третье?


(заодно, может посоветуете куда можно заехать и все это купить? - пока собираюсь в ТД Электроизделия)
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179519  наверх
Автор: -= VК =- 
Дата:   26 мая 2010 17:41

лучше бронированный положить.
АВБбШв


Цитата:
От пользователя: dio

и засунуть его в ПВХ трубу (какую?) или вообще что-то третье?


не в ПВХ трубу а ПНД трубу с хорошей стенкой. по диаметру надо смотреть. возможно 40х3 хватит. если класть в грунт, то глубина минимум 700 мм без отсыпки и кирпичей.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179520  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   26 мая 2010 17:43

Кабель силовой 4х16 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х16 277.42 + - - - - 51 кВт
Кабель силовой 4х25 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х25 379.52 + - - - - 66 кВт
Кабель силовой 4х10 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х10 187.96 ---- 40кВт
Кабель силовой 5х6 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 5х6 147.36 - 30 кВт

Медный,силовой,бронированный - Сечение зависит от мощности которую хотите подать.
Магазин рекламировать не буду, главное марку кабеля знать :-)
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179521  наверх
Автор: dio  (О пользователе)
Дата:   26 мая 2010 17:48


Цитата:
От пользователя: DAR73

Медный,силовой,бронированный - Сечение зависит от мощности которую хотите подать.


Обязательно медный? Чем плох алюминий?
Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм хватит?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179524  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   26 мая 2010 17:58


Цитата:
От пользователя: dio

Обязательно медный? Чем плох алюминий?

а почему вы сразу потребителей не назвали? - вопрос от вас был:

Цитата:
От пользователя: dio

или вообще что-то третье?

а верю я только меди :-)
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179525  наверх
Автор: -= VК =- 
Дата:   26 мая 2010 17:58


Цитата:
От пользователя: DAR73

Кабель силовой 4х16 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х16 277.42 + - - - - 51 кВт
Кабель силовой 4х25 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х25 379.52 + - - - - 66 кВт
Кабель силовой 4х10 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 4х10 187.96 ---- 40кВт
Кабель силовой 5х6 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией бронированный ВБбШв 5х6 147.36 - 30 кВт


во всех проектах на подключение - кабель в землю идет алюминий. ибо как потом на столбе медь и алюминий подключать. сечение минимум 4х16 для 3х фаз. и сразу поставьте рубильник на столб, повыше, иначе энергетикам не сдадите линию.

Цитата:
От пользователя: dio

Обязательно медный? Чем плох алюминий?

не заморачивайтесь. кладите алюминий, марки вы сами знаете.


Цитата:
От пользователя: dio

Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм хватит?

:-) это все? зачем тогда 3 фазы тянете?
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179526  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   26 мая 2010 17:59


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

ибо как потом на столбе медь и алюминий подключать

у кого это проблемы подключения меди и алюминия?
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179527  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   26 мая 2010 18:00


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

поставьте рубильник на столб, повыше

не повыше - а от 1,4 до 1,6 м
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179530  наверх
Автор: dio  (О пользователе)
Дата:   26 мая 2010 18:07


Цитата:
От пользователя: -= VК =-


Цитата:
От пользователя: dio

Из потребителей: электропила, холодильник, эл. плитка, насос погружной, 2-3 лампочки, чайник. 16мм хватит?

это все? зачем тогда 3 фазы тянете?


А ведь и верно, мне и 1 хватит. А бронированные двужильные кабели бывают?


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

и сразу поставьте рубильник на столб, повыше, иначе энергетикам не сдадите линию.


Можно поподробнее про рубильник?
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179551  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   26 мая 2010 20:06


Цитата:
От пользователя: dio

про рубильник

типа ЯБПВУ-1 со вставками на 32 ампера ну или чуток побольше

Цитата:
От пользователя: DAR73

не повыше - а от 1,4 до 1,6 м

ага щас... на 2,5 метра, повыше от вандалов, и рукоятку под замок чтоб доброжелатели проходящие не дергали без нужды.

Цитата:
От пользователя: -= VК =-

кирпичи

обязательны на участке

Цитата:
От пользователя: dio

5 метров от столба до забора


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

3 фазы тянете

нормально все, 3 фазы никогда не помешает

кабель люминтий однозначно, нечего медь в землю копать жлобство это.

Цитата:
От пользователя: DAR73

проблемы подключения меди и алюминия

вообще никаких
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179556  наверх
Автор: -=siemens=-   (О пользователе)
Дата:   26 мая 2010 20:54

не надо меди, ложи алюминь
АВБбШв 4*16
траншею 700 мм, отсыпать пастель.Кирпич не ложи, а вместо него сигнальную ленту.

Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

типа ЯБПВУ-1 со вставками на 32 ампера ну или чуток побольше

+

Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

ага щас... на 2,5 метра, повыше от вандалов, и рукоятку под замок чтоб доброжелатели проходящие
не дергали без нужды.

+

Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

нормально все, 3 фазы никогда не помешает

+++

Цитата:
От пользователя: -= VК =-

иначе энергетикам не сдадите линию

-
Можно и без этого сдать.

Что бы сдать нужно сделать проект внешних подключений, а потом в соответствии с ним провести работу
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #179868  наверх
Автор: itd
Дата:   28 мая 2010 03:06

медь дорогая не оправдывает себя ложи алюминий и обязательно бронированный на одну ступень потолще меди пропускная способность такая же будет я себе на коттедж бросил АВБбШв 4х50 супер
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #263617  наверх
Автор: Pad?
Дата:    9 августа 2011 14:35


Цитата:
От пользователя: itd

коттедж бросил АВБбШв 4х50 супер

а если одна фаза 2х16 пойдет?
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #263733  наверх
Автор: Алексей06
Дата:   10 августа 2011 07:47

я то же самое делал маме друга на участке, тянули от столба в дом, там потом и щит собирал. В землю уложили ВВГнг-LS-2х4 и просто закрыли его металлическими уголками и гдето в мет трубы протянули - всё! Трасса по участку, там, где копать нет необходимости. Заглубили гдето на 50 см +/-
а так по ПУЭ канешно в земле алюминий с броней, допускается и ВВГ
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #263735  наверх
Автор: =САМСОН=
Дата:   10 августа 2011 08:48


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

лучше бронированный положить.
АВБбШв


верно



Цитата:
От пользователя: -= VК =-

ПНД трубу с хорошей стенкой


Либо асбоцементную трубу, чуть дешевле в стоимости.
Или вообще отсыпать отсевом.
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #263737  наверх
Автор: =САМСОН=
Дата:   10 августа 2011 08:51

Купить кабель можно в Элкабе, Техинвекс, ЭТМ подешевле будет,
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #266978  наверх
Автор: 1мих
Дата:   24 августа 2011 22:21


Цитата:
От пользователя: Алексей06

В землю уложили ВВГнг-LS-2х4


а LS то зачем в землю, уж это точно расточительство, обычной - нг - было-бы достаточно!
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #267017  наверх
Автор: Алексей06
Дата:   25 августа 2011 07:41


Цитата:
От пользователя: 1мих



да, да, просто нг был, на автомате уже написал :-D как в проектах по внутрянке
  |  Поделиться:  
Re: Какой кабель лучше закапывать?   #267072  наверх
Автор: Pad?
Дата:   25 августа 2011 10:48

собираюсь закопать АВБбШв 4х10
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода